电气安全名词术语 GB 4776-84
1
电气安全名词术语 GB 4776-84
国家标准1984-11-30发布1988-07-01实施 1 基本概念 1.1 保安性 fail-safe
为防止产品本身的危险故障而设计的性能。 1.2 正常状态
nromal condition
所有用于防止危险的设施均无损坏的状态。 1.3 电气事故
electric accident
由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电 气设备毁坏、人、动物伤亡,以及引起火灾和爆炸等后果的事件。 1.4 触电 电击
electric shock
电流通过人体或动物体而引起的病理、生理效应。 1.5 电磁场伤害
injury due to electromagnetic field 人体在电磁场作用下吸收能量受到的伤害。 1.6 破坏性放电 介质击穿
disruptive discharge dielectric breakdown
固体、液体、气体介质及其组合介质在高电压作用下,介质强度丧失的现象。 破坏性放电时,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。 1.7 短路
short circuit
通过比较小的电阻或阻抗,偶然地或有意地对一个电路中在正常情况下处于不 同电压下的两点或几点之间进行的连接。 1.8 绝缘故障
insulation fault
绝缘电阻的不正常下降。 1.9 接地故障 earth fault
由于导体与地连接或对地绝缘电阻变得小于规定值而引起的故障。 1.10 过电流 overcurrent
超过额定电流的电流。 1.11 过电压 overvoltage
超过额定电压的电压。 1.12 过负载
电气安全名词术语 GB 4776-84
overload
超过额定负载的负载。 1.13 导电部分
conductive part
能导电,但不一定承载工作电流的部分。 1.14 带电部分 live part
正常使用时被通电的导体或导电部分,它包括中性导体,但按惯例,不包括 保护中性导体(PEN导体)。
注:此术语不一定意味着触电危险。 1.15 外露导电部分
exposed conductive part
电气设备能被触及的导电部分。它在正常时不带电,但在故障情况下可能带电。 注:在故障情况下,通过外露导电部分才能带电的电气设备的导电部分不被认 为是外露导电部分。 1.16 外部导电部分
extraneous conductive part
不是电气装置组成部分且易引入电位(通常是地电位)的导电部分。 1.17 同时可触及部分
simultaneously accessible parts
人能同时触及的导体或导电部分,或在某些场所中动物能同时触及的导体或 导电部分。
注:同时可触及部分可以是: ① 带电部分; ② 外露导电部分; ③ 外部导电部分; ④ 保护导体; ⑤ 接地极。 1.18 直接接触
direct contact
人或动物与带电部分的接触。 1.19 间接接触
indirect contact
人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。 1.20 接触电压
touch voltage
绝缘损坏时,同时可触及部分之间出现的电压。
注:① 按惯例,此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。
② 在某些情况下,接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显 影响。 1.21 跨步电压 step voltage
人站立在有电流流过的大地上,加于两足之间的电压。 1.22 安全特低电压
2
电气安全名词术语 GB 4776-84
safety extra-low voltage(SELV)
用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导 体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50伏的交流电压。 1.23 对地电压
voltage to earth
带电体与大地之间的电位差(大地电位为零)。 1.24 对地过电压
overvoltage to earth
高于正常对地峰值电压(对应于最高系统电压),以峰值电压表示的对地电压。 1.25 触电电流
shock current
通过人体或动物体并具有可能引起病理、生理效应特征的电流。 1.26 感知(电流)阈值
threshold of perception current
在给定条件下,电流通过人体,可引起任何感觉的最小电流值。 1.27 摆脱(电流)阈值
threshold of let-go current
在给定条件下,手握着电极的人能够摆脱的最大电流值。 1.28 致颤(电流)阈值
threshold of ventricular fibrillation current 在给定条件下,引起心室纤维性颤动的最小电流值。 1.29 故障电流 事故电流
fault current
由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的电流。 1.30 (电路的)过载电流
overload current (of a circuit)
在没有电气故障情况下电路中发生的过电流。 1.31 短路电流
short-circuit current
在电路中,由于故障而造成短路时所产生的过电流。 1.32 残余电流
residual current在电气装置的一点上流经电路中全部带电导体的电流瞬 时值的代数和。 1.33 人体总阻抗
total impedance of the human body\\=人的体内阻抗与皮肤阻抗的矢量和。 1.34 安全阻抗
safety impedance连接于带电部分和可触及的导电部分之间的阻抗,其值 可在设备正常使用和可能分生故障的情况下,把电流限制在安全值以内, 并在设备的整个寿命期间保持其可靠性。 1.35 耐故障能力
fault withstandability
电气装置承受规定的电气故障电流的作用而不超出规定的损坏程度的能力。 1.36 不安全温度
3
电气安全名词术语 GB 4776-84
unsafe temperature
可能引起燃烧和(或)可能使操作者进行无意识的危险动作的温度。 2 基本要素 2.1 绝缘
2.1.1 绝缘 (性能)
insulation (property)导体绝缘后所获得的全部性能。 2.1.2 绝缘(材料)
insulation (material)所有用于使器件绝缘的材料。 2.1.3 绝缘结构
insulation system一种或几种绝缘材料的组合。根据电气设备的特点和尺 寸要求,将它与导体部件设计成为一个整体,用以隔绝有电位差的导电部分。 注:一台电气设备中允许有几种不同的绝缘结构。 2.1.4 基本绝缘
basic insulation带电部分上对防触电起基本保护作用的绝缘。 2.1.5 附加绝缘
supplementary insulation为了在基本绝缘损坏的情况下防止触电而在基本 绝缘之外使用的独立绝缘。 2.1.6 双重绝缘
double insulation同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘。 2.1.7 加强绝缘
reinforced insulation相当于双重绝缘保护程度的单独绝缘结构。 2.1.8 绝缘电阻
insulation resistance用绝缘材料隔开的两个导电体之间,在规定条件 下的电阻。 2.1.9 介质强度 介电强度
dielectric strenght材料所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度。 2.1.10 介质强度试验 dielectric test
在绝缘上施加规定的电压以检验其是否符合制造厂所规定的电路额定绝缘 电压的短时试验。 2.1.11 泄漏电流
leakage current
在没有故障的情况下,流人大地或电路中外部导电部分的电流。 注:此电流可以包括有由于有意使用电容器而引起的容性分量。 2.1.12 介质损耗 介电损耗
dielectric loss电介质从时变场中吸收,并以热的形式耗散的功率。 2.1.13 损耗角(在正弦波的情况下)
loss angle (under sinusoidal condition)其正切是有功功率 与无功功率绝对值之比的角。 2.1.14 品质因数 Q因数
quality factor
4
电气安全名词术语 GB 4776-84
无功功率的绝对值与有功功率的比。 2.1.15 外壳
enclosure对设备受到某些外界影响和任何方向的直接接触起防 护作用的部件。 2.1.16 防护罩
protective cover为防止意外接触可能发生危险的部件所提供 的外壳的一部分或挡板。 2.1.17 遮拦 barrier
对任何经常接近的方向的直接接触起防护作用的部件。 2.1.18 阻挡物 obstacle
防止无意识的直接接触,但不防止有意识的直接接触的部件。 2.2 间距
2.2.1 电气间隙 clearance
两导电部分间的最短直线距离。 2.2.2 保护间隙
protective gap带电部分与地之间用以限制可能发生最大过电压的间隙。 2.2.3 爬电距离
creepage distance
在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。 曾称:漏电距离 2.2.4 隔离
to isolatea. 使一个器件或电路与另外的器件或电路完全断开。 b. (用隔开的办法)提供一种规定的防护等级以隔开任何带电的电路。 2.2.5 安全距离
safe distance
为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其它物体碰撞或接近 带电体等造成的危险,在其间所需保持的一定空间距离。 2.2.6 伸臂范围 arm's reach
从一个人经常站立或走动的表面上任何一点算起,到他在不需要帮 助的情况下,任何方向手所能达到的界限为止的范围。 2.3 载流量
2.3.1 (导体的)(连续)载流量
(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)在规定条 件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 2.4 标志
2.4.1 安全标志
safety marking由安全色、几何图形、图形符号和文字构成的标志,用 以表达特定的安全信息。 2.4.2 补充标志
supplementary marking必须与安全标志同时使用,对安全标志进行
5