一、工程概况
平衡臂尾至回转中心为11.34m;1、QTZ63型塔机基本参数:
吊臂端头至回转中心为49.77m;
P2—最大架设自由高度下的水平力2、QTZ63型塔机使用说明书提供的技术数据如下:
配重为11.80t;
二、塔机作用于基础的荷载
上式中:P1—最大架设自由高度下的垂直压力
M—最大架设自由高度下的倾覆力矩
P2= 23KN P2= 59KN
吊臂最大起吊重量6t,端头最大起吊重量1.15t。
工作状态: 非工作状态:
M=1210KN·m M=1230KN·m
水平力、倾覆力矩,及最大架设高度(120m)下的垂直压力。
机软基础,按照最大安装高度100m计算自重(取最不利荷载组合)。19886.86平方米。建筑物总长为54米,总宽为11.5米,总高度为90.6米。根据本工程特点,选择QTZ630型塔吊。考虑采用600桩基础来补强塔
本工程位于松北区前进道口。地下一层、地上为28层,总建筑面积为P1=630KN P1=570KN
注:外部附着自升式塔机所考虑的荷载是最大架设自由高度下(40m)的
三、塔吊基础设计
2、基础设计1、塔吊位置选择
塔基中心位置在9~14轴中间E轴外侧,距18#楼外墙面4米。
力特征值(1750KN),承载力符合要求。基础补桩位置如下图所示:
考虑施工方便,充分发挥设备利用率,提高工作效率,兼顾工地全面工1)增加5根直径600mm的工程桩(与18#楼基础工程桩配筋及桩长相同)
做为塔吊基础补强桩。塔基荷载要求为140KN/㎡,根据设计院给定单桩承载
起重臂与平衡臂所经过的空间不应有空中障碍物,经分析研究决定,本工程
作,考虑塔机作业时,起重臂回转360度回转的空间无障碍物,塔机安拆时
1-2FE2)塔吊基础抗倾覆弯矩的演算
13#楼1-3取塔吊最大倾覆力矩,Mmax=1230KN.m,计算简图如下:
1-4M1=M=1230KN.MM2=1.45*RBM2=M1
补强桩4)z向,受力简图如下:
补强桩3)x、y向,受力简图如下:
以塔吊中心O点为基点计算:
RB=1230/1.45=848.3<2*1750=3500KN(满足要求)
承台利方向进行演算
计算简图如下:M1=M=1230KN.MM2=2.05*RBM1=M2
3、承台桩基础设计
基桩Ni=(F+G)/n±Mxyi/∑yi2±Mxxi/∑xi2
以塔吊中心O点为基点计算:
RB=1230/2.05=600<1800KN(满足要求)
上图中X轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不
3.1桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)