好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

改进创优工程中某些细部做法 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

改进创优工程中某些细部做法

建筑工程的细部做法得当和处理到位会弥补工程缺陷、给工程添彩并给人带来美感。反之,不仅影响使用功能和装饰装修的整体效果,而且带来视觉污染。

目前,优质工程中许多细部做法因大力提倡已固定并普遍被接受,但其带来的对使用功能和装饰装修整体效果的影响和视觉污染等问题常被忽视。重新认识这些问题及改进有关做法一定会改善工程观感质量、完善使用功能并增加建筑装饰装修的美感。

地漏和地漏周边地面做法

(1)《全国民用建筑工程设计技术措施》规定地漏顶标高应低于地面5~10mm,地面应以1.0%的坡度坡向地漏,现行验收规范要求地漏应低于排水表面,旧规范要求和施工的通常做法是地漏顶(地漏箅子)标高应低于地面5mm。地漏的作用是排除由地面的坡度和坡向引导到地漏处的水,因

而收集和汇集水的功能是由地面的坡度和坡向来完成的(一般设计是地面向地漏找0.5%~1.0%的坡度),地漏不具有收集和汇集水的功能,只具有泄水的功能,因此,只要地漏不高于安装处的地面,水就能从地漏箅子流下排出。所以新的规范标准不再强调地漏顶标高应低于地面5mm。由于地漏是唯一在地面完成之前安装的卫生器具,所以控制地漏顶的标高特别困难和重要,宁低勿高成为首选。

(2)地漏在不用于排水时也是地面的一部分,尽管其安装位置一般比较隐蔽。若地漏顶面比周围地面低5?mm,则该处即为不合格地面,使用起来非常不舒服,特别是在室内穿拖鞋的情况下。如何既保证地漏的排水作用又满足地面作用呢?实际上从以上分析可知,地漏表面不必非低于地面5mm也能满足排水的功能,只须比地面低即可,这样既排了水又符合建筑地面和给排水验收规范的要求。那么低多少呢?0.5mm! 众所周知板块地面板块之间的接缝高低偏差施工验收规范是有具体要求的,一般瓷砖的允

许偏差为0.5mm,参照此要求只要地漏的顶面比地面低0.5mm以内,就能既满足地漏的排水功能又能满足地面功能要求。

(3)设置地漏的地面应以地漏为分区最低点,地面按设计坡度和坡向均匀坡向地漏。在有些标准图集给出的地漏做法中,临近地漏沿口30~50mm处采用3%~5%的坡度突然变坡,这样设计是想满足地漏顶标高应低于地面5~10mm的要求,但实际上最多低2.5mm,且这种做法不正确。特别是有些创优工程和鲁班奖工程,将地漏所在的整块地板砖或将地漏周围100~200mm左右地面整体套割或拼割,采用远大于地面坡度的坡度坡向地漏。这两种做法看似重视地漏的使用功能,实际上是不了解地漏工作原理,造成地面质量不符合要求。临近地漏处不应突然变坡,突然变坡虽然看似有利于排水和汇集水流,但是溅水和漏水不是仅在如此小的一个范围内,地漏排除的是整个分区地面污水,所以,突然变坡的实际效果与想象中不同。此外,变坡处的地面质量则不符合地面平整度要求。

(4)地漏的外观和颜色应根据地面装饰情况选择,板块地面应选择方形为宜,地漏的边与板块边平行;整体地面选择圆形为宜,施工做法和视觉更舒服和协调。地漏颜色应与地面的颜色一致或者协调,不应颜色反差过大,造成颜色的视觉污染,因此,地漏的设置应尽量避免引起视觉关注。此外,有些工程把地漏所在的板块整体换色,特别是换成反差很大的颜色进行套割处理,虽然做得很精致,目的也是希望通过精致和有色彩反差的做法为地漏安装增色,但是只会带来相反的效果。

套管和管根部处理

(1)规范规定管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。

(2)目前安装工程做法中,有许多工程特别是优质工程,不论管道材质如何,也不论管道穿楼板还是穿墙壁,除了采暖管道,其他管道基本未加套管或者套管与管道之间缝隙未用阻燃密实材料填实,特别是在空间狭窄的管道井、吊顶、地下室内的管道,显然不符合规定。有些工程为了弥补穿墙管道未加套管或者穿墙洞口不整齐的缺陷,采用加装管道穿墙洞口盖的

方法处理,虽然装饰盖遮盖了缺陷,但是装饰盖没有密封作用,墙两侧仍是通气的,房间的密封性和私密性大大降低,而且也不符合规定;有些工程则为了弥补未加穿楼板套管的缺陷,做一个假套管,这既不满足使用功能的要求,也不符合规定。

(3)安装套管的目的是为了管道安装和维修的便捷,管道的坡度和坡向以及水平度和垂直度的控制和保证采暖管道能自由伸缩,所以管道和套管之间应有一定的缝隙,便于施工和填实,一般采用比管道大两号的短管做套管,小直径的管道和套管之间的缝隙一般在5~10mm,大直径的在10~20mm。

(4)管道应位于套管的中心,许多工程的管道经常发生偏心现象;有防水要求的房间套管外壁常因防水施工污染或者防水材料未能被地面遮盖住,为了弥补缺陷,许多工程常在套管根部再做一个大管墩遮盖,特别是采用与地面和墙面颜色不一致的材料制作的管墩遮盖,这样的做法导致:1)观感质量下降,因为套管不是增彩的点,明装的管道尚且不能被人们接受,况且大管墩及颜色不一致甚至颜色反差很大,且越大越会引起视觉关注;2)一旦发生维修情况,必须破坏管墩,给维修带来不便;3)为清理地面带来不便;4)大管墩遮盖了套管,影响密封情况,甚至不再做阻燃密封或者防水密封,这将导致套管的防水性能降低和房间的私密性降低。所以,套管安装一定要精心,不论是否偏心,封堵一定按规定做,套管及其顶端的平面可采用与地面颜色相同的油漆涂刷,减轻视觉关注和色彩污染。

改进创优工程中某些细部做法 - 图文

改进创优工程中某些细部做法建筑工程的细部做法得当和处理到位会弥补工程缺陷、给工程添彩并给人带来美感。反之,不仅影响使用功能和装饰装修的整体效果,而且带来视觉污染。目前,优质工程中许多细部做法因大力提倡已固定并普遍被接受,但其带来的对使用功能和装饰装修整体效果的影响和视觉污染等问题常被忽视。重新认识这些问题及改进有关做法一定会改善工程观感质量、完善使用功能并增
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7s8b92y99q3gzju6vsv034ka295j7z00cyk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享