(5 保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将 其作负荷线用。 (6
重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因 工作零线加了重复接地,漏电保护器就无法使用)。 (7 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还
必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为了接地电阻更小,可适当多打接地桩重复接地。 三、电源负荷计算
1.变压器(500 kVA)用电量验算 (1 变压器主要供电对象 表2-1-1-1 电动设备(P 1=279 k W )
续表
表2-1-1-2 焊接设备(P 2=226 k W )
注:用电高峰时,电渣压力焊、交电焊机与对焊机不同时工作。 表2-1-1-3 室内照明(P 3=26 kW
(2
施工用电量计算 P 计=1.1×(K1hP 1+K2hP 2 =1.1×(0.6×479+0.8×36 =347.82 kW (3
变压器容量验算 P 变=1.05P/cos α
=1.05×347.82/0.75 =486.9 kVA < 500 kVA
故变压器(500 kVA)满足要求。 2.变压器(800 kVA)用电量验算 (1 变压器主要供电对象
表2-1-1-4 电动设备(P 1=304 kW
表2-1-1-5 焊接设备(P 2=506 kW
表2-1-1-6 室内照明(P 3=129 kW
(2
施工用电量计算
P 计=1.1×(K1hP 1+K2hP 2 =1.1×(0.6×629+0.8×129 =562.98 kW (3
变压器容量验算 P 变=1.05P 计/cos α =1.05×562.98/0.75 =788.172 kVA < 800 kVA