河南华润电力古城有限公司 页:05 版次:1 检 修 工 序 设备编码: 工序 1 工作准备 2 控制柜清扫 3 控制柜检修 4 二次控制回路检查 5 检修后试验 6 清理工作现场,清点工具 7 结束工单

内 容 工 日 计划 实际 1 工作 人数 工作负责人 签 字 日 期 1 1 11111 河南华润电力古城有限公司 工序1 工作准备 页:06 版次:1 检 修 工 序 设备编码: 质检点 W-1 W-2 W-3 □ 办理工单,系统隔离 □ 检查准备好检修工具、备品、备件、消耗性材料,物料齐全,措施完善 □ 做好工作需要的各项安全措施,穿绝缘鞋,停电验电 工序2 控制柜清扫 □ 清扫控制柜及柜内元件,保持清洁无积灰,无杂物 工序3 控制柜检修 □ 质量标准:元件完好,固定可靠 □ 检查柜内所有元件固定牢固,无松动 □ 检查控制柜面板上的仪表、指示灯、按钮、转换开关应完好,表计应进行校验 □ 检查主回路电源开关或保险完好,开关能可靠分断,动、静触头接触良好,无发热或拉弧痕迹 □ 检查交流接触器动作灵活且接触良好,触头无烧损痕迹。测量线圈直流电阻符合要求 □ 检查热继电器机构及外壳完好,整定电流标识清晰。并经校验合格 □ 检查其它各类继电器线圈、触点良好并经校验合格 □ 柜内电缆孔洞封堵完好,电缆挂牌齐全 □ 检查柜内CT、控制变压器应完好 □ 检查一、二次电缆绝缘良好,无老化破损现象且排列整齐,绑扎牢固 □ 检查各接线端子完好,无损坏或发热现象 □ 检查柜门完好,开关灵活,门锁齐全,密封良好 工序4 二次控制回路检查 □ 检查二次回路接线与电气接线图相符 检查与其它专业间的接口连线正确 工序5 检修后试验 W-4 质检点 □ 空载试验。不接负荷设备,按分、合闸按钮,开关的控制部分继电器能正确动作 H-1 □ 负荷试验。 工序6 清理工作现场,清点工具 □ 打扫现场卫生,将工器具、备品材料清理干净 □ 办理工单终结手续 □ 做好备品、材料的消耗统计工作 □ 做好技术记录 工序7 结束工单 W-5 □ 确认检修设备完全符合华润电力古城有限公司《电气设备检修工艺规程》标准, 工作人员撤出,工单终结 河南华润电力古城有限公司 页:07 版次:1 工 序 修 改 记 录 设备编码: □《检修工序》完善无需修改 □《检修工序》不完善需进行修改 修改《检修工序》第__页,第__项。 原内容: 应修改为: 签 名 日 期 修 改 审 核 批 准 河南华润电力古城有限公司 页:08 版次:1 技 术 记 录 卡 清 单 设备编码: 序 号 □ 1 □ 2 □ 3 检修记录 修后试验记录 电源切换记录 名 称 编 号 备 注 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 11 □ 12 □ 13 □ 14 □ 15 □ 16 □ 17 □ 18 □ 19 河南华润电力古城有限公司 页:09 版次:1 记录卡 设备编码: 记录卡编号: 机组号 设备名称 装置描述 参数号 原参数值 修改后的参数值 修改原因

DQ-014-101A(就地控制柜)检修文件包

河南华润电力古城有限公司页:05版次:1检修工序设备编码:工序1工作准备2控制柜清扫3控制柜检修4二次控制回路检查5检修后试验6清理工作现场,清点工具7结束工单内容工日计划实
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7s6892fr6e2cg5g8iu4n
领取福利

微信扫码领取福利