施工现场临时用电施工方案
目 录
施工组织设计(方案)(临时施工用电方案)报审表 第 58 页 临时用电施工组织设计方案审批表 第 59 页 临时施工用电方案 第 60 页
施工组织设计(方案) (临时施工用电方案 报审表 工 程 名 称 : ××
花 苑 三 期 工 程
编号:安2-1-1-1
安2-1-1-2
临时用电施工组织设计方案审批表
建设单位:××市××房地产经营公司 施工单位:××市××建筑安装工程有限公司 编制人:×××
设计单位:××市××建筑设计研究院 工程名称:××花苑三期工程 制表日期:2000.3. 20
临 时 施 工 用 电 方 案
一、现场概况
××花苑三期工程占面积66548m 2,施工现场比较宽广。主体由1—4号楼组成主楼,建筑面积120000m 2,四周为环形地下车库,面积23000m 2。现场由甲方提供800kVA 、500 kVA箱型变压器两只,作为现场施工用电源。
1—4号楼各设QTZ80F 塔吊一台、SCD200/200双笼电梯两台、钢筋制作车间、木工棚各一座;现场设办公室、宿舍、食堂等(详见三期施工平面图)。
500 kVA 箱型变压器位于××路大门南侧,可供2号、3号楼及附近临时设施用电;800 kVA箱型变压器可供1号、4号及地下车库施工用电。
二、接地与接零保护系统
1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S 三相五线接零保护。 2.N – S三相五线接零保护架设要求 (1 保护零线严禁通过任何开关或熔断器。
(2
保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用, 电缆要用五芯电缆。 (3
保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧
零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。 (4
保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须 满足机械强度的要求。