好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

亳州农贸市场临时用电施工方案(精)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

故变压器(800 kVA)满足要求。 四、 配电室的建造

1.配电室宜在临近变压器、进出线方便、无灰尘、无蒸汽、无腐蚀、无震动、不易积水的地方建造(详见三期平面图)。

2.配电室建造的要求

(1 配电室一般不小于9m 2, 地坪上应铺设绝缘脚垫,配备绝缘用具和用品。 (2 做到“五防一通”,即防火、防雨、防雪、防汛、防小动物和通风良好。 (3

室门应向外开,有锁,金属门要做接地或接零保护。 (4

配电室的天棚距地面不低于3m 。 (5 配电室内设的值班室距电屏(盘)的距离应大于1m ,并采取屏障隔离。

(6 配电室建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。灭火机用干粉或CO 2等灭火器,严禁使用清水泡沫导

电灭火器,灭火器挂于门外便于使用,不要放在配电间。 3.配电屏(盘)及配电装置四周的安全距离

(1 配电屏(盘)正面操作通道宽度,单列布置不小于1.5m, 双列布置不小于2m ;后面维护通道宽度不小于0.8m ;侧面维护通道宽度不小于1m 。

(2 配电装置上端距天棚不小于0.5m 。 (3

配电室内的裸线与地面垂直距离小于2.5m 时,应采用遮栏

隔离。 4.配电屏的安全技术措施

(1 成列的配电屏(盘)两端,应与重复接地线及保护零线作电气连接。 (2

配电屏上各配电线路,应编号并标明用途。 (3 配电屏应装设短路及过负荷保护装置和漏电保护器。 (4

配电屏或配电线路维修时,应切断电源并悬挂标志牌。 (5 配电屏上分设零线桥与保护零线或地线桥;电器进出线带电体不得外露。

(6 配电室内的导线优先选用绝缘导线。如用裸露材料,必须严格按规范采取防护措施。

(7 室内照明应从开关上端引出,防止拉闸灭灯。 五、 配电箱与开关箱

1.本工程临时用电采用TN –S 三相五线三级配电两极保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置。两极保护指分配电箱和开关箱,均必须经漏电保护开关保护。

2.配电箱的材质和安置要求

(1 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm 。

(2 固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m ,小于1.5m; 移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m ,小于1.5m 。

(3 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m 。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m 。

(4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

(5 配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品;不得有灌木、杂草。

(6 配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。 3.配电箱开关箱装设的电器要求

(1 常规的箱内安装是左大右小,大容量的控制开关和熔断器装设在左面,小容量的开关电器安装在右面。

(2

配电箱内的电器,应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。 (3 配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的黄/绿双色线及专用接线板连接,与工作零线应有明显的区别。

(4 配电箱、开关箱电源导线的进出为下进下出,不能设在上面、后面或侧面,更不应当从门缝隙中引进和引出导线。

(5

导线的进、出口处,应加强绝缘,并将导线卡固。 (6 配电箱、开关箱内优先选用铜线。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用绝缘铜线。

(7

所有配电箱,均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 (8 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

4.总配电箱的电器配置与接线

(1 本工程用电采用TN – S系统。因本工程现场较大,临时 线路较多,所以总配电箱应设置漏电保护器(FQ )。

(2 总配电箱,应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

(3

总配电箱,应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。 5.分配电箱的电器配置与接线。

(1 分配电箱的电器配置与接线,应与总配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。

(2 分配电箱,应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

6.开关箱的电器配置与接线

(1 开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。

(2 每台用电设备,应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备(含插座)。

(3 开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。

六、漏电保护器

1.漏电保护器的作用 (1

当人员触电时,在尚未达到受伤害的电流和时间内即跳闸断电。

(2 若设备线路发生漏电故障,应在人尚未触及时即先跳闸断电,避免设备长期存在隐患,以便及时发现并排除故障(如未排除故障,则无法合闸送电)。

(3 可以防止因漏电而引起的火灾或损坏设备等事故。 2.漏电保护的接线方法

(1 漏电保护器,应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(2 开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA ,额定漏电动作时间应小于0.1s 。

(3 用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA ,额定漏电动作时间应小于0.1s 。

(4 在干燥环境下工作的36V 及36V 以下的用电设备,可免装漏电保护器。 (5 总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间,应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。

(6 漏电保护器,必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

七、现场照明

1.照明器使用的环境条件

(1 在正常的空气相对湿度时使用,可选用开启式照明。 (2

7rtx71xlll371qz5d0ci05ej21u0rq00k4a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享