5.3.1 通向环境卫生设施的通道应满足环境卫生车辆进出通行和作业的需要;机动车通道宽度不得小于4m,净高不得小于4.5m;非机动车通道宽度不得小于2.5m,净高不得小于3.5m。

5.3.2 机动车回车场地不得小于12m×12m,非机动车回车场地不小于4m×4m,机动车单车道尽端式道路不应长于30m。 5.4洒水车供水器

5.4.1 环境卫生洒水冲洗车可利用市政给水管网及地表水、地下水、中水作为水源,其水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002);供水器宜设置在城市次干路和支路上,设置间距不宜大于1500m。

附录A 生活垃圾日排出量及垃圾容器设置数量计算

A.0.1生活垃圾收集点收集范围内的生活垃圾日常排出重量: 式中: Q——生活垃圾日排出重量(t/d); R——收集范围内居住人口数量(人);

C——预测的人均生活垃圾日排出重量(t/人?d); A1——生活垃圾日排出重量不均匀系数A1=1.1~1.5; A2——居住人口变动系数A2=1.02~1.05。

A.0.2生活垃圾收集点收集范围内的生活垃圾日排出体积: 式中: Vave——生活垃圾平均日排出体积(m3/d); A3——生活垃圾密度变动系数A3=0.7~0.9;; Dave——生活垃圾平均密度(t/m3);

K——生活垃圾高峰日排出体积的变动系数K=1.5~1.8; Vmax——生活垃圾高峰日排出最大体积(m3/d)。 A.0.3生活垃圾收集点所需设置的垃圾容器数量:

式中: Vave——生活垃圾平均日排出体积(m3/d); A3——生活垃圾密度变动系数A3=0.7~0.9;; Dave——生活垃圾平均密度(t/m3);

K——生活垃圾高峰日排出体积的变动系数K=1.5~1.8; Vmax——生活垃圾高峰日排出最大体积(m3/d)。 A.0.3生活垃圾收集点所需设置的垃圾容器数量:

式中: Nave——平时所需设置的垃圾容器数量; E——单支垃圾容器的容积(m3/只); B——垃圾容器填充系数B=0.75~0.9;

A4——生活垃圾清除周期(d/次);A4当每日清除1次时,A4=1时;每日清除2次,A4=0.5时;每2日清除1次时,A4=2,依次类推;

Nmax——生活垃圾高峰日所需设置的垃圾容器数量。

附录B 生活垃圾转运量计算

B.0.1生活垃圾转运量计算方法:

式中: Q——转运站生活垃圾的日转运量(t/d); n——服务区域内居住人口数;

q——服务区域内生活垃圾人均日产量(kg/人?d)按当地实际资料采用,若无

专业知识分享

WORD格式整理

资料时,一般可采用0.8~1.8kg/人?d;

δ——生活垃圾产量变化系数按当地实际资料采用,若无资料时,一般可采用1.3~1.4。

附录C 垃 圾 C.0.1垃圾、粪便码头所需要的岸线长度应根据装卸量、装卸生产率、船只吨位、河道允许船只停泊档数确定。码头岸线由停泊岸线和附加岸线组成。当日装卸量在300t以内时,按表C.0.1选取:

表C.0.1 垃圾、粪便码头岸线计算表

当日装卸量超过300t时,码头岸线长度计算采用公式C.0.1,并与表C.0.1结合使用:

L=Qq+I (C.0.1)

式中: L——码头岸线计算长度(m); Q——码头垃圾或粪便日装卸量(t); q——岸线折算系数(m/t),见表C.0.1; I——附加岸线长度(m),见表C.0.1

本规范用词说明

1、执行本标准条文时,对要求严格程度不同的用词说明如下: 1) 表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,

反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”或“可”; 反面词采用“不宜”或“不可”。 2、条文中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定。”