好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级建筑师《建筑物理与建筑设备》习题(10)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一级建筑师《建筑物理与建筑设备》习题(10)

1.室外消防给水可以采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,如果采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到,且水枪在任何建筑物的处时,水枪的充实水柱仍不小于( )m. A.7 B.10 C.15 D.20

提示:室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,采用高压或临时高压给水系统时管道的压力应保证用水量达到且水枪在任何建筑物的处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消防栓的水压不小于10m水柱。

2.以下关于高层建筑群消防水池和水泵房的叙述( )正确。 A.高层建筑群可以共用消防水池和消防水泵房 B.高层建筑群不能共用消防水池和消防水泵房

C.高层建筑群可以共用消防水池,但是不能共用消防水泵房 D.高层建筑群可以共用消防水泵房,但是不能共用消防水池

提示:规范中对高层建筑群是否共用消防水池和消防水泵房没有限制。 3.高层建筑消火栓的设置,以下叙述( )正确。 A.高层建筑可不设室内消火栓给水系统 B.高层建筑可不设室外消火栓给水系统

C.高层建筑应设置室内消火栓给水系统,而不设室外消火栓给水系统 D.高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统 提示:高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。

4.下列建筑( )可不设室内消防给水设备。 A.厂房、库房、高度不超过24m的科研楼 B.超过7层的单元式住宅

C.超过5层或体积超过10 000m3的教学楼等其他民用建筑 D.耐火等级为一、二级,且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房 提示:下列建筑可不设室内消防给水:

1.耐火等级为一、二级,且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3 000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5 000m3的戊类 厂房。

2.室内没有生活、生产给水管道,室外消防用水管道取自储水池且建筑体积不超过5 000m3的建筑物。

5.给水埋地( )管道的外壁应采取防腐蚀措施。 A.塑料 B.钢筋混凝土 C.金属 D.陶土

提示:给水埋地金属管道的外壁,应采取防腐蚀措施。埋地或敷设在垫层内的镀锌钢管,其外壁亦应采取防腐蚀措施。含有腐蚀性气体房间内的给水管道及其配件,应采用耐腐蚀管材或在管道外壁采取防腐蚀措施。 6.影响住宅生活用水定额的因素以下( )是错误的。 A.卫生器具的完善程度 B.住宅的管理水平

C.卫生器具类型及负荷人数

D.地区、气温、居民生活习惯、气象条件的影响

提示:住宅生活用水定额受卫生设备的普及率、卫生器具的设置标准、居住地区所处省份及当地气温、居民生活习惯、气象条件的影响。 7.多台水泵共用吸水管时,吸水管连接应采用( )。 A.管顶平接 B.水面平接 C.管底平接 D.管中心线平接

提示:多台水泵共用吸水管时,吸水管连接应采用管顶平接。

8.为防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。对不上人屋面下列通气管出口的做法,( )不符合要求。 A.通气管顶端应装设风帽或网罩

B.通气管出口不能设置在屋檐檐口、阳台和雨篷下面 C.通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于积雪厚度 D.通气管出口可插在建筑物的通风管道内

提示:通气管高出层面不得小于0.3m,且必须大于积雪厚度。通气管顶端应装设风帽或网罩;通气管口不能设在建筑物挑出部分(如屋檐檐口、阳台和雨篷等)。

9.高层建筑室外消火栓布置,距高层建筑外墙距离不宜大于( )m. A.10 B.20 C.30 D.40

提示:室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不

宜小于5.00m,且不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m,在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。

10.室外生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于( )m. A.0.5 B.0.7 C.0.8 D.1

提示:生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于1m.

一级建筑师《建筑物理与建筑设备》习题(10)

一级建筑师《建筑物理与建筑设备》习题(10)1.室外消防给水可以采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,如果采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到,且水枪在任何建筑物的处时,水枪的充实水柱仍不小于()m.A.7B.10C.15D.20提示:室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,采用
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7rys96jiy286wqu5roq73pebe0io3700lo4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享