施工现场临时用电施工组织设计方案
COSφ—电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78.,一般为0.65~0.75)
照明用电:1、电机额定功率30 (KW);2、电焊机230(KW);3、办公区生活区照明20 (KW)。4、空调196.2(KW)
Σ +KP1 P=1.1(K1 2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4)
cosφ 30
=1.1(0.75× + 0.5×230+0.8 ×20+0.6*196.2) 0.75
= 306.6KW8*18.5
315变压器满足要求。
2、2#、3#、5#、6#、7#、8、9#、10#、11#变压器 序号 功率 (KW/KVA) 8*18.5 10*23 6.6 20 404.6 名 称 型号规格 NL150-12 BX1-500 HZB26×50 合计 单位 台 台 台 数量 8 10 6 1 泥浆泵 2 电焊机 3 插入式振捣器 4 临时照明 5 6 7 P=1.1(K1?P1?K?P?K?P?K?P) COS?223344式中P—计算用电量(KWA),即供电设备总需要容量;
ΣP1—全部电动机额定功率之和; ΣP2—全部电焊机额定容量之和; ΣP3—室内照明设备额定用量之和;
9 / 34
施工现场临时用电施工组织设计方案
ΣP4—空调额定用量之和;
K1-全部电动机同时使用系数,10台以内K1=0.75;10~30台K1=0.70;30台以上K1=0.60。
K2——全部电焊机同时使用系数,3~10台以内K2=0.60;10台以上K2=0.50。 K3—室内照明设备同时使用系数,一般取0.8。 K4—空调同时使用系数,一般取0.6 1.1—用电不均匀系数。
COSφ—电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78.,一般为0.65~0.75)
照明用电:1、电机额定功率154.6(KW);2、电焊机230(KW);3、临时照明20(KW)。 Σ +KP1 P=1.1(K1 2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4)
cosφ 154.6
=1.1(0.7× +0.5×230+0.8 ×20) 0.7
= 314.16KW (考虑上述设备不能一起使用,可以满足) 315变压器满足要求。
变压器下设1个总电箱,每30米一个分电箱,主线采用3*240+2*185钢铠铝电缆,进入分电箱的3*120+2*70钢铠铝电缆与其用T型接头连接。
3、4#变压器
10 / 34
施工现场临时用电施工组织设计方案
序号 名 称 型号规格 10T BX1-500 GWXL32 GGJ13-C 合计 单位 台 台 台 台 台 数量 2 10 1 1 功率 (KW/KVA) 2*5 10*23 1*10 1*10 100 20 380 1 小龙门吊 2 电焊机 3 数控钢筋弯曲机 4 数控钢筋弯箍机 5 民工生活区空调 6 照明 7 7 P=1.1(K1 ?P1?K?P?K?P?K?P) COS?223344式中P—计算用电量(KWA),即供电设备总需要容量;
ΣP1—全部电动机额定功率之和; ΣP2—全部电焊机额定容量之和; ΣP3—室内照明设备额定用量之和; ΣP4—空调额定用量之和;
照明用电:1、电机额定功率30 (KW);2、电焊机230(KW);3、临时照明20(KW)空调100KW。
11 / 34
施工现场临时用电施工组织设计方案
P=1.1(K1?P1?K?P?K?P?K?P) COS?22334430
=1.1(0.75× +0.6×230+0.8 ×20+0.6×100) 0.75
=268.4KW
315变压器满足要求。
七、施工现场用电备用回路电线选择 (一)临时用电施工主干线选择
1、沿围墙边、道路边埋设电力电缆,相线240mm2钢铠铝电缆,选用5芯电缆,中性线和重复接地线为150mm2。
2、240铝电缆能满足要求,允许载流480A,在每条主线上限定负荷260KW. 3、因电缆采用埋设方式,导线的机械强度可不考虑。因导线截面较大,输电线路较短,导线的直流电阻和电压降可不考虑。
4、本工程临时用电采用TN—S三相五线制、三级配电二级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱。动力配电与照明配电分别设置,分配电箱和开关箱必须采用漏电保护开关。
(二)输电线路各级保护方式表
电箱名称 一级配电箱 二级配电箱 开关箱 照明开关箱 空调配电箱 八、线路敷设
(一)电线(缆)分色
相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:
12 / 34
型 号 HDX-10D-600A-4 HDX-25DK-100K HDX-35D-40A HDX-36D-32A HDX-31D -40A 规 格 600A 250A 40A 32A 40A 保 护 方 式 隔离、漏电、短路、过载 隔离、短路、过载 隔离、漏电、短路、过载 隔离、漏电、短路、过载 隔离、漏电、短路、过载 施工现场临时用电施工组织设计方案
1、相线L1 (A)、L2(B)L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄色(L1)、绿色(L2)、红色(L3)、N线的绝缘颜色为淡蓝色:
2、PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。
3、任何情况下上述颜色的标记严禁混用和相互代用。 (二)电缆线路的安全要求:
1、电缆埋设前必须作电气性能的安全技术检测。
(1)电缆室外直埋地敷设的深度不小于0.7m,并应在电缆上下铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
(2)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械伤害的场所及引出地面从2m高至0.2m处,必须加设保护套管。套管内径应大于电缆外径的1.5倍。
(3)施工现场埋设电缆时,应尽量避开下列场地:常积存水的地方,底下埋设物较复杂的地方,时常挖掘的地方,预定建设建筑物的地方以及散发腐蚀性气体或溶液的地方,制造和储存易燃、易爆的危险物质场所。
(4)沿电缆路线,约50m立一个标牌,并标注出电缆走向,在电缆敷设线路转弯处、临近要开挖的基坑等处需加设标牌。在配电房墙上粘贴电缆敷设线路图。
(5)埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内。 (三)室内配线的安全要求
1、配线的线路应减少弯曲尽量走直。 2、导线的额定电压应大于线路的工作电压。
3、室内配线必须采用绝缘导线,且穿pvc管进行保护。 4、导线截面应满足供电量要求和机械强度要求。
5、建筑屋顶棚内,不准采用瓷(塑料)线夹,鼓形绝缘子及针形绝缘子布线,采用阻燃型的硬质塑料管布线。
九、安全用电技术措施及电气防火措施 (一)安全技术措施:
1、人员组织安排
施工现场应配置两名专职电工,负责配电房值、线路维护维修,参加施工用电安全检查。
2、器材、仪表的配置
电工应配备相应的器材、如脚扣、安全带、安全帽、10KV高压拉闸杆、10KV绝缘手套,10KV绝缘靴。电工应配置相应的测量仪表,如万用表、MΩ表、钳型电流表、接