城市地下综合管廊施工工艺标准
第一章 城市地下综合管廊施工工艺标准
1 放坡开挖法管廊施工 1.1 一般规定
1.1.1 为使城市综合管廊工程建设做到技术先进、经济合理、安全适用、便于 施工,制定本标准。
1.1.2 本标准适用于城镇新建、扩建的市政公用管线采用综合管廊敷设方式的 工程。
1.1.3 综合管廊的工程建设,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关规范、 标准的规定。 1.2 施工准备 1.2.1 材料准备
综合管廊工程中的材料应符合国家现行标准的规定,根据结构类型、受 力条件、使用要求和所处环境等选用,并考虑耐久性、可靠性和经济性。主 要材料宜采用钢筋混凝土,地下工程部分采用自防水混凝土,抗渗等级符合 设计图纸要求。
地下管廊结构材料统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7
防水 材料名称 商品砼 钢筋
规格型号 C40P8 HPB300/ HRB400
水泥基渗透型防水涂料
Q235 止水钢板 自粘防水卷材 HDPE 防排水保护板
无纺布
1
单位 m3 t ㎡ kg ㎡ ㎡ kg
单价 505 3200 38.4 9.9 52 30 10
表1
使用部位 管廊主体 管廊主体 施工缝防水 施工缝防水 施工缝/变形缝防水 施工缝/变形缝防水 施工缝/变形缝防水
城市地下综合管廊施工工艺标准
序号 8 9 10 材料名称
规格型号
中埋式橡胶止水带(带钢
边)
遇水膨胀橡胶止水条 聚氨酯弹性密封膏 单位 m m 支 单价 135 20 57 使用部位 变形缝防水 变形缝防水 变形缝防水 11 12 13 14 15 回填 16 17 18
1.2.2 周转材料
使 用 使用部 材料名称部 位
位 X7
支架
碗扣式脚手架 X7 支架 顶托及底托 X7 支架 钢管 X7 支架 扣件 X7
顶托及底侧墙
托 X7 侧墙 钢管 X7 侧墙 扣件 X7 侧墙 3 型卡 X7 侧墙 拉杆 X7
侧墙
钢模板
聚苯乙烯泡沫板 夯填粘土 级配碎石 砾料 山皮石 水泥(PO42.5)
砂子 片石
设 单计规格
位
数 量
φ 48*3.5mm
m
个 φ48*3.5 L=6m m 个 个
φ48*3.5 L=6m m 个 个 M14 根 P6015 块
m3 m3 m3 m3 m3 t m3 m3
4 5 6 月
月
月
2
1850 变形缝防水 20 顶板回填 90 地基处理 45 施工便道 57 地基处理 580 底板保护层 85 底板保护层 85
管廊内铺砌
总 4
5 6 天 4 5 6 月 月 月 月月数
月
单价
资 资 资 金
金
金
0.028
0.1
0.015 0.1 0.1
0.015 0.1 0.005 0.042 0.6
城市地下综合管廊施工工艺标准
X7 X7 X7 X7 X7 X7 X7 X7 X7 X7 X7
侧墙 顶板 顶板 顶板 上倒角 上倒角 上倒角 上倒角 下倒角 下倒角 下倒角
PVC 套管 钢模板 方木 方木 清水模板 钢管 方木 方木 清水模板 方木 方木
20mm P6015 10*12cm 9*9 1.2mm φ48*3.5 L=6m 5*8 9*9 1.2mm 5*8 9*9
m 块 m3 m3 块 m m3 m3 块 m3 m3
0.6 1670 1670 91.5 0.015 1520 1670 91.5 1520 1670
1.2.3 机械准备
根据基坑深度、开挖形式等具体情况,合理选用施工机具及数量,具体 机械型号选型及使用用途见下表所示。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
机械名称 挖掘机 汽车吊 压路机 发电机组 推土机 污水泵 电焊机 弯曲机 套丝机 调直机 钢筋切割机
型号 日立 210 25T 20T 100KV D16 5.5KW DD885 CW40 ZLG-50 GT14/14, GQ40-B
数量 2 1 1 1 1 4 6 2 4 1 2
施工便道、基底级配碎石换填、 管廊内铺砌、顶板回填
基坑抽水 钢筋加工 钢筋加工 钢筋加工 钢筋加工 钢筋加工
租赁方式
总台班数
单 价
金额
使用部位 主体结构土方开挖 场内水平运输、模板及支架吊 装、材料装卸
施工便道、基底级配碎石碾压、 顶板回填
3
城市地下综合管廊施工工艺标准
1.2.4 技术准备
(1)编制施工组织设计,确定施工分段作业计划,劳动组织规划和机械设备 进厂计划,作好主材及周转材料供应计划,确定施工质量检验工具和方法。 (2)用于施工的仪表、仪器的性能指标,应符合现行国家相关标准的规定。 (3)施工组织设计交底、专项施工方案交底、分部分项工程施工技术交底已 完成。
(4)进场人员安全教育及考试、各工种人员安全交底、特种作业人员花名册、 证件搜集等。
(5)超过 5m 深基坑专项施工方案进行专家论证评审并通过。 (6)进场原材料资质文件及质量证明文件齐全有效,复试合格。 (7)机械设备 1. 小型机械类 需提供机械出厂合格证 2. 吊车、挖掘机、装载机类
需提供特种作业人员证件,需提供机械出厂合格证,吊车需提供检验合格证, 3. 大型设备(空压机,搅拌机类)
需提供出厂合格证,需检测的部位需提供检测报告,厂家资质等 4. 大型设备需安装(储气罐,龙门吊类)
出厂文件要求:安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及 使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件
储气罐类:制造单位资质文件,设备出厂质量证明文件,相关部件试验检测 文件,安装单位资质文件,特种作业人员证件。安全阀压力表检测文件,特 种设备使用登记证。
龙门吊类:机械本身出厂合格证,制造及安装单位资质,安装单位组织机构 代码,税务登记证,营业执照,安装方案(含应急预案),安装合同,安全生 产协议,安装单位法人,安装单位技术人员证件、质检员、安全员、特种作
4
城市地下综合管廊施工工艺标准
业人员证件,如有吊车等机械辅助,需提供复制机械证件及特种作业人员证 件(参考第 2 条)。特种设备检测合格证。 (8)地下管廊施工需配备以下规范及标准: 吉林省城市综合管廊建设技术导则 GB50086-2001 JGJ55-2011 JGJ114-2014 GB50026-2007 GB50108-2008 GB50202-2012 JGJ18-2012 JGJ166-2008 GB50208-2011 GB50838-2015
锚杆喷射混凝土支护技术规范 普通混凝土配合比设计规程 普通混凝土配合比设计规程 工程测量规范
地下工程防水技术规范
建筑地基基础工程施工质量验收规范 钢筋焊接及验收规程
建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 地下防水工程质量验收规范 城市综合管廊工程技术规范
混凝土结构工程施工质量验收规范(暂)
GB50204-2002(2011 版) 1.2.5 作业条件
(1)施工水点间隔 200m 接入一处、施工用电间隔 400m 接入一处。 (2)标准断面施工布置图如下:坡顶便道宽度 7m,采用 80cm 粒料铺筑,施 工便道距基坑坡顶线留有 2m 安全距离,并设置 1.2m 高护栏防护,边坡坡度 参看设计图纸要求,坡底环向设置 0.5×0.5m 排水沟,坡顶设置 0.6×0.3m 截水沟,为确保支架施工管廊结构两侧留有 2m 宽支架作业面。
5