好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

液压电梯负载运行及主要性能检测试验记录(最新版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

液压电梯负载运行及主要性能检测试验记录单位(子单位)工程名称负载率运行方向上0﹪下上100﹪下标准(设计)要求 检测试验项目38038014.9≤额定电流15A24.5250.5参见下列检测试验结果0.040.040.030.028mm试验合格液压系统完好无损符合质量验收规范要求底坑空间满足要求0.6m0.4m38038014.21523250.50.49工程1运行电压(V)380安装位置编号运行电流(A)14.52#检查(测试)日期 年 月 日运行油压(MPa)24轿厢运行速度(m/s)0.49检测试验内容及其标准要求空载上行速度V1与上行额定速度Vm的差值ΔV1≯8%Vm 轿厢运行速度额载下行速度V2与下行额定速度Vdr的差值ΔV2≯8%Vd 轿厢沉降试验 超载试验 超压静载试验 轿顶防护空间 轿厢额载,停靠于上端站,持续10min,沉降量≤10mm(不包括 因油温变化引起油体积缩小而造成的沉降) 当负载为120﹪额定负载时,系统报警,切断动力线路,泵不能 动作,电梯不能运行 关闭截止阀,轿内200﹪额载,持续5min,液压系统应完好无损 轿顶至井顶最低部件的垂直净距,及轿顶上方空间应符合 GB 7588有关规定 底坑中应具有≥0.5m×0.6m×1.0m的长方形空间 轿底最低部件与底坑间垂直净空距离≥0.5m 装于底坑中的部件的最高部位与轿底间垂直距离≥0.3m 当轿厢压紧在缓冲器上 时,轿底防护空间 底坑防护空间 专业工长(施工员) 检查测试人员 安装单位检查评定 结论××××××施工班组长×××主控项目合格,一般项目符合设计及规范的要求 项目专业质量检查员:×××验收合格 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):××× 年 月 日 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论

液压电梯负载运行及主要性能检测试验记录(最新版)

液压电梯负载运行及主要性能检测试验记录单位(子单位)工程名称负载率运行方向上0﹪下上100﹪下标准(设计)要求检测试验项目38038014.9≤额定电流15A24.5250.5参见下列检测试验结果0.040.040.030.028mm试验合格液压系统完好无损符合质量验收规范要求底坑空间满足要求0.6m0.4m38038014.21523250.50.49工程1运行电压(V)380安装位置编