伊金霍洛旗纳林塔纳林沟煤矿
灾害预防和处理计划
伊金霍洛旗纳林塔纳林沟煤矿
二0一二年一月一日
目 录
第一章 矿井概况及矿井灾害分析和预测 ………………………………………2 第一节 矿井概况…………………………………………………………………2第二节 本年度采掘地点安排 ……………………………………………………3 第三节 矿井灾害分析和预测……………………………………………………4第四节 矿井灾害发生的预兆分析………………………………………………29 第二章 矿井火灾预防措施………………………………………………………30 第一节 地面火灾预防措施………………………………………………………30第二节 井下火灾预防措…………………………………………………………32 第三章 预防瓦斯事故措施………………………………………………………35 第四章 预防粉尘事故措施………………………………………………………40 第五章 预防顶板事故措施……………………………………………………41 第一节 采煤工作面预防顶板事故措施…………………………………………42 第二节 掘进工作面预防顶板事故措施…………………………………………43第三节 巷道维修预防冒顶措施………………………………………………45第四节 回收巷道时预防冒顶安全技术措施……………………………………46 第五节 大倾角采煤工作面支柱防倒及设备防滑安全技术措施………………46 第六章 矿井水灾预防措施……………………………………………………47第七章 预防机电运输灾害及处理措施…………………………………………50第一节 机电设备运行与维护……………………………………………………50 第二节 提升运输系统灾害预防及处理措施……………………………………53 第八章 雨季“三防”、冬季“四防”工作计划和预防措施……………………56 第一节 雨季“三防”工作计划和预防措施……………………………………56第二节 冬季“四防”工作计划和预防措施……………………………………58 第九章 矿井灾害处理计划…………………………………………………60 第一节 建立健全救灾组织………………………………………………………60 第二节 完善通讯系统、确定救灾程序…………………………………………63
第三节 矿井火灾处理计划……………………………………………………63第四节 发生瓦斯、煤尘爆炸、火灾和煤与瓦斯突出时的避灾路线…………66 第五节 顶板事故处理计划……………………………………………………67第六节 矿井透水事故处理计划………………………………………………68第七节全矿停电处理程序 ………………………………………………………69 第十章 矿井灾害预防和处理计划管理措施 …………………………………72
2
第一章 矿井概况及矿井灾害分析和预测
第一节 矿井概况
1、概况
伊金霍洛旗纳林塔纳林沟煤矿位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇,开采5#煤层,设计生产能力为60万吨/年,矿区井田面积1.8037Km,属低瓦斯矿井,煤尘具有爆炸危险性,不易自燃煤层,水文地质条件简单。
2、矿井开拓方式
开拓方式为斜井单水平开拓。通风方式为中央并列式,主副斜井进风。机械抽出通风方法,竖井回风。
3、矿井瓦斯及煤尘
矿井瓦斯等级:矿井为低瓦斯矿井,瓦斯绝对涌出量0.88m3/min。
4、矿井通风
通风机选用2台FBCDZN0.16-2×75型轴流对旋风机,一备一用,电机功率2×90KW,有防爆合格证和摩擦火花安全证,可以满足通风最易、最难时期的通风需要。风机采用双回路供电,能够在10min内启动,实现快速倒台。主通风机目前单级运行,总进风量3000m/min,总回风量3000m/min,负压543Pa。
5、矿井供电
矿井双回路电源来自朱儿克35KV变电站10kV不同母线上,线路长2.3km。
地面变电所10千伏配电装置,选用XGN2-12型开关柜10台,变电所安装S9-315KVA 10/0.4KVA动力变压器二台,供地面的副斜井绞车、锅炉房、空气加热室、地面生产系统、水处理、生活用水、
2
3
3
2
照明等负荷用电。低压配电装置选用GGD380型低压配电柜6台。
井下供配电:选用2趟MYJV42-10KV、3×70㎜2矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆,沿主斜井筒敷设至井底中央变电所。井下变电所采用双回路供电,配电装置采用BKD19型矿用隔爆型真空智能馈电开关,向采掘工作面等负荷供电,主排水泵房采用双回路高压供电。根据井下负荷情况,安装两台KBSG-400KVA-6/0.69KVA变压器和KBSG-200-6风机专用变压器,正常情况下,两台400变压器同时分列运行,当一台变压器故障时,低压母线经联络开关联络另一台担负起全矿井安全生产负荷用电。
井下动力设备660V供电,手持式电气为127V供电,井下动力线网中低压馈电开关选用BKD19型矿用隔爆真空智能馈电开关,启动器选用QBZ真空磁力起动器,为提高矿井安全程度,选用MY-660V矿用阻燃橡套电力电缆。
6、矿井排水
该矿设计正常涌水量100m/h,最大涌水量200m/h。在斜井井底建有主排水阵地,矿井中央水仓为内外环,总容积1100m。中央水泵房安装200D43×9型水泵3台、配YBZ-400-4型电动机,功率450KW,单泵排水量280m/h。副斜井敷设两趟Ф219×6无缝钢管作为主排水管。
第二节 本年度采掘地点安排
根据20XX年采掘生产计划,20XX年生产面有1501工作面、掘进工作面有1503掘进面。
2
3
3
3
3