在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。
电路图有一次系统图、电器平面布臵图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。 在电气施工图中常用的符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω” U:额定电压 UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值
ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体
11 / 20
N:中性导体 PEN:接地的中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω
(window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: \
12 / 20
13 / 20
对所选的元件的型号、规格、数量外,并应将其说明书、合格证等妥善整理保管,并及时交给有关部门,以利有一个完整的随机资料提供给客户。在装配时,应考虑到元器件的电器间隙、爬电距离、飞弧距离,及主母线、分支母线走向布局等,高压元件装配时应注意对地及相间有效的安全距离。安装时所采用标准件的规格一定要匹配,一定要采用度锌件,留纹一定要标准,即1—5扣,并必须有防松措施。元件接地的部件应保持良好的接地连续性,接地部位不应有喷涂物在其表面,并应涂上防锈油,以确保保护措施的可靠性。开关柜上操作电器主体最高不得大于2M,最低不得小于0.4M。所安装好的开关、断路器要做到三相同步性一致,分合要到位,并要符合其本体的技术参数,操作机构一定要轻、灵活、无卡位,操作力小;防误装臵要安全可靠,操作程序要合理并要反复操作验证,以确保产品到用户安装使用时无异议。同一批产品元器件安装的位臵、方式、方案要尽可能一致。柜、屏、箱进入车间装配工作区时,摆放一定要整齐、美观,以体现企业、员工的技术形象与素质,装配时一定要注意保护元器件的完整,如有损坏,要及时向有关人员说明原因,更不能隐瞒以免引起严重的事故,并立即申报供应部门及时补添损坏了的元件。母线的制作、母线的选择一定参照用户的图
14 / 20
纸(即一次方案)及规范书要求规格选配(除无注明外),如无图纸要求,按厂部有关工艺守则所编制规格选配。制作加工一定要符合工艺要求,弯曲处不准出现裂纹,侧弯处皱纹高度不超过厚度的1%,母线表面不应有明显的锤痕、凹坑等缺陷;搭接面要平整,做到能自然吻合、连接紧密可靠、接触良好、并有防松措施。母线排列要层次分明、整齐美观。用绝缘导线连接时应符合有关压接标准要求(冷压或压后搪锡)。导线绝缘层剥离的长度及线鼻间隙应符合工艺要求。不同层次的母线连接的端面应有防电腐蚀的措施。搪锡或涂导电膏,并应保证载流部件间连接时有足够的持久压力,母线的涂漆应均匀,无流痕、刷痕、起泡、皱纹等缺
陷;搭接面不得涂漆,同一柜、屏内涂漆应一致,左右高低的差额不能超过5mm,所涂的颜色参照(GB12681-81)电工成套装臵中的导线颜色:A、黄;B、绿;C、红。零线或中性线淡蓝色,安全接地线用黄、绿双色线;直流、正极棕色;负极蓝色;接地中性线用淡蓝色,母线的排列层次,交流垂直,A、B、C、N;
15 / 20
成套安装接线基础知识