(宋3)卫星时钟同步系统在…电站中的应用

(宋小5)袁平路 李伟 陶林 (宋小5) (单位名称 北京 100038)

(黑小5)摘 要:(宋小5)本文介绍了一种热备分级时钟系统方案,……,满足了设备分散、对时种类多、距离较远

的对时要求,实际应用表明该方案达到了设计的对时要求,具有很好的对时效果。

(黑小5)关键词:(宋小5)GPS;卫星同步时钟;分级;对时;三峡右岸电站;BSS-3

0 引言(宋小4)

(宋5)随着经济的不断发展,………步时钟具有全天候,覆盖面广,抗干扰能力强,提供的时间信息完整,对时方式多等优点,广泛应用于电网的授时系统。

1 对时方案分析

目前大部分对时系统采用分散式对时方案,即不同系统各自配置GPS卫星同步时钟,为自己的设备对时,这种方案……。由于每台二级时钟都从两台主钟分别引光纤信号,因此只要有一台主时钟正常工作,二级时钟就能正常对时,使得其可靠性比单机方案要高。

2 三峡右岸电站方案

根据三峡右岸电站对时设备的实际分布情况,我们采用热备分级时钟系统方案。因为所需对钟的设备位置比较分散,距离比较远。

天线防雷器天线防雷器大显示钟串行通信互备光纤GPS同步时钟AGPS同步时钟B多模光纤GPS扩展钟GPS扩展钟GPS扩展钟

图1 三峡右岸电站时钟系统配置框图

三峡右岸电站的时钟系统配置框图如图1所示,……恒温守时功能使GPS同步时钟在没有GPS信息的情况下保持一定的时间精度输出。

3 对时接口原理及应用

(宋5)3.1 脉冲输出模块

脉冲对时模块为空接点对时方式,每个脉冲输出模块有12路脉冲输出,……接线距离应控制在100米以内。当光耦输出需要外接电源时,参考接线如图4所示,应注意外接电阻与电压的匹配。 3.2 串行口输出模块

串行口输出模块通常采用4路DB9(针)插座输出,每个串行口的3脚和……,最大传输距离1000米。同一个串行口一般不同时使用RS232和RS485,因为它们之间没有隔离,每一个串行口均为光电隔离输出。 3.3 DCF77输出模块

DCF77对时方式最早应用于欧洲的无线对时系统,是一个…。各路输出之间采用光耦相互隔离,传输距离应控制在100米以内。

4 结束语

分散式对时方案配置简单,不同系统的GPS授时设备不容易达到时间的真正统一,在维护性,可扩展性方面存在缺陷……。该方案在三峡右岸电站监控系统中得到了成功的应用,实践证明,该方案满足了三峡右岸电站的授时要求,具有很好的对时效果。

(黑小5)参考文献:

(宋小5) [1] 葛惠珠,席向东.变电站GPS时间同步系统的配置[J].内蒙古电力,2008,26(1):43-45 (黑小5)作者简介:

(宋小5)袁平路(1979-),男, 山东省高唐县,硕士,工程师,主要从事电子产品的硬件开发。 通信地址:自动化所117室,邮编:100038 电话: , Email :

范文宋3卫星时钟同步系统在…电站中的应用

(范文)(宋3)卫星时钟同步系统在…电站中的应用(宋小5)袁平路李伟陶林(宋小5)(单位名称北京100038)(黑小5)摘要:(宋小5)本文介绍了一种热备分级时钟系统方案,……,满足了设备分散、对时种类多、距离较远的对时要求,实际应用表明该方案达到了设计的对时要求,具有很好