汇处,地形开阔,起伏不大,场地不需要做大范围平整。 9.5施工交通运输 5.1对外交通运输

本工程场址距离***市区仅20公里,厂区离国道很近,出***市区还有高速公路,运输条件比较便利,所有设备材料等的运输均利用该地区的自然条件。将采购供应的所有机械设备材料运至施工现场的库房及堆场。 5.2场内交通运输

电站内的道路由生产区周边的环道和生产区内的纵横交通道组成。环道围绕 生产区设置,生产区设纵向道路,均到达逆变器室,并与环道相连,形成一个交 通网,方便大型设备的运输。

电站内的道路包括站内环道、站内纵向道路,均为新修道路。站内环道位于 生产区的外围,粒料路面;站内设纵横硬化道路,粒料路面。其余道路为场地原 状土。所有道路的纵向坡度结合地形设计,横向坡度为1.5%~2%。为满足设备运

输及运行管理的需要,纵向道路均能到达每座逆变器室,并与场地四周环道路连 接,以方便人车的通行。 表3 道路工程量表

项 目 单位 面积 设计标准 **** *** 场区环道 m **** *** m

场内干道

6工程占地

工程用地依据国家及地方有关政策,业主配合地方应提供需要的场地,建设用地为光伏电站专用场地,属于国有未利用荒地。根据光伏电站施工特点及各发电单元的相互独立性,电站可考虑分区施工,未施工电池阵列区域、绿化区域用地等均可作为临时的施工区,故本工程不考虑场址外的施工期临时占地。 6.1工程永久占地

本期工程永久占地面积*******m2(按设计说明)。永久性占地主耍包括光伏阵列、逆变器室、电气设备用房、综合生产楼及施工期各临建生产、生活设施占地,场内临时道路等占用的土地面积。 6.2工程施工期临时用地

施工期临时性用地包括施工中的综合加工厂、混凝土搅拌站、施工人员临时 场内临时道路和其他施工过程中所需临设备临时储存仓库占地、居住建筑占地、. 时占地。本工程临时性用地面积约6400m2。以上临时性用地面积均在工程永久用地范围之内,不需额外占用土地。 7主体工程施工

主体施工可考虑采用工程分包的方式,选择有类似工程施工经验的施工企业(或队伍)承建本工程,施工企业资质应不低于施工总承包二级(含二级)。设备安装应在设备制造厂家技术人员指导下进行。

施工方案合理与否,将直接影响到工程施工的安全、质量、工期和费用。从 工程的实际情况出发,结合自身特点,用科学的方法,综合分析、比较各种因素, 制定科学、合理、经济的施工方案。

本施工方案突出施工作业时采用的主要施工手段、方法,以及应注意事项,对一般性工序和工艺过程、工艺质量要求设计图纸的具体内容再进一步地作详细地描述。对于技术要求较高的施工部分,坚持公平、公开、公正和择优标准原则,打破地域限制,积极引进全国优秀电力施工单位和外系统业绩、能力、信誉等各方面较好的队伍,通过引进竞争机制达到控制质量及造价的目的。各施工 队伍应在此方案的基础上,选用更合理优化的方案,详细编制相关施工项目的作业指导书,并按编、报、审、批的程序实行各级技术把关,确保作业文件的针对性、科学性和可靠性。 7.1施工前的准备 (1)施工技术准备

技术准备是决定施工质量的关键因素,主要进行以下几方面的工作: a)做好落勘察调查工作 b)做好优化设计的工作 c)认真编制施工组织设计

d)确定和编制切实可行的施工方案和技术措施,编制施工进度表。 (2)物资条件准备 a)建筑材料的准备。

b)公司物资部门按照设备到场先后次序,组织物资设备的采购和运输。

c)根据设计物资清单以及施工过程中要用到的每个小部件、小工具,需编制 《施工所需物料明细表》、《施工所需工具清单》、《安全措施保护工具清单》等, 制定《现场施工手册》指导施工。根据物料明细表进行物料准备,外购设备材料应考虑供货周期等,提前准备采购、联系厂家,以免耽误施工工期 (3)工程设备及材料总体进场计划 a)材料的出厂检验。

b)设备和材料的入库。由材料员办理材料和设备的入库手续。 c)材料和设备的准备。 d)材料的进场检验。

e)根据每个施工点和发货地点的距离,编制发货计划。 f)做好施工材料和设备的入库保护工作。 (4)施工机械准备

根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施 工进度的安排,编制施工机具设备需用量计划、组织施工机具设备需用量计划的 落实,确保按期进场。 (5)现场准备

各控制点均应为工程施工时设置测量控制网,为保证施工控制网的精确性, 半永久性的坐标桩和水平基准点桩,必要时应设保护措施,以防破坏。 (6)施工队伍准备

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层(指挥部),选择高素质的施工作业(分包)队伍进行该工程的施工。进场后,到当地劳动部门、公安部门及时办理有关手续。 (7)通讯准备

与当地通讯部门取得联系,建立高效率的通讯指挥系统。内部施工管理人员 建立小型集团号或者配备必要数量的对讲机以便于联系。 (8)生活设施准备 工程正式开工前,应在现场布置的生活临建建设完毕,并提供满足工作人员生活需求的必需品。现场设置职工宿舍、食堂及厕所筹。 7.2土建工程总体施工方案

(1)土建施工本着先地下、后地上的顺序,依次施工生产综合办公室、电气设备用房基础、逆变器室基础、以及±0. 00以下设施。

(2)接地网、地下管道与相应的地下工程设施应同步施工,电缆管预埋与基 础施工应紧密配合,防止遗漏,重复开挖。

(3)基础施工完后即回填,原则上要求起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件,不得进行扰动。 7.3电池组件支架零米以下施工(采用螺旋桩时)

螺旋桩在打桩前,先进行工程测量工作,依据现场测定的永久性控制桩,再根据图纸中每串组件所在的坐标位置,采用全站仪将每一个子方阵列的主轴线测量出来,并做好引测桩的保护,然后再按照每个电池串支架之间的距离,采用经纬仪配合大尺测量出每个支架的桩位。在每个桩位处做好标记(标记采用ф48*3.5的钢管在桩位的正确位置处,往下砸300mm深的孔,往孔内灌白灰,做出每个桩位的标记)

标高控制采用S3水准仪随桩机进行实时测控。使每根桩的外漏顶面标高在同一个标高线上,并符合设计要求。

打桩机在进行作业施工时,必须保持机械本身的平整度,在打桩的过程中,必须保证每根桩的位置正确且必须保证每根桩的相对垂直度。 7.4电池组件支架制造安装 光伏组件支架制造、安装工程包括固定支架的制作及安装施工。支架制作的 关键问题是控制其焊接变形和连接螺栓孔的精度。保证单个构件工作的直线度、 扭曲及装配、加工后各构件连接的准确性等。要在下料、校正、组装、焊接、铆接、构件校正、加工等各道工序的制造工艺上加以保证。 7.4.1总体施工顺序

测量(标高)就位准备、安装立柱、安装横梁、安装檩条、直线度及水平度的调整、安装永久性固定螺栓(预留的自攻螺丝)等。 7. 4.2材料

(1)支架的钢材应按施工图纸规定的品种和规格进行采购,钢材的材质应符 合现行国家标准。

(2)钢材应分类堆放,挂牌注明品种、规格和批号,搁置稳妥,防止变形和 损伤。

焊接材料应按施工图纸的要求选用,并应符合国家标准。(3)

(4)按施工图纸要求采购的普通螺栓及其它零件、部件应符合现行国家标准。 7.4.3支架的制作及安装

(1)钢构件的制作应符合国标《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002中第11.1.1及11.1.2的规定。

(2)钢材和构件的矫正应符合GB50018-2002第11.1.3的规定。 (3)支架的制孔应符合GB50018-2002第11.1.4的规定。

(4)支架的组装和工地拼装应符合GB50018-2002第11.1.的规定。

(5)支架的焊接应符合GB50018-2002第11.1.6的规定。 (6)支架的安装应符合GB50018-2002第11.1.8的规定。 (7)支架和安装的质量应符合钢结构现行规范要求。 (8)支架防腐应满足GB50018-2002第11.2的要求。

(9)支架外形尺寸的允许偏差应满足施工图纸要求,并应符合《钢结构工程 施工质量验收规范》GB50205的规定。 (10)支架倾斜角度应符合设计要求。 7.5电池组件安装

本工程电池组件全部采用固定式安装,待螺旋桩安装验收合格后,进行电池组件的安装,电池组件的安装分为两部分:支架安装、电池组件安装。 电池阵列支架表面应平整,固定电池组件的支架面必须调整在同一平面;各 组件应对整齐并成一直线。标高统一并符合设计要求。 安装电池组件前,应棍据组件参数对每个电池组件进行检查测试,其参数值 应符合产品出厂指标。一般测试项目有:开路电压、短路电流。应挑选工作参数 接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串连。 安装电池组件时,应轻拿轻放,防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架 上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与支架表面不吻合时,应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝,严禁用紧拧连接螺丝的方法使其 吻合,固定螺栓应加防松垫片并拧紧。

电池组件电缆连接采取串接方式,插接要紧固,引出线应预留一定的余量。 7.6 35kV开关柜、35kV箱式变压器以及逆变器及相关配电装置安装 35kV开关柜、35kV箱式变压器以及逆变器室主要设备和配套电气设备通过 汽车运抵电气设备用房和逆变器室附近,采用吊车将35kV开关柜、箱式变压器、 逆变器吊至电气设备用房室和逆变器室门口,再采用液压升降小车推至电气设备 用房和逆变器室安装位置进行就位。

设备安装槽钢固定在35kV开关柜、35kV箱式变压器、逆变器室基础预埋件上,焊接固定,调整好基础槽钢的水平度,使用起吊工具将开关柜、变压器、逆变器固定到基础上的正确位置。开关柜、变压器、逆变器采用螺栓固定在槽钢上,并按安装说明施工,安装接线须确保直流和交流导线分开。由于开关柜、变压器、逆变器内置有高敏感性电气设备,搬运逆变器应非常小心。

直流配电柜与逆变器安装在同一基础槽钢上,配电柜经开箱检查后,用液压 式手推车将盘柜运到需安装的位置,然后用简易吊车将其移动到安装的基础槽钢 上摆放好,所有盘柜就位摆放好后进行调平,配电柜与基础槽钢采用螺栓固定方 式,接地方式采用镀锌扁钢与室内接地扁钢连接。配电柜安装后,装配母线,母 线螺栓紧固扭矩应符合相关标准规范要求。 电缆敷设7.7.

电缆在安装前应仔细对图纸进行审查、核对,确认到场的电缆规格是否满足设计要求,施工方案中的电缆走向是否合理,电缆是否有交叉现象。

电缆在安装前,应根据设计资料及具体的施工情况,编制详细的《电缆敷设程序表》,表中应明确规定每根电缆安装的先后顺序。

电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行。电缆运达现场后,应严格按规格分别存放,严格其领用制度以免混用。电缆敷设时,对所有电缆的长度应做好登记,动力电缆应尽量减少中间接头,控制电缆做到没有中间接头。对电缆容易受损伤的部位,应采取保护措施,对于直埋电缆应每隔一定距离制作标识。电缆敷

设完毕后,保证整齐美观,进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致,对进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方应进行防火封堵,在电缆集中区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。

7.8电气设备用房土建施工 (1)施工顺序:

整体施工顺序为先地下、后地上;先结构、后装修;先土建、后配套;先样 板、后整体。

(2)基础工程施工工序:

放线、复核、土方方格网、土方开挖、人工清底、验槽、垫层、钢筋混凝土 基础、地沟、接地埋设、混凝土及接地隐蔽工程验收、回填夯实。 (3)主体工程施工顺序:

放线、复核、柱钢筋绑扎、预留预埋、验收、柱支模板、复核、梁、板模板支设、复核、梁板钢筋绑扎、预留预埋、验收、梁板浇砼、养护、围护结构砌筑(室内墙内埋管)、屋面保温防水(排水)、主体工程验收。

(4)装饰工程施工工序:清理、门窗安装、砖墙面抹灰、顶棚、墙面 涂料、地面工程、外墙装饰、室外散水、台阶、坡道等、竣工验收。 7. 9特殊气象条件下的施工措施 7.9.1雨季施工措施

(1)现场总平面布置,应考虑生产、生活临建设施、施工现场、基础等排水 措施。

(2)雨季前,应做好排洪准备,施工现场排水系统应完整畅通。 (3)做好道路维护,保证运输畅通。

(4)加强施工物资的储存和保管,在库房四周设排水沟且要疏通,准备足够量的防雨材料,满足施工物资的防雨要求及雨天施工的防雨要求,防止物品淋雨浸水而变质。

(5)雨季施工砼工程时,应随时调整施工配合比,并避开雨天浇筑,在浇筑中遇到下雨应设挡雨棚后覆盖塑料薄膜以免雨水冲刷砼,雨较大时应停止砼施工并合理留置施工缝。 (6)雨期施工砌体时,砂浆的稠度应适当减小,每天砌筑高度不宜超过1.2m, 收工时覆盖砌体上表面,若遇大雨时则停止施工。

(7)脚手架等要安装避雷装置,接地电阻不大于4欧姆。雨过后要复工先检查现场临时用电线路、机电设备、外脚手架的安全情况,无隐患后方可复工作业。 (8)堆放水泥的仓库四周应用防水砂浆抹面,地面铺一层油毡,并将水泥用架板支垫;屋面保温材料不得露天放置,进场堆放应有防水措施,保温层不得雨 天施工。

加强雨期质量安全意识教育,制定有效的值班制度,责任落实到人。(9) 7.9.2冬季施工措施

连续5天日平均气温稳定在5℃以下,或日最低气温低于O℃时,即进入冬期施工,拟采取冬期施工措施。

(1)钢筋负温下闪光对焊宜采用:预热、闪光焊工艺,焊接参数宜采用弱参数,保证一定长度的见红区,减小温度梯段和延缓冷却速度,焊接时应严过热、烧伤、咬口和裂纹等缺陷。焊接时应注意:焊接前必须清除焊接部位及电极和钢筋接触部位的铁锈、污物,端部若有弯曲应予以切断或校正;焊接在室外时应搭设保温棚,焊后接头严禁接触冰雪、冷水,应用干砂使其缓慢冷却。