好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【施工管理】墩柱碗扣式脚手架施工实例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

墩柱碗扣式脚手架施工实例

墩柱碗扣式脚手架主要起操作架及垂直运输作用,必须具有足够的强度、刚度和稳定性和要满足要求。为此要从材料选择、管材间距、搭设施工等多方面进行控制。 下面我就这个非

常重要的施工案例分享给大家.

一、使用材料要求 (一)钢管及扣件

我标段选用双排WDJ碗扣式脚手架,管材为48*3。5mm的钢管及其配套管构件。其材质选取

应满足如下要求

1、碗扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的 Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家

标准《碳素结构钢》(GB/T700)的规定。

2、碗扣式脚手架钢管规格为Φ48×3。5mm,钢管壁厚不得小于 3.5 —0。025mm. 3、上碗扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能应符合

GB9440中 KTH330—08及 GB11352中 ZG270—500的规定。

4、下碗扣、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合 GB11352中

ZG230—450的规定.

5、采用钢板热冲压整体成形的下碗扣,钢板应符合

GB700标准中 Q235A级钢的要求,板材厚度不得小于 6mm.并经 600~650?C的时效理.严禁利

用废旧锈蚀钢板改制。

6、立杆连接外套管壁厚不得小于 3.5-0。025mm,内径不大于 50 mm,外套管长度不得小于

160mm,外伸长度不小于 110mm.

7、杆件的焊接应在专用工装上进行,各焊接部位应牢固可靠,焊缝高度不小于 3.5mm,其组

焊的形位公差应符合表3。5.7的要求

杆件组焊形位公差要求 序号 项目 允许偏差(mm)

1 杆件管口平面与钢管轴线垂直度0.5 0.5

2 立杆下碗扣间距 ±1

3 下碗扣碗口平面与钢管轴线垂直度 ≦1 4 接头的接触弧面与横杆轴心垂直度 ≦1 5 横杆两接头接触弧面的轴心线平行度 ≦1

8、立杆上的上碗扣应能上下串动和灵活转动,不得有卡滞现象;杆件最上端应有防止上碗

扣脱落的措施.

9、立杆与立杆连接的连接孔处应能插入Φ12mm连接销. 10、在碗扣节点上同时安装 1—4个横杆,上碗扣均应能锁紧。

11、构配件外观质量要求:

①钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀,不得采用接长钢管;

②铸造件表面应光整,不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净.

③冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷;

④焊缝应饱满,焊药清除干净,不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷;

⑤构配件防锈漆涂层均匀、牢固。 ⑥主要构、配件上的生产厂标识应清晰。

12、可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于 4—5扣,插入立杆内的长度不得小

于 150mm. (二)碗扣式脚手架板

1、 脚手板可采用木、竹板制作,每块质量不宜大于30kg.

2、 木脚手板采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ 5)

中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应等于50mm

3、 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板。

4、脚手板的长度为4-6米。

二、脚手架设计方案 (一)总体设计

根据我合同段墩柱尺寸和类型,支架搭设可分为两种:单柱和双柱。两种均采用WDJ碗扣式支架搭设双排脚手架,支架与模板间距控制在40-60cm。脚手板采用50mm的木板或竹脚手板。 单柱横杆采用ф48×3。5×600mm和ф48×3。5×900mm两种杆件配合使用,单柱立杆统一采用ф48×3。5×1200mm,搭设在墩身四周,呈矩形布置(详见单柱支架布置图)。 双柱横杆采用ф48×3.5×1200mm和ф48×3.5×900mm两种杆件配合使用,墩身四周横杆采用ф48×3.5×1200mm杆件,两柱之间横杆采用ф48×3。5×900mm杆件,整体呈矩形布置;双柱立杆统一采用ф48×3.5×1200mm,墩身四周和两墩柱之间的支架要用碗扣件连成一体

(详见双柱支架布置图)。 (二)施工中的注意事项

1、脚手架架体设剪刀撑,四个面连成一体,保证脚手架整体稳定性。

2、施工平台采用50mm厚的木板,两端采用4mm的镀锌钢丝紧密绑扎,保证牢固稳定。

3、施工平台外侧用密目式安全网封闭。

4、在脚手架H/2和H处设两道缆风绳,每道四根,缆风绳用合格的钢丝绳,钢筋和铁丝不准

代用.地锚要保证承受的拉力,缆风绳与地面成45度角,最大不超过60度。

5、在支架四周均设置一道30*30*30cm的排水沟,在地势较低处50*50*50cm集水坑,排水

沟统一引至集水坑.

6、支架的一侧设有人行梯架。梯架宽度为90cm,呈之字型布置。上铺木板,人行梯架的脚

手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。

三、脚手架搭设流程

地基处理 定线 、排放方木 立杆定位 排放扫地杆 竖立杆并与扫地杆扣紧 装

第一步大横杆并与各立杆扣紧 安装第一步小横杆 装第二步大横杆并与各立杆扣紧 安装第二步小横杆 架设临时斜撑 (安装第三、四大小横杆 加设剪刀

撑 …… 铺设脚手板 绑扎防护和挡脚板 立挂安全网

四、脚手架搭设技术措施

1、双排脚手架应根据使用条件及荷载要求选择结构设计尺寸,横杆步距宜选用1。2m,立

杆纵向间距可选择不同规格的系列尺寸.

2、曲线布置的双排外脚手架组架时,应按曲率要求使用不同长度的内外横杆组架,曲率半径

应大于2。4m。

3、双排外脚手架拐角为直角时,宜采用横杆直接组架(图a);拐角为非直角时,可采用钢

管扣件组架(图b)。

(a)横杆组架 (b钢管扣件组架

4、脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置,底部横杆(扫地杆)严禁拆除, 立杆应配置

可调底座 首层立杆布置图

5、脚手架专用斜杆设置应符合下列规定: ① 斜杆应设置在有纵向及廊道横杆的碗扣节点上; ②脚手架拐角处及端部必须设置竖向通高斜杆;

③脚手架高度≤20m 时,每隔5 跨设置一组竖向通高斜杆;脚手架高度大于20m 时,每隔3

跨设置一组竖向通高斜杆;斜杆必须对称设置。

④斜杆临时拆除时,应调整斜杆位置,并严格控制同时拆除的根数。

6、当采用钢管扣件做剪刀撑时应符合下列规定:

①剪刀撑应每步与立杆扣接,扣接点距碗扣节点的距离宜≤150mm;当出现不能与立杆扣接

的情况时亦可采取与横杆扣接,扣接点应牢固;

② 剪刀撑设置成十字形,剪刀撑水平倾角宜在45°~60°之间.

③脚手架内外排交错布设. 7、水平杆的构造应符合下列规定:

①纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; ②纵向水平杆接长宜采用扣件连接。应符合下列规定:

(1) 纵向不平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在

同步或同跨1;

(2)不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;

(3)各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;

8、 脚手板的设置应符合下列规定:

①作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;