4.32吨桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求,理由?

不符合要求,理由:

1,根据《危险性较大的分部分项工程施工方案》管理规定,采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在lOOkN及以上的起重吊装工程;起重量300kN及以上起重设备安装工程的吊装方案,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,再经施工企业技术负责人审批。实行总承包管理的项目,由总承包单位组织专家论证会。

2,背景资料中的桅杆系统为非常规起重设备,且桥式起重机的重量为30吨以上,根据上述规定要求,应由A施工单位组织专家论证,再经施工单位技术总负责人审批,因此B公司编制的32t桥式起重机的审批程序不符合要求。

案例三、进度图

1、 写出该工程的关键路线?总工期是多少? 1-5-6-10-11-12 总工期191天

2、 按原计划,塔机最早投入使用时间是第几天?塔吊进场后,设备钢架吊装能否和工艺设备吊装连续进行?说明理由

按原计划,塔机最早投入使用时间是第37天,因为紧前工作的完成时间为第36天。设备钢架吊装和工艺设备吊装不能连续进行,因为按原计划的关键线路上第一项工作(考后具体忘了)的完成时间

是75天,设备钢架吊装完成后计划进行到第68天,塔机有7天的闲置时间,因此不能连续作业。

3、 设备钢架制作停工10天,在工艺设备调整中压缩3天,总工期不变的理由?

设备钢架制作停工10天后,关键线路变为1-3-4-6-10-11-12,总工期为194天,施工单位应对关键线路上后续的关键工作的持续时间进行压缩,设备钢架吊装和工艺设备吊装共用一台塔机,这两项的持续时间必须保证,单机试运和空载联动为关键工序,其持续时间也必须保证,因此只能压缩后续关键工作工艺设备调整3天,这样总的工期还是191天,保持不变。

4、 施工单位要求的3项补偿是否合理说明理由?并计算实际补偿金额?

(一)赶工索赔合理,10000,(1)赶工是由于前期停工(2)前提停工是建设单位的责任(3)赶工征得建设单位同意

(二)窝工索赔不合理。可以索赔,但金额不合理。窝工的应按停滞台班费或租赁费索赔,但不包括运转费。(1600-300)*10=13000

(注:题目问的是由于停工待图窝工十天造成的索赔,不考虑原计划的闲置,考虑起来很麻烦的,算不清了。)

(三)合理,停工待图是建设单位的责任。15000 总:10000+13000+15000=38000

案例四、智能化

1、A公司项目部在编制监控设备采购计划时,应考虑哪些市场现状?P139

要分析市场现状,注意供货商的供货能力和设备制造商的生产周期,确定采购批量或供货的最佳时机。考虑货物运距及运输方法和时间,使货物供给与施工进度安排有恰当的时间提前量,以减少仓储保管费用。

2、A公司在实施监控系统施工进度计划过程中会受到哪些因素制约?P214

1.除施工单位外,工程建设有关的单位的工作进度。 2.施工过程中需要的材料、设备等,不能按期运抵施工现场,或是运抵施工现场后发现其质量不符合要求。

3.建设单位没及时给足工程预付款,拖欠工程进度教,影响承包单位流动资金周转。

4.设计变更或者是业主提出了新的要求。

5.在施工过程中遇到气候、水文、地质等自然环境的影响,承包单位寻求解决但自身叉不能解决的问题。

6.各种风险因素的影响。如设备、材料价格上涨等。 7.施工单位自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与控制能力的影响。

3、A公司采购的电动调节阀最迟的到货时间?应检验哪几项内容?

最迟5月6日。理由:电动调节阀安装在冷热水管上,最迟应在冷热水管安装的前一天到货。

安装前根据说明书和技术要求,测量线圈和阀体间电阻,进行模拟动作试验和试压试验。

4、温度传感器应该什么时间安装?接线电阻值是多少? 5月6-5月21日。理由:由图可知温度传感器安装在风管上,安装时间:风管保温层安装完成后,试运行前。

该工程用的铂温度传感器:接线电阻小于1欧姆。另:镍温度传感器:接线电阻小于3欧姆。

5、谁负责联动试运行?应测哪些参数? B主要负责,因为B是空调的施工单位。

空气温度,相对湿度、气流速度、噪声、空气洁净度、空调系统的新风量、送风量的大小、过滤网的压差开关信号、风机故障报警信号等

案例五、

1、 项目部在锅炉告知时应提交哪些书面资料?

《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案;安装改造维

修监督检验约请书;机电类特种设备制造单位的资质证件。 2、 与锅炉连接的主干管壁厚差1mm,应如何处理? (1)由原设计单位进行核算,如能满足结构安全和使用功能,方可验收;否则,应予以更换。

(2)更换管道后,应重新进行验收。

3、 蒸汽管道安装中发现坡度、放空阀、排水阀、疏水器均不符合规范要求,正确的安装要求应是哪些?

架空蒸汽热力管道安装时,为了便于排水和放气,均应设置坡度,室内管道的坡度为0.002,室外管道的坡度为0.003,坡度应与介质流向相同,以避免噪声。每段管道最低点要设排水装置,最高点应设放气装置。疏水器应安装在以下位置:管道的最低点可能集结冷凝水的地方,流量孔板的前侧及其他容易积水处。补偿器竖直安装时,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀。

4、 计算10t支架的直接工程费单价? 人工费:1380*10=13800元

材料费:(1.1*5600+380)*10=65400元; 机械使用费:400*10=4000元

直接工程费=13800+65400+4000=83200元 5、 甲、乙两种方案应选择哪个? 计划成本=365万元 方案甲的成本=360万元 方案乙的成本=353.1万元

方案乙比计划成本低11.9万元,方案甲比计划成本低5万元,方案乙比方案甲低6.9万元,在两方案均不影响工期的情况下,施工单位应选择方案乙。