C.老年人公共活动用房设在地下一层
D.设在建筑首层建筑面积40㎡总使用人数15人的KTV包房,设置一个疏散门,门净宽度0.8米
44、适用于气温较高地区的消火栓遥( )。
A.承插式消火栓 B.法兰式消火栓
C.地上式消火栓 D.地下式消火栓
45、高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是:( )。
A.可燃材料
B.难燃材料和不燃材料 C.易燃材料 D.钢筋混凝土
46、某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理,并使空气的含尘浓度低于其爆炸下限的25%
B.通风设施导除静电的接地装置 C.排风系统采用防爆型通风设备 D.厂房内选用不发生火花的除尘器
47、下列避难走道的防火检查结果中, 不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A、避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.50h的楼板与其他区域进行分隔 B、最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为39m C、使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的 2个门净宽度均为1.6m, 避难走道的净宽度为3.50m
D、防火分区开向避难走道前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门
第 11 页 共 29 页
48、各地在智慧消防建设过程中,积极推广应用,城市消防远程监控系统,根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440,下列系统和装置中,属于城市消防远程监控系统构成部分是( )。
A.火灾警报装置 B.火灾探测报警系统 C.消防联动控制系统 D.用户信息传输装置
49、职业道德是企业文化的重要组成部分,先进的企业文化是把企业职工的思想和( )放在首位的。
A.安全教育 B.品德教育
C.职业道德教育 D.法律知识的普及
50、供暖管道必须穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间时,与可燃物之间保持的距离应满足相关要求。下列要求中正确的是( )。
A.当温度大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热
B.当温度大于100℃时,此距离大于50mm且小于IOOmm或采用不燃材料隔热 C.与温度不大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热 D.当温度不大于100℃时,此距离不小于100mm或采用不燃材料隔热
51、根据《行政许可法》的规定,下列关于行政许可费用的表述错误的是( )。
A.在法律、行政法规另有规定的情况下可以收取费用 B.行政机关提供行政许可申请书格式文本,不得收费 C.实施行政许可的费用由财政予以拨付 D.实施行政许可一律不得收取任何费用
52、建筑外保温中,首层的防护层厚度一般是其他楼层厚度的( )倍。
A.1
第 12 页 共 29 页
B.2 C.3 D.4
53、按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行进场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,下列说法中,正确的是( )。
A.流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格 B.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 C.消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 D.安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
54、某城市全年最小频率风向为东北风。 该市的一个大型化工企业内设有甲醒储罐区均为地上固定顶储罐, 储罐直径20m、 容量5000m3, 防火堤内不包括储罐占地的净面积5000m2,下列防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A、锅炉房位于甲醒储罐区南侧, 两者之间的防火间距为55m B、甲醒储罐之间的间距为12.5m C、甲醒储罐区防火堤高度为1.1m
D、罐区周围的环形消防车道有3%的坡度, 且上空有架空管道, 距车道净空高度为5m 55、消防安全重点单位在岗人员应( )进行一次消防安全教育培训。
A.每1个月 B.每季度 C.每年 D.每半年
56、我国消防工作由( )统一领导。
A.公民 B.单位 C.部门
第 13 页 共 29 页
D.政府
57、为防止电气火灾发生,与采取有效措施,预防电气线路过载,下列预防电气线路过载的措施中,正确的是( )。
A.根据负载的情况选择合适的电线 B.安装电气火灾监控量 C.安装剩余电流保护装置 D.安装测温式电气水灾监控探测器
58、下列选项中,不属于建筑火灾风险评估内容的是( )。
A.对建筑内的消防设施进行检测,并提出维护保养方案 B.提出合理可行的消防安全对策及规划建议 C.对建筑的火灾风险做出客观公正的评估结论
D.对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统
59、区域火灾风险评估主要包括信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论和风险控制等六个步骤。( )是在火灾风险源识别的基础上,进一步分析影响因素及其相互关系,选择出主要因素,忽略次要因素,然后对各影响因素按照不同的层次进行分类。
A.信息采集 B.评估指标体系建立 C.风险分析与计算 D.风险控制
60、自动喷水灭火系统的施工必须由( )承担。
A.专业生产厂家 B.建筑施工企业 C.设备生产企业
D.具有相应等级资质的施工队伍 61、耐火等级不低于二级的是( )。
第 14 页 共 29 页
A.I类汽车库、修车库 B.Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库 C.IV类汽车库、修车库 D.Ⅲ、IV类汽车库、修车库
62、注册消防工程师职业道德修养中的( ),是指不管所在单位的制度有无规定,也不管有无人监督,领导管理严不严,都能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范,坚决杜绝不正之风和违法乱纪行为。
A.自我反思 B.向榜样学习
C.坚持“慎独” D.提髙道德选择能力
63、对某建筑进行防火检查,变形缝的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.变形缝的填充材料采用防火枕
B.空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,变形缝两侧风管设置公称动作温度为70℃的防火阀
C.在可燃气体管道穿越变形缝处加设了阻燃PVC套管 D.变形缝的构造基层采用镀锌钢板 64、常用的风险控制措施不包括下列( )。
A.风险消除 B.风险转移 C.风险减少 D.风险预防
65、建筑外保温系统主要包括墙体和屋面的外保温。当外墙体采用B2级保温材料时,每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于( ) mm,与建筑外墙体全面积粘贴密实。
A. 100
第 15 页 共 29 页