好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

住宅小区施工组织设计范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考

(2)施工方法

清理基层 : 施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干 净。

涂刷基层处理剂 : 高聚物改性沥青防水卷材施工 , 按产品说明书 配套使用 , 基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释 , 搅拌均匀 ,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上 ,常温经过 4h 后(以不 粘脚为准 ), 开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致 , 切勿 重复涂刷。

附加层施工 : 待基层处理剂干燥后 , 先对女儿墙、水落口、管 根、檐口、阴阳角等细部先做附加层

,在其中心250mm范围内,用

3mm厚改性沥青防水卷材满粘法铺贴一层附加层。排汽道、排汽帽 必须畅通,排汽道上的附加卷材每边宽度不小于

250mm必须单面点

粘。排汽道、排汽帽的做法,阴阳角圆弧半径 R=30-50mm阳角可为 R=30mm。) 铺贴在立墙上的卷材高度不小于 300mm。

铺贴卷材 : 一般采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度应符 合设计要求。多层铺设时上下层接缝应错开边不小于

500mm短边

不小于 1.0m, 将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸 , 用圆卷心卷好备 用 ; 铺贴时先试铺再卷起 , 然后随放卷随用火焰加热器加热基层和卷 材的交界处,火焰加热器距加热面 300mm左右,经往返均匀加热,至 卷材表面发光亮黑色 , 即卷材的材面熔化时 , 将卷材向前滚铺、粘贴 搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法长边为100mm,短边为 150mm铺第二层卷材时,上下层卷材不得互相垂直铺贴。

热熔封边 :将卷材搭接处用火焰加热器加热 ,趁热使两者粘结牢 固,以边缘溢出沥青为度 , 末端收头可用密封膏嵌填严密。如为多层 , 每层封边必须封

36

2020 年 4 月 19 日

文档仅供参考

牢 , 不得只是面层封牢。

闭水试验 : 防水层施工完毕后进行闭水试验 ,蓄水厚度应为 5cm 以上,蓄水 24h 以上,无渗漏为第一次验收合格。闭水试验合格后即 可进行防水保护层的施工 , 防水保护层施工完毕后再进行一次闭水 试验, 若无渗漏则防水层为第二次合格。

9.2 聚氨涂膜防水

(1) 清理基层 : 找平层应平整、坚实、无空鼓、无起砂、无裂 缝、无松动掉灰 , 表面无浮渣。铺贴前用高压水清理表面 , 使其表面 干净, 无灰尘、油污、水泥砂浆等物。

(2) 刷涂料之前 , 待其表面清理干净方可施工。刷涂前应先阴阳 角,管根等部位进行刷涂 , 而后再大面积刷涂 , 注意均匀刷涂 ,厚薄一 致,不得漏涂 , 以增强涂层与找平层间的粘结力。管根部位及转角处 应增加附加层 , 高度不小于 200mm。

(3) 涂刷防水涂料 : 涂膜应分层、分遍涂刷 , 应待前一遍涂层完 全干透后 (约 24 小时), 再涂下一遍 , 下一遍涂刷方向与上一层成 90 度角, 三遍涂层厚度应在 (1.5-1.8)mm 左右, 并认真检查每一遍涂层 表面确无气泡、无皱折、无凹坑、无刮痕等缺陷时 , 方可进行后一 遍涂层的涂刷。施工完毕后 24 小时内不得上人 , 待完全干固后方可 做 C20 细石砼保护层施工。

9.3 质量保证措施 施工前完成防水材料的准用证、质量检测证明的收集工作 , 做 好材料进场复试报告 , 完成各项预检和报检工作 ,施工过程中严格按 照施工工艺操作。

37

2020 年 4 月 19 日

文档仅供参考

找平层施工前要进行操平、挂线、掌握好设计坡度 , 保证屋面 排水畅通 , 无积水。找平层强度及厚度必须满足设计 ,施工完后要进 行养护 , 防止起砂裂缝。含水率应控制在 30%--50%内。

质量检验重点放在材质检验、基层、防水材料与基层的粘接、 接缝、节点处理、阴阳角等环节上。特别要控制好卫生间四周的上 翻高度,确保达到200mm严格控制基层施工质量.

卫生间顶穿楼板管洞、套管洞的缝隙均采取吊模用掺

10%膨胀

剂的细石混凝土浇筑严实且抹平。卫生间墙地转角 , 管道根部及屋 面与女儿墙转角均需增设不小于

500mm宽的附加层。

卷材不允许有打皱、翘曲、起鼓现象。复合卷材铺贴过程中 有打皱无法纠正时 , 断开打皱处 , 按接缝处理。卷材铺贴后 , 卷材下 部不允许存在硬性颗粒及杂质 , 以免损坏卷材。

防水层施工时,基层应干燥,且施工时必须在 5C以上进行。所 有卷材收头均应采用防水涂料多遍涂刷密实或用密封材料压边封固 压边宽度不得小于

10cm。侧墙卷材防水层的保护层应与防水层粘

结牢固。结合紧密 , 厚度均匀一致。卷材的铺贴方法应正确 , 卷材搭 接宽度的允许偏差为 -10mm。

防水层要严格掌握好原材料的质量 , 进场材料必须有出厂合格 证 , 经复核试验合格后再使用 , 且由我公司防水施工专业队伍来施工

9.4 成品保护措施

施工人员进入现场要穿软底鞋。做保护层前要进行全面检查 , 保护层施工时不能用铁锹等尖锐硬工具刺伤卷材 , 小推车的腿要用 麻木等软物包裹。如确有损

38

2020 年 4 月 19 日

文档仅供参考

坏 ,应及时修补 , 然后再浇筑保护层。

七、施工难点及关键部位施工措施 1.地下室卷材防水施工

本工程设三个独立防水层,迎水面设(3+4)mm厚SBS改性沥青 卷材防水层 , 以及砼 S6 自防水。因本工程地下室大部分处于地下水 位以上 , 迎水面的防水层非常重要 , 应将地下室防水视为一个关键工 序进行施工。

1.1 、施工方法

(1) 工艺流程:清理基层-涂刷基层处理剂-铺贴附加层-热熔 铺贴卷材热

T

熔封边做保护层。

T

(2) 地下室防水采用外防外贴法 , 将卷材铺设在筏板垫层上 , 铺 贴前先在垫层上抹20mm厚 1:2.5水泥砂浆找平层,同时在垫层上底 板外侧砌永久性 370mm厚机制红砖保护墙,高度同筏板厚。砖墙内 侧抹 1:2.5 水泥砂浆找平层。永久保护墙砌筑完毕后 , 要及时用砂 夹石回填保护墙外侧 , 回填高度至保护墙顶 , 这样能够保证永久保护 墙作为筏板侧模的稳定性。

(3) 基层干燥后在其表面涂刷一道冷底子油 , 涂刷应均匀不透 底。

⑷ 铺贴附加层:在阴阳角处先做附加层,宽度》500mm并在角

部增设一道加固层

(5) 铺设卷材 : 先铺集水坑底及坡面 , 然后从基坑北侧顺东西方 向铺贴 , 从东向西将卷好的卷材端头做为始点 , 喷灯距加热面保持 200mm-300mmi勺距离,往返喷烤,当卷材的沥青刚刚熔化时 ,手扶卷 材两端头慢慢滚动铺设。要

39

2020 年 4 月 19 日

文档仅供参考

求用力均匀 , 不窝气。卷材长边搭接长 度为100mm短边搭接长度为 150mm接头错开600mm在立面与平

面转角处,卷材接头应留在平面上距立面不小于

600mm卷材搭接缝

处用喷枪加热 , 压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材铺贴完后 , 接缝处用 聚氨脂通长涂刷5cm宽。

(6) 本工程防水卷材为两层 (3+4) 。两层卷材不可垂直铺设 , 第 一层卷材和第二层卷材接头要相互错开 1/3 幅宽。

(7) 永久保护墙立面防水卷材铺设要由下向上竖直铺设至墙顶 面以上 50cm 处, 立面卷材必须和垫层上卷材相搭接 , 以便形成一个 连续、整体、全封闭的柔性防水层。具体做法如下图 :

40

2020 年 4 月 19 日

住宅小区施工组织设计范本

文档仅供参考(2)施工方法清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7rpik75ch76tzp834d3b207lq1bb5x01eei
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享