一、编制依据 ................................................................................................................................. 2 二、工程概况 ................................................................................................................................. 2 三、施工部署 ................................................................................................................................. 2
设计总体思路 .......................................................... 2 四、构造要求及技术措施 ............................................................................................................. 2
4.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 .............................. 2 4.2架体 .............................................................. 2 4.3防护措施 .......................................................... 2 五、脚手架的搭设及拆除施工工艺 ............................................................................................. 3
5.1落地式脚手架搭设的工艺流程 ........................................ 3 5.2脚手架的拆除施工工艺 .............................................. 3 六、文明施工要求 ......................................................................................................................... 3 七、计算书一 ................................................................................................................................. 3
一、编制依据
1.1海淀区西三旗建材城危改项目二期(配建公共租赁住房)项目承包合同 1.2施工图纸
图纸类别 建 筑 结 构 1.4使用计算软件 品茗安全计算
图纸编号 JZ01-JZ20 JG01-JG17 出图日期 2013年2月3日 2013年2月3日 二、工程概况
车库2#坡道出口, 板厚300mm,框梁最大为800*900mm,高度6m,支撑超出4.0m属于高支撑体系因此编辑本方案,架体采用钢管架搭设,形成一个整体,增加整体抗扭性,剪刀撑设置计算书。
三、施工部署
设计总体思路
结合本工程结构形式、实际施工特点。本方案所搭设脚手架为结构期间施工承重架。
四、构造要求及技术措施
4.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施
4.1.1脚手架基础
脚手架坐落在车库筏板上。架底下设通长垫板,垫板布设必须平稳。
4.2架体
梁采用钢管搭设,立杆间距La(m):600*900; 立杆步距h(m):1.20; 支撑架搭设高度H(m):6m;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.50;采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑;立杆承重连接方式:可调托座。具体数据见计算书一:
4.3防护措施
在脚手架最上操作层要满铺脚手板下方满挂安全网。
五、脚手架的搭设及拆除施工工艺
5.1落地式脚手架搭设的工艺流程
场地清理——材料配备——定位设置脚手板——纵向扫地杆——立杆——横向扫地杆——第一步纵向水平杆——第一步横向水平杆——第二步纵向水平杆——第二步横向水平杆——扎安全网——模板支设。
定距定位。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳。
5.2脚手架的拆除施工工艺
拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆模板而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网——小横杆——大横杆——立杆)。
六、文明施工要求
根据脚手架施工的特殊性,结合职业安全卫生的惯标精神,要求施工时做到如下: 9.1进入施工现场的人员戴好安全帽,高空作业系好安全带,现场严禁吸烟. 9.2进入施工现场的人员要爱护场内的各种设施和标示牌。
9.3严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。 9.4脚手架搭设人员必须持证上岗,其他工种一律不得进行脚手架搭设操作。 9.5架子如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。
9.6脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部同意由架子工操作。
9.7不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准在架子上跑动。 9.8不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。
9.9在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。
七、计算书一
一、参数信息
1.模板支架参数
横向间距或排距(m):0.60;纵距(m):0.90;步距(m):1.20;
立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.50;模板支架搭设高度(m):6.00; 采用的钢管(mm):Φ48?.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:可调托座;
2.荷载参数
模板与木板自重(kN/m2):0.500;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.500; 施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000;
3.材料参数
面板采用木面板,厚度为12mm;板底支撑采用方木;
面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):150.000; 木方弹性模量E(N/mm2):9000.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方的截面宽度(mm):35.00;木方的截面高度(mm):80.00; 托梁材料为:木方 : 80?0mm;
4.楼板参数
楼板的计算厚度(mm):300.00;
图2 楼板支撑架荷载计算单元
二、模板面板计算
模板面板为受弯构件,按三跨连续梁对面板进行验算其抗弯强度和刚度 模板面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 90?.22/6 = 21.6 cm3; I = 90?.23/12 = 12.96 cm4;
模板面板的按照三跨连续梁计算。
面板计算简图
1、荷载计算
(1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m): q1 = 25.5?.3?.9+0.5?.9 = 7.335 kN/m; (2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m): q2 = 1?.9= 0.9 kN/m;
2、强度计算