一、工程概况

上坝河桥全长75米(起迄里程为K1+237.5~K1+312.5)。共有2个桥墩,均为桩柱式(墩柱为直径1.3m的钢筋砼结构),墩柱上方为盖梁。桥墩共分为3幅,中幅桥墩盖梁为长23.5m,宽1.7m,高1.5m的钢筋砼结构;南、北幅桥墩盖梁为长8.3m,宽1.7m,高1.5m的钢筋砼结构,如图1-1。由于1、2号桥墩位于河中,盖梁施工无法搭设支架,因此墩柱盖梁施工拟采用抱箍法施工。全桥盖梁砼浇筑量大,约252.3m3。

二、主要施工方法

(1)施工准备:

桥墩在立柱施工完成后,根据盖梁设计标高返算出抱箍钢带下缘在墩柱的确切位置,并做好标记,以便抱箍准确就位。

为方便盖梁底模的安装,在浇注混凝土时,墩柱顶混凝土标高按比设计标高高5cm控制。 (2)墩柱顶凿毛

待墩柱混凝土达到设计强度的75%以上后,对墩柱顶进行凿毛处理,凿除顶部的水泥砂浆和松弱层,凿毛至新鲜混凝土,并用空压机吹干净。标高控制在比设计标高高3cm左右,以便于安装盖梁底模。

(3)测量放样

在盖梁施工前,对墩柱进行施工测量,作为安装盖梁底模的依据。墩柱施工测量与控制的内容包括:墩柱中心位置测量、立柱顶高程测量。墩柱中心测量采用全站仪进行测量;高程测量是根据施工中设立的临时水准点,用水准仪直接进行,也可以三维坐标控制测量。

(4)模板支架、底模的制作与安装

盖梁模板支架采用25a工字钢纵梁,每侧1根工字钢,中幅桥墩工字钢长31m,南、北幅桥墩工字钢长13m,横向用20cm×20cm枕木间距0.4m铺设作横梁,在横梁上方纵向铺设10×10方木,在贴近立柱处安放第一根和最后一根,脚手架铺脚手板作操作平台。盖梁中预留15mm拱度。

盖梁模板采用木模。

在立柱顶凿毛处理、测量验收合格后,开始安装模板支架。在模板支架安装时,严格按由下

页脚内容1

7

而上的顺序进行,即先安放抱箍,再吊装纵梁,为纵梁侧倾,用拉杆在间距1.5m将2根工字钢固定在一起,待纵梁稳定后方可布置横梁枕木。

以上工序经检查确认无误后,即可安装盖梁底模。 模板支架与底模安装布置详见《盖梁施工模板加固图》。

(5)钢筋的制作、运输与安装

在盖梁底模安装、底模高程验收合格后,开始安装盖梁钢筋。钢筋在钢筋班加工制作,钢筋的制作与安装严格按照施工图纸和施工规范来进行;为方便施工,加快进度,确保施工安全,盖梁钢筋尽可能在地面拼装,然后用吊机进行吊装;在吊车施工不便处,可直接在底模上拼装钢筋。注意支座垫石与挡块钢筋的预埋。

(6)安装侧模

在盖梁钢筋安装验收合格后,严格按施工要求安装盖梁侧模。 (7)混凝土的浇筑及养护 1、混凝土的浇筑

模板安装完毕以后,请监理现场检验模板的平面位置、顶部标高、节点联系及稳定性。经检验合格后,即开始浇注混凝土。盖梁混凝采用泵车进行混凝土的浇注。混凝土要连续灌注,水平分层、一次成型,每层厚度不超过50厘米,上下两层间隔时间不得超过1.5h,在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完上层混凝土。采用插入式振动器振动,振动时宜快插慢拔,振动棒移动距离不超过该棒作用半径的1.5倍;与模板保持5~10cm的距离;避免振动棒碰撞模板、钢筋;插入下层混凝土5~10cm;每一处振动时,应边振动边徐徐提出振动棒。混凝土的振动时间,应保证混凝土获得足够的密实度,当混凝土不再下沉、混凝土不出气泡、混凝土表面开始泛浆时,表示该层振捣适度。

为了保证盖梁表面的光洁度、防止气泡孔的出现,严格控制混凝土的坍落度。 2、混凝土的养护

在盖梁混凝土浇注完毕后,立即派专人将表面用塑料薄膜覆盖,浇水养护。 (8)模板与支架的拆除

当盖梁混凝土抗压强度达到3.0Mpa时,并保证不致因拆模而受损坏时,可拆除盖梁侧模板。

页脚内容2

7

拆模时,可用锤轻轻敲击板体,使之与混凝土脱离,再用吊车拆卸,不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行,并吊运至指定位置堆放。

待混凝土强度达到设计强度的100%时,才能拆除模板支架。支架拆除时,严格按由上而下的顺序进行。

计算依据

(1)交通部行业标准,公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86) (2)路桥施工计算手册 人民交通出版社 (3)上坝河桥施工图设计文件。 (4)我单位的桥梁施工经验。

三、盖梁抱箍法施工模板设计

1、侧模与端模支撑

侧模为竹觉板,模板厚度为1cm,在侧模中、下部间距75cm设2道φ16的栓杆作拉杆,上下拉杆间间距60cm,在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在满堂架上。

端模与侧模设计相同。 2、底模支撑

底模为竹胶板, 模板厚度为1cm,在底模下部采用间距40cm 20×20方木作横梁,横梁长2.7m。

页脚内容3

7

盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角架放在横梁上。横梁底下设纵梁。横梁上设钢垫块以调整盖梁底2%的横向坡度与安装误差。

3、纵梁

在横梁底部采用2根I25a型工字钢作为纵梁。纵梁与纵梁之间采用螺栓连接;纵梁下为抱箍。 4、抱箍

采用两块半圆弧型钢板(板厚t=20mm)制成, M30的高强螺栓连接,抱箍高0.45m。抱箍紧箍在墩柱上产生摩擦力提供上部结构的支承反力,是主要的支承受力结构。为了提高墩柱与抱箍间的摩擦力,同时对墩柱砼面保护,在墩柱与抱箍之间设一层2~3mm厚的橡胶垫,纵梁与抱箍之间采用U型螺栓连接。

5、防护栏杆与与工作平台

(1)栏杆采用φ48的钢管搭设,在盖梁顶面高度以上搭设1.2m高的钢管立柱,竖向间隔0.5m设一道钢管水平杆,钢管之间采用扣件连接。

(2)工作平台设在脚手架上,盖梁支撑系统分离。 盖梁抱箍法施工图(见附图) 图一、盖梁抱箍设计图

图二、盖梁抱箍法施工支撑详图 6、盖梁抱箍材料数量汇总表 盖梁抱箍按九套用量考虑。

配件名称 包箍 ?30 L=200丝杆 M30螺帽

单位 套 支 个 数量 9 144 432 重量(kg) 3513.47 备注 45#钢双垫片 高强度螺帽 四、抱箍计算

(一)抱箍承载力计算