D、室外 地坪标高 一 0.15m, 室内地坪标高 一 10.00的地下2层建筑, 其疏散楼梯采用 封闭楼梯间
E、高层宾馆中连续 “一” 字形内走廊的 2个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60m
7、需要采取减振措施的消防水泵应同时( )。 A.设进出口管路及附件支吊架减振装置 B.设泵减振基础 C.设泵出口弹簧吊架 D.在进出口管路设可挠曲接头 E.设泵进口弹簧吊架
8、安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。 A.商场营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m
B.设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%
C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m
E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m
9、对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查, 根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974, 关于消防水泵验收要求的做法, 正确的有( )。 A、消防水泵应采用自灌式引水方式, 并应保证全部有效储水被有效利用 B、消防水泵就地和远程启泵功能应正常
C、打开消防出水管上试水阀, 当采用主电源启动消防水泵时, 消防水泵应启动正常 D、消防水泵启动控制应置于自动启动档
E、消防水泵停泵时间, *锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
第 21 页 共 29 页
10、对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974,关于消防水泵验收要求的说法,正确的有( )。
A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效出水被有效利用 B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常
C.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 D.消防水泵启动控制应置于自动启动挡
E.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的 1.6 倍 11、不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,按燃烧性能等级的要求不同,主要分为A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)和B3(易燃性)4个等级b下列装修材料燃烧性能等级的设定原则中,正确的有( )。
A.对地下建筑比地上建筑要求严
B.对建筑物防火的重点部位比一般建筑部位要求严 C.对100m以下的建筑比对一般高层建筑要求严 D.对顶栅的要求严于墙面 E.对地面的要求严于墙面
12、重大活动消防安保工作原则有( )。
A.坚持预防为主的原则 B.坚持依法管理的原则 C.厉行节约的原则 D.坚持安全第一的原则 E.坚持群众参与的原则
13、在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有( )。
A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号 B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
第 22 页 共 29 页
D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 14、下列符合控制类设备在消防控制室内布置要求的是( )。
A.设备面盘后的维修距离不宜小于lm
B.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于lm的通道 C.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于4m
D.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于lm,双列布置时不应小于2m
E.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔
15、下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有( )。
A.应安装在便于消防车接近使用的地点 B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方 C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m D.距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m
E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径 16、有关消防水池、消防水箱的施工、安装说法正确的是( )。
A.钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管
B.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头本采用法兰连接时应做防锈处理 C.消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 D.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 E.钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
17、给水管网中的管材、管件应进行现场外观检查,下列说法不符合检查要求的有( )。
A.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮 B.螺纹密封面应完整、无损伤、无毛剌
C.镀锌钢管内外表面的镀锌层出现少量脱落、锈蚀等现象
第 23 页 共 29 页
D.非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无折损,皱纹等缺陷 E.管材的材质符合要求(有相关的质量保证文件)
18、对某地下一层A防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开 B.设置了个建筑面积为200㎡的电游戏厅,并采取了相应的防火分隔措施 C.设置了一个建筑面积为2000㎡的超市.并采取了相应的防火分隔措施 D.设置了一十建筑面积为200㎡的幼儿早数中心,并采取了相应的防火丹隔措施 E.设置了一个建筑面积为150㎡的餐厅,其操怍间采用液化石油气燃料 19、下列类型的灭火器,巳列人国家颁布的淘汰目录的有( )。
A.酸碱型灭火器 B.水基型灭火器 C.洁净气体灭火器 D.化学泡沫型灭火器 E.1211灭火器、1301灭火器
20、根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是( )。
A.点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍 B.每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次 C.每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警装置试验至少1次 D.每年应对全部防火卷帘的试验至少1次 E.每年应对全部电动防火门的试验至少1次
第 24 页 共 29 页
试题答案
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、B
2、参考答案:C 3、C 4、B 5、B 6、A
7、参考答案:A 8、参考答案:A 9、D 10、B 11、【答案】D 12、参考答案:D 13、B
14、参考答案:A 15、D
16、参考答案:A 17、参考答案:C 18、C 19、A
20、【参考答案】A 21、参考答案:B 22、C
23、【参考答案】B