燃 气 工 程 施 工 流 程
1、申请安装:
申请使用安装煤气的用户,必须由用户自己或开发商委托燃气公司设计施工,并提供设计所需基础资料: a.提供工程项目设计范围内的修测地形图1份及地下管线普查图。
b.总平面图、建筑平面图、厨房大样图和楼梯剖面图以及
它们的CAD拷盘。
c.公福及工业用户需另外提交设计施工委托书,写明用气要求:气源、压力、用气量(负荷)、用气地点等。 2.现场勘察:
用户备齐上述资料后三个工作日之内,设计施工人员了解现场(用户提供了解现场的条件),与用户所在开发小区项目技术人员根据所提供小区土建施工图,协调外管、庭院管和户内管施工事宜,讨论施工方案。 3.签订安装协议:
根据所了解情况,由公司开发办与用户或开发商签订煤气安装施工协议。 4.施工安排:
签订协议后,三个工作日之内,开发办下达开发安装任务给工程技术科,由工程技术科根据开发规模及其它情
.
.
况安排下属施工队施工。 5.施工阶段:
a.工程技术科安排施工队后,将所开发小区的情况告知施工队,并到现场给施工队讲解施工方案,进行技术交底。 b.施工队接到安装施工协议后,填写开工报告,报相关部门审核后,申请开工。
c.申请开工后,施工队根据开发规模填写材料计划单,经相关部门核实后,方可领用材料。
d. 材料领用后,进行施工准备(包括管道、管件设备的检测及施工所用的设备)
e.施工过程中,要严格按技术规范施工、安装,保证工程质量。
f.分项工程施工完后,核算工程量在管沟未回填之前由施工队联系工程技术科进行确认。同时检查管道施工各项规范要求(包括管道坡度、焊口外观质量、补口补伤质量、凝水缸的安装等)
g. 分项工程施工完后,施工队必须绘制施工管网平面图。 h.安装工艺流程及施工时段:
楼房主体封顶后---进入户内定线打眼---楼房室内抹完灰后进行燃气户内立管安装---楼房拆脚手架后---进行测量定位放线沟槽开挖排管对口组对焊接及埋地、入户预留孔洞处理---楼房打散水之前进行燃气引入管的安装---楼房交
.
.
工前15天左右进行燃气户内水平横干管、支管安装---表、阀设备安装---强度试验、严密性试验--- 交工验收---送气点火(分钥匙前两天左右) 6.验收阶段
a.分项工程完工后,施工队以书面形式会同交工资料(包括开工报告、材料计划、小区施工管网平面图、隐蔽工程验收记录、强度、严密性试验记录、工程量等)报公司工程质量验收小组进行验收评定。
b.对施工队所报各项材料,工程质量小组要认真审查核实,对施工队在该工程所领材料与实际核实工程量材料一定严格核实,多余材料直接移入下一分项工程。
c.工程质量小组接到施工队各项交工材料后,两日内对该分项工程进行验收,并出具验收评定报告。
.
.
.
用户申请安装煤气工作流程:
用户委托申请 提供设计施工 所需基础资料
现场勘察 (用户配合) 设计施工方案交底(现场进行) 具备施工条件
签订安装协议 交纳安装费 根据设计方案进行施工 工程竣工验收 送气点火通气
.
注意事项:
1、为了保证在施工和检修时互不影响,也为了避免由于漏出的燃气影响相邻管道的正常运行,甚至逸于建筑物内,地下燃气管道与建筑物、构筑物基础以及其它各种管道之间应保持必要的水平净距。如表:
地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)
地下燃气管道 中 压 项 目 建筑物的基础 给水管 排水管 电力电缆 通讯 电缆 其他燃 气管道 热力管 高 压 B A 低压 B 0.7 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.4 0.5 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 A 1.5 2.0 4.0 6.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.2 1.2 1.5 2.0 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 2.0 1.5 1.5 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 直 埋 在导管内 DN≤300㎜ DN?300㎜ 直 埋 在管沟内 电杆(塔)的基础 ≤35KV ?35KV 通讯照明电杆(至电杆中心) .