一、现场概况

××花苑三期工程占面积66548m 2,施工现场比较宽广。主体由1—4号楼组成主楼,建筑面积120000m 2,四周为环形地下车库,面积23000m 2。现场由甲方提供800kVA 、500 kVA箱型变压器两只,作为现场施工用电源。

1—4号楼各设QTZ80F 塔吊一台、SCD200/200双笼电梯两台、钢筋制作车间、木工棚各一座;现场设办公室、宿舍、食堂等(详见三期施工平面图)。

500 kVA 箱型变压器位于××路大门南侧,可供2号、3号楼及附近临时设施用电;800 kVA箱型变压器可供1号、4号及地下车库施工用电。

二、接地与接零保护系统

1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S 三相五线接零保护。 2.N – S三相五线接零保护架设要求 (1 保护零线严禁通过任何开关或熔断器。

(2

保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用, 电缆要用五芯电缆。 (3

保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧

零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。 (4

保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须 满足机械强度的要求。