好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

挂瓦坡屋面施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

屋面施工方案

一、工程概况:

本工程为国信国际公馆低层区商业楼项目,屋面防水等级为二级,包括平屋面、坡屋面,屋面有老虎窗及檐沟。平屋面防水层采用两道SBS聚氨酯-20°弹性沥青防水卷材,面层为水泥砂浆抹平压光。坡屋面防水层采用聚氨酯防水涂料,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为20°(东西两侧斜屋面)、21.5°(中间部分斜屋面)。

参考的标准及规范:

《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《工程建设标准强制性条文》JGJ113-2009 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序

具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准:(坡屋面:建改-11-5,平屋面:建改-02-2,)

坡屋面:基层清理→铺保温板→找平层→基层处理剂→防水涂料→细石混凝土找平层→水泥砂浆粘贴平瓦→细部处理 →检查验收→淋水试验。

平屋面:基层清理→找坡层→找平层→基层处理剂→卷材防水→保温板→找平层→基层处理剂→卷材防水→隔离层→水泥砂浆抹平压光→细部处理→检查验收

具体如下:坡屋面:

1、钢筋混凝土屋面,板内在檐口及屋脊部位预埋Φ10锚筋一排间距1500 2、100厚挤塑聚苯板 3、20厚水泥砂浆找平层 4、刷基层处理剂一道 5、1.5厚聚氨酯防水涂料

6、35厚C20细石混凝土找平层,内配Φ4双向间距150钢筋网与预埋Φ10锚筋绑扎

7、15厚(最薄处)1:1水泥砂浆粘贴平瓦 平屋面:

1、钢筋砼屋面板

2、40厚(最薄处)1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡2% 3、20厚1:3水泥砂浆抹平 4、 刷基层处理剂

5、3厚SBS聚酯胎-20°弹性沥青防水卷材 6、60厚挤塑聚苯板 7、20厚1:3水泥砂浆抹平 8、刷基层处理剂

9、3厚SBS聚酯胎-20°弹性沥青防水卷材 10、隔离层(干铺玻纤布或低强度等级砂浆)一道 11、25厚1:2.5水泥砂浆抹平压光1*1m分格,密封胶嵌缝 三、主要施工工艺

3.1平屋面找坡层(最薄处40厚1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡层2%) 3.1.1配合比:1:8(重量比)水泥珍珠岩

3.1.2所用材料的质量、技术性能及配合比,必须符合设计要求和规范规定。 3.1.3坡度应满足设计要求。 3.2找平层(20厚1∶3水泥砂浆抹平) 3.2.1 作业条件

①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。

②找平层的排水坡度应符合2%要求。

③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。

④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括檐沟的坡度),并进行彻底清理。

3.2.2操作工艺

(1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。

(2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在檐沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。

(3) 找平层宜设分格缝5m*5m,分格缝的设置同找坡层。

(4)沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应符合设计要求),用抹子抹平,然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平,在用木抹子找平并检查平整度。

(5)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,宜在砂浆初凝前抹平、压实。砂浆的稠度应控制在7cm左右。

(6)养护:找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层施工。

3.3 防水层(SBS聚酯胎-20°弹性沥青防水卷材3㎜厚) 3.3.1作业条件

(1) 卷材与胶结材料的质量、技术性能必须符合设计和施工验收规范的要求。

(2) 材料进场后,应按规定抽样复验,合格后方可使用;严禁使用不合格产品。

(3)铺贴防水层的基层表面必须清洁、平整、坚实、干燥,并不得有空鼓和起砂开裂等现象。

(4)屋面找平层的坡度应符合设计和施工验收规范要求,并不得有积水现象。

(5)所有穿过屋面的管道、预埋件、吊钩、拖拉绳、吊架子钩等应在防水层施工前做好基层处理。

(6)屋面阴阳角、排气管、檐沟等处,应抹成半径为100~150mm 的圆弧,并加设防水卷材附加层。

3.3.2施工方法

(1)施工顺序:防水层施工时,应按规范规定先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如:屋面与水落口连接处、檐沟、檐口、屋面转角处、阴阳角等特殊部位)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。

(2)卷材铺设方法采用热熔满铺法。施工时必须注意:距屋面周边800内的防水层应满粘,保证防水层四周与基层粘结牢固,卷材与卷材之间应满粘,保证搭接严密。

(3)卷材铺贴方向应符合下列规定:卷材搭接缝应顺流水方向铺贴;应顺檐沟、落水口处由低向高逐条铺贴。

(4) 卷材定位完重新卷好,点燃喷灯烘烤卷材底面与基层接触处,火焰与卷材之间的距离宜为 0.5米,能保证卷材表面温度达到200℃~230℃使其熔化为宜,调节好火焰的大小和卷材滚动的速度使卷材表面熔化后与基层很好地粘结。不得过分加热或烧穿卷材。

(5) 铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。 热熔满铺法SBS聚酯胎-20°弹性沥青防水卷材的搭接宽度应符合以下规定:长边搭接不小于80mm,短边搭接不小于80mm,相邻两幅卷材短边搭接错开应不小于500mm。

(6)卷材铺贴应平整顺直,避免扭曲、过分拉紧和皱折。基层与卷材排气要充分,向横向两侧排气后方可用辊子压平粘实,不允许有翘边、脱层现象。防水层不得有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、露胎体和皱皮等现象,厚度应符合设计要求。

(7) 檐口:檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。

天沟、檐沟卷材铺设前,应先对水落口进行密封处理。水落口杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象,水落口周围500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加层,水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽,嵌填密封材料。天沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30mm ,干燥后再铺一层卷材作为附加层。铺设时从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,如有纵向搭接缝,必须用密封材料封口。铺至水落口的卷材附加层应深入水落口内50mm,大面铺贴的卷材应深入水落口内100mm,并用密封材料封口,同时上面的水泥砂浆应压进来。

(8)热熔封边:卷材搭接处用喷灯烘烤,火焰方向与施工人员前进方向相反,卷材接缝部位必须溢出热熔的沥青胶,烘烤熔化后用封边工具抹平。封边要求平滑无针眼。

(9)泛水卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。卷材铺贴完成后,将端头裁齐,若采用预留凹槽收头,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压固定,再用密封材料封严,最后用水泥砂浆抹封凹槽,如无法预留凹槽,应先用带垫片钉子或金属压条钉压作盖板,盖板与立墙间用密封材料封固。其他部位应严格按规范规定做好防水卷材的收头处理。立面部位采用带砂的卷材铺贴,有利于抹灰。

(10)严禁在雨天施工,五级风及其以上时不得施工,施工中途下雨时,应做好已铺卷材四周的防护工作。

(11) 应做好分项工程的交接检查,未经检查验收,不得进行后续施工。每一道防水层完成后,应由质检员进行专项检查,合格后方可进行下一道防水层的施工,并做好隐蔽工程验收记录。

(12)检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅,可在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面宜作蓄水检验,其蓄水时间不宜小于24小时,并做好记录。

3.3.3质量标准

①卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 ②卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

③卷材防水层在天沟、檐口、水落口、泛水、和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

3.4 屋面保温层 3.4.1基本要求

(1)保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。当采用有机胶结材料时,保温层的含水率不得超过5%;当采用无机胶结材料时,保温层含水率不得超过20%。

7rk719uzgt48fsc2a7r62i4cx3q5al00q7n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享