在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备,材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。
在公共区及设备区走廊上方的管线密集区,采用“管线综合布置”的机电安装新技术,由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电管线深化设计后,解决了以下问题:避免了设计图纸中一根600*400mm风管与400*200mm电缆桥架安装位置的碰撞;确定了各机电管线安装位置;断面尺寸最大的风管最高,电缆桥架居中,水管最低;确定管线间的位置和标高,满足施工及维修操作面的要求。机电公司根据优化方案组织施工,按合同要求一次完成。
问题
1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?应急预案分为哪几类? 2.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?
3.采用“管线综合布置”优化方案后,对管线的施工有哪些优化作用? 4.本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?塔体安装还应符合哪些要求?
参考答案
1.本工程安全风险识别中,应进行重点风险识别的作业有:
1)不熟悉的作业,如采用新材料、新工艺、新设备、新技术的“四新”作业(1分);2)临时作业,如维修作业、脚手架搭设作业(1分);3)造成事故最多的作业,如动火作业(1分);4)存在严重伤害危险的作业,起重吊装作业(1分)。P 372
(2)应急预案分类:1)综合应急预案(1分);2)专项应急預案(1分);3)现场处置方案(1分)。P375
2.分包单位选择的吊装运输专项方案审批:P46+295
专项方案应由施工单位技术部门组织本大为施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员件审核。经审核合格,分包单位技术负责人签字(1分)。交总承包单位,总承包单位技术负责人签字(1分)。然后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施(1分)。
3.方案优化:
11
(1)深化综合管线排布,预知建筑空间内相关阶段管线布置(1分);(2)确定合理的施工顺序(1分);(3)确保不同专业人员交叉作业造成的不必要的拆改(1分);(4)发现原设计管线排列碰撞问題,对管线重新排布(1分);(5)确保管线相互间的位置、标高等满足设计、施工及维修要求(1分)。P194
4.
(1)本工程冷却塔安装位置能满足其进风要求(1分)。
理由:冷却塔安装位置应符合设计要求,进风侧距离建筑物应大于1000mm(1分)。
(2)塔体安装还有以下要求:
安装应水平,各台冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm。冷却塔的积水盘成无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊按作业完成后进行。(3分)P199
案例三 背景材料
某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程,该工程主要包括4台50000m3浮顶原油储罐及其配套系统和设施。工程公司项目部对50000m3浮顶罐的施工方案进行了策划,确定罐壁焊缝采用自动焊的主体施工方案,为了减少脚手架的塔设和投入,选用了适宜的内挂脚手架正装法组装管壁。确定主体施工方案后项目部编制了施工组织设计,并按规定程序进行了审批。
施工过程中,发生了如下事件:
事件1:由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场,为不影响过程进度,项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧焊(手工焊)。为此,项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计,由项目总工程师批准后实施。在施工过程中被专业监理工程师发现,认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改,项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求,因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。
事件2:修改罐壁焊接方法后,工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接作为质量控制的重点,制定了合理的焊接顺序和工艺要求,并编制了质量预控制方案。
12
事件3:在对第一台焊接的50000m3浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷分析中,认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷,是影响焊接质量的主要因素。项目部采用因果分析方法,找出了焊缝产生气孔的主要原因,制订了对策表。在后续的焊接施工中,项目部落实了对策表内容,提高了焊接质量。问题
1.说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。 2.事件1中,为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求?
3.写出储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求。 4.事件3中,项目部制定的对策表一般包括哪些内容? 参考答案
1.外搭脚手架与内挂脚手架的区别有:P117 (1)脚手架搭设方法不同。(2分)
外搭脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;内挂脚手架每组对一圈壁板,组成环形脚手架,作业人员可组对安装上一层壁板;脚手架从下至上交替使用。
(2)挂设移动小车位置不同。(2分)
外搭脚手架在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工。
(3)施工位置不同。(2分)
外搭脚手架在壁板内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧施工。
2.不符合要求的理由:施工单位的审批和实施程序不正确(1分)。施工组织设计一经批准,施工单位和工程相关单位应认真贯彻执行,未经审批不得擅自修改(2分),原则的重大变更,须履行原审批手续(2分)。P297
3.储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊的焊接顺序和焊接工艺:
先焊纵向焊缝(1分),后焊环向焊缝(1分):当焊完相邻两圈壁板的纵向焊缝后,再焊其间的环向焊缝。焊工应均匀分布(1分),并沿同一方向施焊(1分)。P119
4.事件3中,项目部制定的对策表一般包括的内容:因素(人机料法环)(1分);序号(1分);主要原因(1分);采取的措施(1分);执行人(1分)。P418机电工程施工质量管理(对策措施表)。
13
案例四 背景资料
某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等,为节能减排,新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施。炼钢车间起重机梁轨顶标高27.8m,为多跨单层全钢结构(塔楼部分多层)。炼钢工艺采用顶底复合吹炼,转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9,P=2.5MP)经加料跨屋面输送至氧枪阀门室。
该项目由具有承包资质的A公司施工总承包。在分包单位通过资格预审后,经业主同意,A公司将氧气站、,煤气站和余热发电站机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。
A公司项目部进场后,根据图纸、合同、施工组织设计大纲、装备技术水平集现场施工条件进行施工组织总设计编制,塔楼钢结构和工艺设备采用3000t.m塔吊主吊方案经过批准通过。项目实施过程中,项目部在安全和质量管理方面采取措施如下:
措施1:针对工程特点,塔楼施工现场存在危险源较多,项目部仅对临时用电触电危险、构件加工机械伤害危险、交叉作业物体打击危险以及压力试验、冲洗、试运转等危险源进行辨识和评价,经公司审定,补充完善后,制定了相应安全措施和应急预案,健全现场安全管理体系。
措施2:针对氧气管道管口错边量超标,内壁存在有只、锈蚀、铁屑等原因易引起燃烧爆炸事故,项目部编制施工方案时,制订了包括材料检验、管道试验等关键工序为内容的施工工艺流程,经批准后严格执行,
措施3:氧气站球罐的球壳板和零部件进场后,A公司项目部及时组织检查和验收,确保分包单位按计划现场组焊。
问题
1.A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须取得哪几种技术资格。
2.A公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程? 3.措施1,塔楼作业区域还有哪些危险源因素? 4.措施2,氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?
14
5.措施3,球壳板制造质量现场应如何检查? 参考答案
1.(1)资格预审内容包括:基本资格审查和专业资格审查,专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:施工经历(1分);人员状况(1分),包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;施工方案(1分),包括履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况(1分),包括申请人的资产负债表,现金流量表等。P257
(2)技术资格:GC2级管道安装资质(1分);球形罐现场组焊或球壳板制造(A3)(1分)。P96/466/468
2.编制的施工组织总设计包括的单位工程有:工艺设备(1分)、工业管道(1分)、电气安装(1分)。P476
3.危险源因素:吊装作业风险(1分)、高空作业(1分)、火灾(1分)、密闭容器窒息(1分)、射线伤害(1分)、化学药品伤害(1分)。P380
4.氧气管道施工还应包括的关键工作有:安装施工测量放线(1分)、沟槽开挖及管沟砌筑(1分)、管道敷设及安装(1分)、管理与设备连接(1分)、吹洗、仪表安装(1分)、试压(1分)、防腐与保温(1分)、调试与试运行(1分)。P99
5.球壳板检查:外形尺寸检查,逐张进行成型和和尺寸检查(1分)。球壳板曲率检查,允许间隙3mm(1分);球壳板几何尺寸检查(1分),长度方向弦长允许偏差值为±2.5(1分),任意宽度方向弦长为±2(1分),对角线弦长为±3(1分),两条对角线间的距离±5(1分)。P121
案例五 背景资料
A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供(供电、供冷、供热)机组、配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。
A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见表5)、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供自己、水泵等设备检查、结对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二
15