好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机电标准化 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

检查、测定工作细则》的要求;(2)接地装置不生锈、不松动 1.应有机电矿长、机电科及科长、机电队及队长,各生产区队应有专职机电管理人员,责任分工明确 管理 机构 2.应有供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、胶带、钢丝绳等专业化管理小组,责任明确 1.5 现场检查。一处不符合要求扣0.5分 1.5 1.5 查阅资料。一项没人1.5 管理或管理不善扣0.5分 四、机电基础管理(分)1.矿井应有:(1)岗位责任制(装订成册);(2)安全操作规程(装订成册);(3)干部上岗制度;(4)设备管理、检修制度;(5)油脂润滑管理制度;(6)钢丝绳管理制度;(7)阻燃胶带、电缆管理检查现场和资料。缺一验制度;(8)防爆电气设备入井验收制度及防爆检种制度(规程)或一种查制度;(9)小型电器管理制度;(10)杂散电流管1.5 制度(规程)执行不到理制度;(11)停送电制度;(12)电气试验管理制位扣0.5分 度;(13)事故追查分析制度;(14)采区电气设备使用3300V供电时,必须制度有专门的安全措施等 管理制度 2.机房、硐室:(1)岗位责任制;(2)操作规程;(3)设备包机制度;(4)交接班制度;(5)巡回检查制度;(6)干部上岗制度;(7)设备检修制度;(8)要害场所管理制度;(9)应急预案;(10)设备技术特征;(11)设备供电系统图;(12)液压(制动)系统图;(13)润滑系统图;(14)设备运转、检修、事故、保护试验、岗位人员巡查记录;(15)交接班、外来人员登记等记录;(16)机房、硐室的制度、规程、图纸上墙

表6-1(续)

查现场和资料。缺一1.5 种或一种执行不到位扣0.5分 无杂0.5 散电流管理制度,无防爆电气设备入井验收制度及防爆检查制度 无设1 备供电系统图 16

项目 项目 内容 基 本 要 求 1.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范 2.设备技术档案健全,归口矿档案室,实行专人管理;变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备应做到一台一档,内容齐全(设备档案包括:设备使用说明书,调标准分值 评分方法 考评 考评 情况 得分 无 0 查现场和资料。一处0.5 不符合要求扣0.5分 设备试安装验收单,试验记录,设备历次事故记录,综合设备历次性能测试和关键部件探伤记录,分析报管理 告处理及改进意见,设备履历簿和技术特征卡片,安装图纸,配件图册等) 查现场和资料。矿无档案室或无专人管理1.5 不得分,一处不符合要求扣0.5分 无设备历次事故记录 1 查现场和资料。缺一3. 矿井主提升机、通风、排水、压风、供热、供 1 四、机电基础管理(分)种图不得分,一处与水、通讯、井上、下供电系统、井下电气设备布置等图纸完整齐全,并及时更新 分 1.大型固定设备更新改造设计,并有合格的验收查现场和资料。不符测试结果和联合验收手续;操作规程及保护试验规定应与新改造后的设备相符 2.提升设备、主通风设备、主排水设备及压风设2 备等矿井主要设备应定期检测 合要求不得分 0.5 设备3.主要设备的关键零部件(主绞车的主轴、制动杆技术件,天轮轴,连接装置;主通风机的主轴、风叶)查阅资料。一处不合0.5 性能应按规定周期探伤,如无规定则周期不超过2年。格不得分 测试 锅炉按锅炉监察规程定期检验 4.定期进行电气试验和接地电阻测试,并有有资质检测单位对煤矿用架空乘人装置、安全监控系1.5 统、人员定位系统等规定的检测设备出据的检测报告 专业化培1.有机电职工年度轮训规划,不漏项、不漏岗,0.5 职工按计划培训、持证上岗 划扣0.5分,其他一查现场和资料。无规无 0 不合格扣0.5分 查现场和资料。一处 1.5 查现场和资料。不符 1 1 合要求不得分 1 1 实际不相符合扣0.516

训 项不符合要求扣0.5分 查阅资料。一个人未培训、不持证上岗或2.各级专业技术,管理人员及岗位工人应及时按照国家规定的培训、考核,复训时间要求,接受1.5 相应的资质培训机构的培训,考试合格,持证上岗 期、无考核成绩、未盖章不得分,持证人与工作人员不一致不得分 表6-1(续) 现场口试、笔试不合格扣0.5分,证件逾无 1 项目 项目 内容 基 本 要 求 1.(1)煤矿企业必须有机电设备库、棚,按设备性能妥善存放,摆放整齐,标志清楚;(2)井下移动电气设备应上架,小型电器(电铃、按钮、打1 点器、三通、四通)应上板,有标志牌,防爆电气设备和小型电器应有入井合格证,各种设备、设施表面清洁 未上架、一件未上板扣0.2分 现场检查。一个无合格证、标志牌或一台标准分值 评分方法 考评 考评 情况 得分 1 五、文明生产(分)现场检查。一处不卫文明2.机房硐室、机道和电缆沟内外应卫生清洁,窗生产 明洁净,无杂物,无积水,无油垢,电缆排列整齐,无锈蚀,无跑、冒、滴、漏现象;防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格;各种场所、硐室不一处扣0.5分,其他使用可燃材料装饰 一处不符合要求扣0.1分 现场检查。发现一人3.无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

2 次扣0.5分 1 用具欠缺或无合格证生或电缆未排列不整齐、设备有锈蚀扣0.2分,防火器材、绝缘 0 4 2

机电标准化 - 图文 

检查、测定工作细则》的要求;(2)接地装置不生锈、不松动1.应有机电矿长、机电科及科长、机电队及队长,各生产区队应有专职机电管理人员,责任分工明确管理机构2.应有供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、胶带、钢丝绳等专业化管理小组,责任明确1.5现场检查。一处不符合要求扣0.5分1.51.5查阅资料。一项没人1.5管理或管理不善扣0.5分四、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7rq7a1b95j58u602wq54
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享