计划类别:江苏省产学研前瞻性联合研究项目 项目名称:基于可控弱气流汽轮机房新型通风技术研发 项目编号:BY2016076-04 承担单位:东南大学

合作企业:中国能源建设集团江苏省电力设计院 无锡赛孚电力环境控制设备有限公司 起止年限:2016年7月—2018年6月 项目负责人:黄亚继

联系电话/手机:025-83792811/13851997665 项目主管部门:东南大学2018年7月30日 目 录

一、项目概况1矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 1.1 项目基本情况1聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 1.2 项目研究背景1残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 二、项目实施情况5酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 2.1 研究过程5彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 2.2 校企联合研发团队组成7謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 2.3 项目经费的使用和管理情况9厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。 三、项目技术情况12茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。

3.1主要解决的关键技术与创新点12鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。 3.1.1 主要解决的关键技术12籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。 3.1.2 主要创新点13預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。 3.2 项目取得的突破性进展13渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。 3.2.1 热力设备实际散热量计算13铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。 3.2.2 针对句容电厂的模拟及优化15擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。 3.2.3 针对长春电厂的模拟及优化17贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。 3.2.4 针对石河子电厂的模拟及优化18坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。 3.2.5 针对围护结构的优化20蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。 四、合同任务指标完成情况23買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。 4.1合同要求23綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。 4.2任务指标完成情况23驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。 五、项目绩效分析27猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。 六、存在问题、有关建议及下一步研究设想27锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。II / 30

一、项目概况 1.1项目基本情况

项目名称:基于可控弱气流汽轮机房新型通风技术研发 项目编号:BY2016076-04 承担单位:东南大学 项目负责人:黄亚继

合作企业:中国能源建设集团江苏省电力设计院 无锡赛孚电力环境控制设备有限公司 起止年限:2016年7月—2018年6月

经费情况:合计30万元。其中,省拨经费15万元,自筹经费15万元。 1.2项目研究背景

汽轮机房是火力发电厂的重要组成部分,它不仅是发电设备的主要布置场所、蒸汽的主要流经地区,更是工作人员运行检修的重点区域,每间隔一定时间沿着运转层检修通道下到夹层和底层、再穿到另一侧的锅炉房将整个汽轮机房和锅炉房完整巡视查看一遍、确保各设备正常稳定运行是工作人员每天必须完成的任务。汽轮机房空间体积巨大,除了控制室和部分机电小室以外,厂房内大部分空间是和外部相连通的,而由于内部包含了多个高温热力设备及管道,室内环境温度往往比外界高出不少,在炎热的夏季对工作人员的正常检修带来一定困扰;而到了冬季,外界过多冷风的渗透不仅会造成采暖效果变差、室内温度降低,更有可能对建筑结构产生一定损害。因此,火电机组汽轮机房通风技术的研究是一个与确保安全生产、营造舒适环境密切相关的课题。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。 火电机组汽轮机房具有以下几个主要特点:①设备散热量大。汽轮机及其辅助设备在运行过程中,散发出大量的余热,如一台600MW机组的汽轮机房内,设备散热量约为3MW,其平均热强度大约为32W/㎡;②通风换气量大。由于汽机轮房高度大并且设备散热量大,因此通风换气量大,

1 / 30

如一台600MW机组汽轮机房(包括除氧间)通风换气量约为150×104kg/h;③热压大。由于汽轮机房的厂房高大,造成进排风口的高度差很大,与此同时设备散热量大也使得汽机轮房内外的空气密度差增大,而热压的大小又取决于两个开口处(进排风口)的高度差和室内外的空气密度差,所以汽机轮房的整体热压较大,如寒冷地区600MW 机组的汽轮机房,冬季汽轮机房的热压约为42Pa,夏季汽轮机房的热压约为5.8Pa。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。 目前国内外汽轮机厂房通风方案主要有四种:自然进风、自然排风方案;自然进风、机械排风方案;机械进风、自然排风方案;机械进风、机械排风方案。四种汽机房通风方式的优缺点总结见表1。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。 表1 汽轮机房通风方式优缺点

通风方式 自然进风、自然出风 优点 运行成本低、投 缺点 进、排风窗面积较大增加了空气的少;通风系统简单;运行、渗透也增加了采暖负荷;局部地方维护简单 自然进风、机械排风 系统简单,动力比大;在过热、产生死角 自然进风开窗面积较大,冷风渗透各种工况下能保证排风量 量增加;设备运行可靠性差,耗电 较多;维护、维修麻烦且管理人员要求素质较高 机械进风、自然排风 能满足通风降温要求而且保证冬季采暖需求、气流分配均匀、没有死角;冷风渗透减少,采暖需求量减少 设备、风道占地面积大,布置麻烦,建设投资大,运行费用高;对于运行管理的要求高 2 / 30

机械进风、机械排风 进风能力高,能有效排出室内热湿空气;合理的进行通风气流组织 建设初投资大,运行费用较高;运行管理人员的素质要求较高 对上述四种通风方式进行分析比较:(a) 从建设初投资分析,方式一投资最少,方式二和方式三其次,方式四投资最大;(b) 从运行成本分析,方式一不用电,运行成本最低,其次是方式二和方式三,方式四成本最高;(c) 从运行管理角度看,方式一运行管理简单、方便,方式二和方式三运行管理麻烦,而方式四需要素质较高的技工或技术人员;(d) 从运行效果分析,方式四最佳,其次是方式三和方式二,方式一效果最差。因此,本项目拟综合利用各种通风方案的优点,以自然进风、自然排风为基础,在局部高温和人员主要活动区域采用置换式可控弱气流机械送风的新型通风方式开展研究。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。 国内对火力发电厂汽轮机房的通风及节能问题已开始重视,目前已有相关研究者对汽轮机房通风系统的优化及节能措施开展了部分研究工作。浙江大学王建新使用CFD软件,对不同季节汽轮机房内温度和速度分布规律、自然通风和机械通风方式、风机开度及其运行模式对室内人工环境的影响进行了研究;陈耀南对主厂房室内不同高度温度分布情况、夏季建筑开口通风量、冬季门窗冷风浸入量等进行现场测试,研究了主厂房冬夏两季室内热环境分布的规律,并通过对比冬夏建筑开口风量数据,提出建筑开口面积的确定原则。李侃对蒙达公司二期工程主厂房通风进行了设计和分析,指出通风天窗阻力大对主厂房通风造成的影响,并采用多边形组合天窗对其进行了改造,达到了预期的通风目的;瞿家港采用数值模拟方法研究多个射流口送风与直接射流送风对冬季工况下汽轮机房采暖通风气流组织效果的影响,发现射流口送风在改善工作层平台处气流组织的同时使速度场分布更加均匀,可以达到较好的采暖效果。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。 国外有关厂房内通风的研究,主要有对厂房内相关结构的改造和优化、不同通风策略的影响效果以及室内空气品质的研究。研究的精度高,模型比较复杂,结论更接近实际。如ArdalanAflaki

3 / 30

省科技计划项目总结报告

江苏省科技计划项目总结报告计划类别:江苏省产学研前瞻性联合研究项目项目名称:基于可控弱气流汽轮机房新型通风技术研发项目编号:BY2016076-04承担单位:东南大学合作企业:中国能源建设集团江苏省电力设计院无锡赛孚电力环境控制设备有限公司起止年限:2016年7月—2018年6月项目负责人:黄亚继联系电话/手机:025