好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2号主变低压套管更换三措

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

2号主变A相低压套管更换组织、安全和技术措施

批 准:

复 审:

初 审:

编 写:

神华国华惠电 二〇一一年三月

.

.

2号主变A相低压套管更换组织、安全和技术措施

1、编写目的

2010年10月4日至10月22日,我公司2号机组C级检修期间,发现#2主变A相低压套管瓷瓶上部两片伞群的边沿存在破损现象,为彻底消除设备安全隐患,提高2号主变运行可靠性,计划于此次#2机组检查性修理期间,安排对该缺陷套管进行更换。为保证整个施工项目安全、有序和高效进行,特拟定针对本施工项目的组织、安全和技术措施。

#2主变基本参数

设备名称 型号 容量 额定电流 相数 电压组合 联结组标号 生产厂家 投运日期 #2主变 SFP-400000/220 400 MVA 954/11547 A 3 242±2×2.5%/20kV YNd11 常州东芝变压器有限公司 2010年4月 主变低压套管基本参数

设备名称 型号 厂家 主变低压套管 HETA-40.5/16000-4 抚顺传奇电气有限公司

.

.

2、适用范围

适用于神华国华惠州热电分公司本次#2主变A相低压套管更换工作。 3、引用标准

神华国华惠州热电分公司《330MW电气一次检修规程》

常州东芝变压器有限公司《变压器安装运行保养使用说明书》

4、组织措施 4.1组织机构

项目负责人:袁孝敏

现场技术指导:薛丰、董卫星、主变厂家(常州东芝变压器有限公司)赴现场技术支持人员1人、离相封母厂家(北京电力设备总厂)赴现场技术支持人员2人

运行负责人:汤永庆 工作负责人:施工单位指定 安全负责人:施工单位指定

工作班成员:施工单位指定(变电检修工6—10人,汽车吊司机1人,起重司索1人) 4.2成员职责 4.2.1项目负责人

(1)负责对#2主变A相低压套管更换项目的组织、前期准备、实施、启动、总结验收和后评价工作进行总体控制及协调;

(2)监督本项目的检修安全、质量、进度计划目标的有效贯彻实施,协调人力和物资采购、到货验收等检修资源; (3)负责项目施工方案的编制;

.

2号主变低压套管更换三措