(5 保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将 其作负荷线用。 (6

重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因 工作零线加了重复接地,漏电保护器就无法使用)。 (7 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还

必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为了接地电阻更小,可适当多打接地桩重复接地。 三、电源负荷计算

1.变压器(500 kVA)用电量验算 (1 变压器主要供电对象 表2-1-1-1 电动设备(P 1=279 k W )

续表

表2-1-1-2 焊接设备(P 2=226 k W )

注:用电高峰时,电渣压力焊、交电焊机与对焊机不同时工作。 表2-1-1-3 室内照明(P 3=26 kW

(2

施工用电量计算 P 计=1.1×(K1hP 1+K2hP 2 =1.1×(0.6×479+0.8×36 =347.82 kW (3

变压器容量验算 P 变=1.05P/cos α

=1.05×347.82/0.75 =486.9 kVA < 500 kVA

故变压器(500 kVA)满足要求。 2.变压器(800 kVA)用电量验算 (1 变压器主要供电对象

表2-1-1-4 电动设备(P 1=304 kW

表2-1-1-5 焊接设备(P 2=506 kW

表2-1-1-6 室内照明(P 3=129 kW

(2

施工用电量计算

P 计=1.1×(K1hP 1+K2hP 2 =1.1×(0.6×629+0.8×129 =562.98 kW (3

变压器容量验算 P 变=1.05P 计/cos α =1.05×562.98/0.75 =788.172 kVA < 800 kVA

亳州农贸市场临时用电施工方案(精)

(5保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将其作负荷线用。(6重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因工作零线加了重复接地,漏电保护器就无法使用)。(7保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为了接地电阻更小,可适当多打接地桩重复接地。三