泵房设备安装施工组织设计
目 录
第一章 工程概况………………………………………… 第二章 工程主要工程量………………………………… 第三章 施工方案和施工方法…………………………… 第四章 确保安全施工的技术组织措施………………… 一、安全保证体系……………………………………………… 二、安全技术保证措施…………………………………………三、施工准备…………………………………………………… 四、施工方法……………………………………………………
第五章 工程施工质量保证措施………………………… 一、质量保证体系……………………………………………… 二、质量管理制度……………………………………………… 三、控制质量遵循的原则……………………………………… 四、质量保证措施………………………………………………
第六章 确保工期的技术组织措施…………………… 一、工期控制方法……………………………………………… 二、工期保证体系……………………………………………… 三、工期保证措施………………………………………………
第七章 确保文明施工的组织措施…………………… 第八章 环境保护及职业健康…………………………
第一章 工程概况
河南省**煤电有限责任公司***矿井位于河南省**市**镇,回风立井施工场地平坦,交通便利。***煤矿回风立井井筒设计直径5.5米,井深256.5米(含井口和井底连接处)。地
理
坐
标:X=3810674.000,Y=38466340.805,Z=+130.500m,风硐方位角á=27度。风井井下3#泵房设备安装安装工程是根据井下工程需要而设计,由*********公司安装。
根据**市***煤矿风井井下工程需要,风井井下3#泵房安装水泵设备安装6台MDM280-43×8型水泵;配备隔爆型三相异步电动机型号为YB560M1-4;使用MYJV22型电缆。;无缝钢管?250 三套分水闸阀;6个逆止阀;分别从3#泵房→管子道→地面,排水管路共计*米。满足矿井正常涌水量499m3/h,最大涌水量526m3/h的排水要求。
第二章 主要工程量
一、找正校准基准线 天 二、机械安装 天 三、电气安装 天 四、排水管路安装 天 五、试运行 天
第三章 施工方案的选择及施工方法 一、施工前准备工作分为三部分进行:
施工前的准备工作:施工技术准备工作;施工临时设施准备工作;施工材料、工具及构件加工准备工作。
1.施工技术准备工作
(1)首先组织施工技术人员与矿方、设计单位对施工图进行会审,并由设计单位进行技术交底,对施工图中的疑问及时向设计单位反映,确定解决方法,以利于施工;其次组织参加施工的人员学习国家相关的质量标准规范,贯彻《施工组织设计》,向施工人员进行工程技术交底和安全注意事项交底。
(2)与矿方及有关部门联系,安排地面加工场地及小型材料库房,并解决电源、风源及水源,派人熟悉运输路线及施工现场,以便于施工。
(3)与矿方测量人员联系,进行测量交点,十字中心线基准点必须三个点位以上,标高基准点两个以上,以便校核,并进行测量布点及工程测量资料交接。同时结合水泵房实际状况,考虑井下通风和排水,对安装质量及安全方面的负面影响,合理安排施工方法,确保施工工期。
2.施工临时设施准备工作 临时设施、设备的选择见附表
施工地点交于我方后,下山泵房设施布置及等应按如下顺序进行(首先应进行下山泵房十字中心线、标高的测量布点)。
3.施工材料、工具的准备及构件加工
根据设计及安装工艺,施工材料、工具必须准备充分,合理布置材料及其加工场地,构件加工时,应严格遵照设计及质量验收规范要求,特别注意水泵的平直度检查,不合格者严禁安装,结合安装工艺进行合理,精确加工,保证构件加工质量。 二、施工布置
见附图
三、施工方案及方法 Ⅰ、施工方案
1.第一阶段:基准放线工作 2.第二阶段:大件的卸运 3.第三阶段:机械安装 4. 第四阶段:电气安装 5. 第五阶段:排水管路安装 6. 第七阶段:试运行 Ⅱ、施工方法 1.基准放线工作
有矿方提供的放线记录,本单位组织测量技术人员进行
复测,保证水泵的安装位置准确无误。
2、水泵、电机、电控设备的下卸
水泵、电机、电控设备等大件的下卸见专项措施 3、安装
(1)安装前的准备工作;
①、泵的基础必须具有足够的强度,基础的质量约等于机组质量的3~5倍。
②、检查水泵和电机,检查泵的零件是否丢失,是否在运输过程中损坏。
③、准备工具及起重机械。 (2)安装顺序:
①、在底座下面放置钢的垫铁和楔铁。用起重吊钩吊住底座的四个角,把底座吊到地基的上方,慢慢地把底座放在每个地基螺栓孔的位置上。
②、找平底座,拧紧地脚螺栓,向地脚螺栓灌浆。 ③、设备调整。泵与电机联轴器之间应有间隙。水泵与电机的轴线应重合。可用塞尺测量两联轴器端面间隙的均匀度,其允许差为0.06毫米,可用直尺在两联轴器圆周各个方向进行测量,两联轴器外圆表面与直尺间间隙允差为0.08毫米。如不符以上要求,可用调整垫调整。
④、连接出水管路,在吸水段和吐出段连接真空表和压力表。