好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

223412 光伏电站施工组织设计通用版根据具体设计再做相应修改 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)砼工程进入冬季施工后,砼要按新配合比添加防冻剂,另外根据现场实际情况对原材料加热,一般为对水加热,采用一次投料顺序,水温不超过80℃,适当延长搅拌时间,避免水泥与水直接接触,混凝土从搅拌站集中搅拌、运输直至入模需要一段时间,为减少混凝土在浇筑及运输过程中的热量损失,应尽量缩短混凝土的运榆时间及空气中停放时间,保证砼的入模温度不低于10℃。浇筑后立即进行覆盖,先覆盖一层塑料布,再覆盖两层草袋(或其它保温措施)。 (3)砌体工程中的砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,石灰膏等掺合料应有防冻措施,如遇冻,必须融化后方可使用。砂中不得含有大于lOmm的冻块。砖的表面应清除冰霜,冬期不浇水,应适当增大砂浆的稠度。砌砖一般采用掺盐砂浆,砌体加筋按照有关规定应进行防腐处理。 (4)钢结构工程的冬期施工

钢结构施工时除编制施工组织设计外,还应对取得合格焊接资格的焊工进行负温下焊接工艺的培训,经考试合格后,方可参加负温下钢结构施工。

在负温下焊接时,针对不同的结构,焊接用的焊条、焊缝在满足设计强度前提下,普通结构应选用屈服强度较低,冲击韧性较好的低氢型焊条,重要结构可采用高韧性超低氢型焊条。

(5)钢结构安装编制安装工艺流程图,构件运输时要清除运输车箱上的冰、雪,注意防滑垫稳;构件外观应检查与矫正,负温下安装使用的机具及设备等使用前应进行调试,必要时需低温下试运转,发现问题应及时修整。 负温下安装用的吊环必须用韧性好的钢材制作,防止低温脆断。 7. 10主要施工机械

根据光伏电站施工集中的特点,本期工程规模***MWp,施工期***个月,施工采用集中与分散相结合原则。其施工主要机械见表4。 表4 主要施工机械一览表 设备名称 型号规格 数量 汽车吊 25T 2台 逆变压器等吊装 砂浆搅拌及备用 支架、蛙式打夯机 混凝土搅拌机 混凝土搅拌机 HW-01 JS500 JS350 4台 1 台 1台 自卸汽车 5T 辆2 农用四轮车. 辆4 组件运输 动发电机及其它 备回填夯搅拌混凝 柴油发电机 50KW 支架开工第五个安装 月完 电气安装2个月 开工第五个月完 分部试运 10天 开工第三个月完 逆变器室 个月2 开工第三个月完 2个月 螺旋桩开工第四个月完 支架安装 2个月 第二个流 五 水段开工第五个月完电池板安装 个月 2开工第六个月完2 个月 电气安装 开工第六个月完 10分部试运 天 开工第四个月完 逆变器室 个月2开工第四个月完 个月 螺旋桩 2开工2台 现场备用 2个月 开工第六个月完 第五个月完2 支架安装 个月 第三个流 六 水段开工第六个月完 个月 2 电池板安装开工第七个月完 电气安装 个月2开工第七个月完分部试运 天10 开工第十个月完九 升压系统 1个月 开工第十一个月完 十 整套试运 个月1 第十二个月 十一个月 交工运行 1 挖掘机 PC200 电池板 2台开工第七个月完 2个月 安装 压路机 序号 主要项目名 2台 施工时间 备注 开工第八个月完2 流水段 称电气安装 个月 电焊机 钢筋逆变式ф10 内 10台 台 1开工第一个月完 1个月 调直机一 生产综合办分开工第八个月完 10天 部试运 钢筋切断机 内40ф进场道 1台开工第一个月完 个月1开工第二 路逆变器室 六个月完2个月 钢筋弯曲机内ф 40场内道 台 1开工第三个月完2个月 开工第三 路螺旋桩 六个月完 2个月 钢筋套丝机 内ф40逆变器 1台开工第二个月完 2个月 开工第第五个流 室支架安装 七个月完 个月 2 电锯 八水 电池板安装 1台 开工第八个月完 2个月 段 砂轮机 手提式螺旋桩 台 10 开工第二个月完 2个月开工第电气安装 九个月完 2个月 10 电动力矩搬手台小型 开工第三个月完2 支架安装个月 第一个流 四 水段开工第九个月完 天 10分部试运

8施工总进度

8.1施工总进度目标

根据设计、施工的经验及水平、主要设备订货情况,电气设备用房、光伏阵列螺旋桩先期开工,同时要求施工机械能同时满足各项工程施工要求。本工程计划建设期12个月。工期总目标是:光伏电站全部设备安装调试完成,全部光伏阵列并网发电。

8.2施工总进度设计依据及原则

依据光伏电站建设特点和经济条件对光伏电站主要工程的施工进度作原则性的安排,为达到预期目标,提高施工进度,提前运行发电,使业主提前受益,也能给承包商带来良好的经济效益。

在工程前期准备阶段,进行施工生活设施、办公场所及生产设施建设,为工 程建设人员提供较好的办公及生活条件,使工程建设人员全身心地投入到工程建 设之中,同时可以提高工作效率降低管理费用。

电池阵列支架螺旋桩工程先期开工建设,由于本期工程建设期12个月,为尽早产生经济效益,根据电池组件分批到货、电站土建开工至全部设备安装调试完时间短的特点,配套工程应有合理的顺序并优先考虑施工,以便每一部分电池组件安装完后既可调试,保证工程的连续性。因此应先进行光伏阵列螺旋桩施工。 其他工程项目的施工,在保证上述两项的前提下,仓库、临时辅助建筑、混凝土基础等其他工程项目的施工可以同步进行,平行建设。其分部分项工程可以流水作业,以加快进度,保证工期。 8.3施工准备期

施工准备期从建设期的第1个月开始妄排,工期15天。施工准备期主要完成水、电、场地平整及临时房屋等设施的修建,准备工程完成后,进行有关各项分项工程施工。 8.4施工控制点

本工程施工进度控制点为电气设备用房室建设、电池组件支架及其螺旋桩施 工、电池组件安装工程。. 8.5分项施工进度安排

根据场址区的气候条件、施工条件等因素,里程碑节点计划见表5。 表5 里程碑节点计划

每20MWp为一个流水段,100MWp共分为5个流水段 开工第四个月电池板安个

开工第五个月完个月2 逆变器室 第四个流 七 水段 开工第五个月完 个月2 螺旋桩.

8.6施工图设计计划

施工图是计划实现的先决条件。施工图交付进度的原则是:先总体后单项, 先主体后辅助,先土建后工艺,先地下后地上,先深层后浅层,先季节性影响大 的后季节性影响小的。 8.7主要设备采购计划

设备的按期采购是里程碑计划实现的重要保证,及时跟踪设备的实际进场时 间,并根据现场工程进度的具体进展,对设备的进场进度作一定的调整和完善, 以确保设备能够完全满足工程进度的需要。 8.8分项施工进度计划

根据当地的气候条件,土建工程每年从4月至10月底可以施工。电气设备用 房和电池组件支架螺旋桩要尽量避开冬季施工,宜赶在冬季停工前完工,保证光伏电站施工总工期。电气安装、分部试运、整套起动等冬季也可施工。 9工期保障措旋

根据本工程设计特点与施工现场情况,为保证工程按期竣工,特制定以下工 期保证措施。

(1)强化项目管理,实行项目经理责任制,项目经理根据总体进度计划,提前编排合理的月计划,并及时做好施工机具、人力、资金、材料等进场计划,提 前送到各有关部门,以避免因材料、机械、人力不能及时到位而造成的工期延误。(2)建立和执行例会、报表、行政管理制度。定期召开项目例会,由项目副

经理主持,及时协调理顺各专业工种的作业关系,解决施工中存在的矛盾,明确 下达的生产计划,并落实管理人员的责任。

严格按照计划安排生产,定期召开周例会,由项目经理主持,检查落实(3) 上周生产计划的完成情况,总结调整后安排本周的计划“以周保月,以月保季” 确保总工期的实现。

(4)对所有现场施工人员,除进行必要的进场培训外,还要使其明确完成的 任务的期限和各阶段的进度计划。项目部将拨出一定数额的奖金,分阶段奖励施 工质量好、按期完成计划的班组和个人,以鼓励先进,督促后进。 (5)采用流水作业和分班次倒班作业的方法缩短工期。

(6)挑选技术好、质量意识强的工人组织施工,并加强对质量的跟踪检查, 提高产品一次合格率,避免因工程质量事故的出现而造成返工,延误工期。 (7)充分发挥技术装备优势,提高机械化施工程度,减轻劳动强度,提高工 效,缩短工期。利用科学的施工技术和手段,提高劳动生产率,加快施工进度。 (8)加强同建设单位、设计单位、政府主管部门的合作和监督,顺利完成各 施工阶段的转换,确保施工的顺利进行。 10安全文明施工措施 10.1安全施工措施

安全管理目标:该工程杜绝重大伤亡事故、火灾事故、交通事故,一般事故 频率控制在2‰以内。

(1)安全生产是企业的头等大事,生产必须安全是施工企业必须遵守的准则, 安全生产的方针是“安全第一、预防为主”,生产活动中必须坚持“全员、全过程、全方位、全天候”的“四全”动态安全管理。

(2)建立以项目经理为首的安全保证体系和检查监督机构,严格实行安全生 产责任制,保证安全措施的落实。

(3)施工队伍进场后,及时进行安全教育,针对工程各阶段的施工特点,教 育全体施工人员自觉遵守规章制度,特别是特殊工种的人员必须有上岗证,新工 人入场前完成三级安全教育。

(4)加强安全管理标准化,即坚持“五同时”、“三不放过”的原则;坚持班前安全交底,班后安全讲评活动;坚持安全周和“百日无安全事故”活动,每周 安排一次开展施工安全教育活动;建立定期检查制度,项目经理部每半月、作业 班组每周各检查一次,施工现场设置安全标语,危险区域设立安全标志。

(5)公司安全部每一星期对该工程进行一次安全检查。检查的主要内容是查 思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理,检查的重点以劳动条件、 生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主,发现危及人的安

全因素时,必须果断消除。对检查出的问题,项目部要指定具体整改责任人、确 定具体整改措施、整改时间。

(6)加强施工现场临时用电管理,现场用电必须符合《施工现场临时用电安 全技术规程》的规定和要求。

(7)施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,充分利用“三宝”的作用,加 强“四口、五临边”的防护。

(8)各种脚手架、操作台和大型施工机械设备安装完毕后,应经有关部门人 员的验收,符合要求后方可使用,各种设备、电动机具要有可靠的防雨、接地和 漏电保护装置,并做到“一机、一箱、一闸、一保护”。

(9)加强施工现场的防火工作,建立用火申请制度,现场消防器材4米范围 内不得堆放物资,并保持跑道畅通,凡是用火场所必须设有消防器材,现场严禁 随意点火,易燃物附近不得吸烟,做到人走火灭。

。36V夜间施工配置足够亮度的照明设施,活动灯具电压不超过(10) (11)做好施工用水及雨水的排向工作。

(12)注意加强对地基及基础施工的安全管理。基础开挖按规定进行放坡,并时刻注意边坡的稳定性,必要时加支撑维护。 (13)及时收听当地当日天气预报,根据大风、大雨及时采取相应的防护措施,防止意外事故的发生。 10.2文明施工措施

(1)施工现场管理的根本任务是推进施工现场标准化管理,提高施工现场综 合水平。加强项目管理的考核评比,促进现场管理制度的转化:现场形象规范化; 平面规划网络化;物资堆放定尺化;工作岗位标准化;施工管理程序化;基础工 作档案化。

(2)项目部每月至少组织两次综合检查,按专业、标准全面检查,按规定填 写表格,算出结果,制表张榜公布。制定奖惩制度,坚持奖、惩兑现。

(3)施工现场实行封闭式管理,人员不得随意出入工地,设专业保卫人员进 行值班。

(4)施工现场机械设备必须经有关人员验收后,方可使用,并设岗位职责和 安全操作规程标牌。

(5)施工现场材料堆放应做到砂石成方,砖成垛,钢筋成条,堆放整齐,标 识明确。

(6)建立卫生包干区,场区外无建筑料具,并及时打扫卫生,保持清洁,建 筑垃圾随时清理,做到工完场院清,料完具洁,建筑垃圾统一外运。 (7)保证现场通道的畅通,现场消防设施要齐全,定期检查并保证使用方便。 (8)严格按程序组织施工,确保在施工过程中统一调度,统一管理指挥,平 衡土建、安装、装饰之间的关系,保持良好的施工程序。

严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律,妥善处理施工现场周围的公(9)

223412 光伏电站施工组织设计通用版根据具体设计再做相应修改 