(2)保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工;雨季施工时,保温层应采取遮盖措施。

(3)板状材料保温层施工应符合下列规定:

a板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净。

b板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。 c分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;板间缝隙应采用同类材料嵌

填密实。

d粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。

e板状保温材料,一要紧靠基层表面;二要分层铺设的板块上下层接缝

错开;三要板间缝隙嵌填密实

3.4.2作业条件

(1) 基层应平整、干燥和干净,并经验收合格后方可进行保温层的施工。 (2) 穿过屋面的管根部位,应做好细部处理。 (3) 材料的运输、存放应注意防潮,防止破损和污染。 3.4.3操作工艺

(1) 应先将基层清理干净,保温板块应铺平垫稳。

(2)粘贴的板块保温材料应贴严,保温板铺完后,应采取保护措施,做好成品保护工作。

(3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,以满足规范规定的排水坡度要求。

3.4.4质量标准 3.4.4.1主控项目

a保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 b保温层的含水率必须符合设计要求。 检验方法:检查现场抽样检验报告。 3.4.4.2一般项目

a保温层的铺设应符合下列要求:

保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。 检验方法:观察检查。

b保温层厚度的允许偏差:保温材料为5%,且不得大于4。 检验方法:用钢针插入和尺量检查。 3.5保护层

平屋面保护层施工前,应将防水层表面清扫干净,检查平整度、排水坡度和完整性,砼应尽可能连续浇筑,不得留施工缝,振捣采用铁辊滚压或人工拍实,不宜采用机械振捣,以免破坏防水层,砼浇筑时宜边插捣边滚压直至密实和表面泛浆,泛浆后用铁抹子压实抹平,并要保证保护层的设计厚度和排水坡度。

砼收水初凝后,并及时修补缺损部分,做到平直整齐,待砼终凝前进行第二次压实抹光,要求做到表面平光,不起砂、起皮无抹板压痕位置,抹压时,不得撒干水泥。待砼终凝后,必须立即进行养护,用草袋、锯末覆盖后浇水养护,养护时间不少于14天,养护期间保证覆盖材料的湿润,并禁止闲人上屋面踩踏或在上继续施工。分格缝用油膏嵌缝。

3.6瓦屋面

3.6.1施工准备工作 3.6.1.1技术准备:

a根据设计图纸及相关施工验收规范编制本施工方案。

b 按照本施工方案要求,各楼号施工负责人做好技术交底、安全交底。 3.6.2材料要求:

A底瓦及其脊瓦的质量及贮运保管应符合下列规定

B底瓦及其脊瓦应边缘整齐表面光洁不得有分层裂纹和露砂等缺陷平瓦

的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确

C底瓦运输时应轻拿轻放不得抛扔碰撞进入现场后应堆垛整齐 D底瓦的质量及贮运保管应符合下列规定 E底瓦应边缘整齐切槽清晰厚薄均匀表面无孔洞楞 f伤裂纹折皱和起泡等缺陷

g瓦应在环境温度不高于的条件下保管避免雨淋日晒受潮并应注意通风和避免接近火源

h材料进场后应进行外观检查,并按规定进行抽样复验。

i钢筋规格及强度等级应符合设计要求,进场前按规范要求进行复试。 j水泥砂浆配比为1:3,要求应具有良好的和易性。 k平瓦的规格尺寸及质量要求

规格及性能 平瓦 脊瓦

规格(长* 宽* 高) 长360mm,上口宽170mm,下口宽210mm 尺寸允许偏差mm, 长度±3 宽度±2 掉角欠缺部分mm, 两直角边长不得同时大于20*40 瓦面裂缝长度mm, ≤15 单片瓦抗折力平均值N, ≥650 单片瓦抗折力最低值N, ≥600 瓦爪残缺 ≤1/3爪高 吸水率, ≤12%

耐冻融 -15度下冻融15 次循环后,无分层、开裂和掉

边等现象

屋面瓦按颜色分为:砖红色、深黄色和深咖啡色

屋面瓦颜色搭配比例:扣瓦:砖红色60%、深黄色15%和深咖啡色25%; 底瓦:砖红色100%

相关配件瓦颜色反搭配按扣瓦执行;

现场施工时,由建设单位设计部门现场指导瓦分色的具体位置 3.6.3 主要机具:

a 砂浆搅拌机 J750

b墨斗,c 运输小车, d锤子, e铁锹, f灰铲, 3.7 作业条件:

a现浇砼屋面板密实,表面平整,坡度符合设计要求,基层已验收合格。 b屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门平瓦必须铺置牢固,屋面应采取固定加强措施。

c瓦应铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,并应瓦榫落槽,瓦脚挂牢;瓦头平齐,檐口应成一直线;靠近屋脊处的第一排瓦应用砂浆窝牢。

d瓦屋面与山墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。 e本工程的防水材料为高聚物改性沥青防水卷材。 f瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。

3.8施工工艺: 3.8.1 工艺流程:

浇屋面砼→预埋Φ10锚筋→找平层施工→防水层施工施工→保温隔热层施工→找平层施工→水泥砂浆卧瓦层(钢筋网片)

3.8.2 操作工艺:

a砂浆保护层:砂浆卧瓦屋面做法时,在保温层上应有一道砂浆保护层(保护层应抹压密实,平整度最大误差±5mm,并及时养护)。砂浆卧瓦层内配Φ6@500mm钢筋网并在屋面板内屋檐和檐口处预埋的Φ10锚筋连接牢固,在需要与瓦材固定处,钢筋网的纵横向间距不大于500mm。

b施工放线:屋面轮廓线:先弹屋脊中线,然后从屋檐往上确定屋檐第一层瓦的位置(一般按瓦长减屋檐挑出长度50mm计算),弹一条与屋脊中线平行的直线,再在左右山檐50mm处弹出垂直与屋脊中线的山檐边线,控制线根据块瓦的允许调整范围和面积预先排板。

c主瓦铺贴:铺瓦前找平层和平瓦应湿润,铺瓦必须与控制线对齐,自左向右,自下向上铺设,屋檐第一层瓦应与其上两层瓦水平,做法是:取三片瓦放置在檐口向上的三层瓦片铺设控制线上,此时檐口瓦会出现低垂现象,应用水泥砂浆起垫固定卧实檐口第一块瓦片,使之与上二层瓦成水平直线,两边同样做法后按控制线拉水平线往上铺设。

屋面瓦应与屋面钢筋网相互固定牢固 3.8.3 瓦屋面的施工要点

a基层上的灰尘、杂物清扫干净后,按设计要求施工防水层,验收合格后. c铺瓦前要选瓦。凡缺边、掉角、裂缝、砂眼、翘曲不平、张口缺爪的瓦,不得在工程中使用。通过铺瓦预排,山墙或天沟处如有半瓦,应预先锯好。

d瓦的搭接应顺主导风向,以防漏水。檐口瓦应铺成一条直线,天沟处的瓦要根据宽度及斜度弹线锯料。整坡瓦应平整,行列横竖直,无翘角和张口现象。

e脊瓦应在底瓦施工后拉线铺放。接口顺主导风向。扣脊瓦应保证砂浆铺座平实,搭接缝用混合砂浆嵌填,缝口平直,砂浆严密。铺好的屋脊和斜脊平直,无起伏现象。

f斜脊,斜沟瓦:先将整瓦(或选择可用的缺边瓦)挂上,沟边要求搭盖宽度不小于150mm,弹出墨线,编好号码,将多余的瓦面砍去(最好用钢锯锯掉,保证锯边平直),然后按号码次序挂上,斜脊处的平瓦边按上述方法挂上,保证脊瓦搭接平瓦每边不小于40mm。斜脊、斜沟处地平瓦要保证使用部分的瓦面器具。

g脊瓦:铺平脊、斜脊脊瓦时,应拉通长线,铺平挂直,扣脊瓦时用1:3水泥砂浆铺座平实,

脊瓦接口和脊瓦与平瓦间的缝隙处,要用抗裂纤维的灰浆嵌严刮平,脊瓦与平瓦的搭接每边不少于40mm;平瓦的接头口要顺主导风向;斜脊的接头口向下,即由下向上铺设,平瓦与斜脊的交界处要用麻刀灰封严。铺好的平脊和斜脊平直,无起伏现象。

h铺瓦次序必须是从檐口由上到下,自左至右的方向进行。 i屋面瓦应与屋面钢筋网相互固定牢固 3.8.4 瓦屋面质量要求

(1)屋面的瓦不的有缺角(边、瓦抓),砂眼、裂纹、和翘曲张口等缺陷。铺设后的屋面不得渗透水(可在雨天后检查)。

(2)铺瓦应平整,搭接紧密,横平竖直,靠屋脊一排瓦应为整瓦,檐口瓦出檐尺寸一致,檐口平直整齐。

(3)屋檐要平直,脊瓦搭口和脊瓦的缝隙、斜沟瓦与排水沟的空隙,均应用麻刀灰浆填实抹平,封固严密。 四、质量、安全与环境保护控制要点: 4.1 材料的关键要求:

a瓦材的质量必须符合设计要求,必须有出厂合格证及质量检验报告。 b瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷。