第一节、土钉墙支护施工方案一、适用范围
本土钉墙支护工程施工方案需要经过论证后实施。
土钉墙由密集的土钉群、被加固的原位土体、喷射的混凝土面层和必要的防水系统组成。土钉墙支护工程的适用范围如下:
(1)深度不大于12m的基坑支护或边坡加固,应用期限不宜超过18个月。 (2)基坑侧壁安全等级为二、三级。 二、施工准备 (一)材料要求
1、土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400钢筋,钢筋直径宜为l6~32mm。使用前应调直、除锈、除油;
2、优先使用强度等级为P·032.5的普通硅酸盐水泥; 3、采用干净的中粗砂,含泥量应小于5%;
4、使用速凝剂时,应做与水泥的相容性试验及水泥浆凝结效果试验; 5、钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm。 (二)主要机具 1、成孔机具
一般宜选用体积较小、重量较轻、装拆移动方便的机具。常用有锚杆钻机、地质钻机、洛阳铲。在易塌孔的土体钻孔时宜采用套管成孔或挤压成孔设备。 2、灌浆机具设备
注浆设备有注浆泵、灰浆搅拌机等,其规格、压力和输浆量应满足施工要求。
3、混凝土喷射机具
混凝土喷射机具有z-5混凝土喷射机和空压机等。
(三)作业条件
1、有齐全的技术文件和完整的施工方案,并已进行技术交底。 2、进行场地平整,拆迁施工区域内的报废建筑物和挖除工程部位地面以下3m内的障碍物,施工现场应有可使用的水源和电源。在施工区域内已设置临时设施并修建施工便道及排水沟,各种施工机具已运到现场,且安装维修试运转正常。
3、已进行施工放线,土钉孔位置、倾角已确定;各种备料和配合比及焊接强度经试验可满足设计要求。
(四)土钉墙设计及构造应符合下列规定: 1、土钉墙墙面坡度不宜小于1:0.1。
2、土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接。
3、土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为l~2m,呈梅花形或正方形布置,与水平面夹角宜为5°~200°
4、土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋,钢筋直径宜为l6~32mm,钻孔直径宜为70~150mm。
5、注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于Ml0。 6、喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80㎜。 7、坡面上下段钢筋网搭接长度应不小于一个网格边长或300mm,如为搭接焊则焊接长度单面不小于网片钢筋直径的l0倍。
8、当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截本措施;土钉墙墙顶应采用砂浆或混凝土护面,坡顶和坡脚应设排水措施,坡面上可根据具体情况设置泄水孔。 三、操作工艺 (一)工艺流程
排水设施的设置→基坑开挖→边坡处理→钻孔→插入土钉钢筋→注浆→铺钢筋网→喷射面层混凝土→土钉现场测试→施工检测 (二)排水设施的设置
1、水是土钉支护结构最为敏感的问题,不但要在施工前做好降排水工作,还要充分考虑土钉支护结构工作期间地表水及地下水的处理,设置排水构造措施。
2、基坑四周地表应加以修整并构筑明沟排水和水泥砂浆或混凝土地面,严防地表水向下渗流。
3、基坑边壁有透水层或渗水土层时,混凝土面层上要做泄水孔,按间距l.5~2.0m均布插设长0.4~0.6m、直径40mm的塑料排水管,外管口略向下倾斜。
4、为了排除积聚在基坑内的渗水和雨水,应在坑底设置排水沟和集水井。排水沟应离开坡脚0.5~1.0m。严防冲刷坡脚。排水沟和集水井宜采用砖砌并用砂浆抹面以防止渗漏。坑内积水应及时排除。
(三)基坑开挖
1、基坑要按设计要求严格分层分段开挖,在完成上一层作业面土钉与喷射混凝土面层达到设计强度的70%以前,不得进行下一层土层的开挖。每层开挖最大深度取决于在支护投入工作前土壁可以自稳而不发生滑移破坏的能力,实际工程中常取基坑每层挖深与土钉竖向间距相等。每层开挖的水平分段层开挖的水平分段也取决于土壁自稳能力,且与支护施工流程相互衔接,一般多为10~20m长。当基坑面积较大时,允许在距离基坑四周边坡8~lOm的基坑中部自由开挖,但应注意与分层作业区的开挖相协调。
2、挖土要选用对坡面土体扰动小的挖土设备和方法,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动。坡面垤机械开挖后要采用小型机械或人工进行切削清坡。以使坡度与坡面平整度达到设计要求。
(四)边坡处理:为防止基坑边坡的裸露土体塌陷,对于易塌的土体可采取下列措施:
1、对修整后的边坡,立即喷上一层薄的混凝土,强度等级不宜低于C20,凝结后再进行钻孔。
2、在作业面上先构筑钢筋网喷射混凝土面层,钢筋保护层厚度不宜小于20㎜,面层厚度不宜小于80㎜,而后进行钻孔和设置土钉。 3、在水平方向上分小段间隔开挖。
4、先将作业深度上的边壁做成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡。 5、在开挖前,沿开挖面垂直击入钢筋或钢管,或注浆加固土体。 (五)设置土钉
1、若土层地质条件较差时,在每步开挖后应尽快做好面层。即对修整后的边壁立即喷上一层薄混凝土或砂浆;若土质较好的话,可省去该道面层。 2、土钉设置通常做法是先在土体上成孔,然后置入土钉钢筋并沿全长注浆,也可以是采用专门设备将土钉钢筋击入土体。 (六)钻孔
1、钻孔前应根据设计要求定出孔位并作出标记和编号,钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度).防止高低参差不齐和相互交错。
2、钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3、采用的机具应符合土层的特点,满足设计要求,在进钻和抽钻杆过程中不得引起土体坍孔。在易坍孔的土体中钻孔时宜采用套管成孔或挤压成孔。 (七)插入土钉钢筋
插入土钉钢筋前要进行清孔检查,若孔中出现局部渗水、塌孔或掉落松土,应立即处理。土钉钢筋置入孔中前,要先在钢筋上安装对中定位支架,以保证钢筋处于孔位中心且注浆后其保护层厚度不小于25mm。支架沿钉长的间距可为2~3m左右,支架可为金属或塑料件,以不妨碍浆体自由流动为宜。 (八)注浆
1、注浆材料宜选用水泥浆、水泥砂浆。注浆用水泥砂浆的水灰比不宜超过0.4~0.45,当用水泥净浆时水灰比不宜超过0.45~0.5,并宜加入适量的速凝剂等外加荆以促进早凝和控制泌水。
2、注浆前要验收土钉钢筋安设质量是否达到设计要求。
3、一般可采用重力、低压(0.4~0.6MPa)或高压(1~2MPa)注浆,水平孔应采用低压或高压注浆。压力注浆时应在孔口或规定位置设置止浆塞,注满后保持压力3~5min。重力注浆以满孔为止,但在浆体初凝前需补浆1~2次。 4、对于向下倾角的土钉,注浆采用重力或低压注浆时宜采用底部注浆方式,注浆导管底端应插至距孔底250~500㎜处,在注浆同时将导管匀速缓慢地撤出。注浆过程中注浆导管口应始终埋在浆体表面以下,以保证孔中气体能全部逸出。
5、注浆时要采取必要的排气措施。对于水平土钉的钻孔,应用孔口部压力注浆或分段压力注浆,此时需配排气管并与土钉钢筋绑扎牢固,在注浆前与土钉钢筋同时送入孔中。
6、向孔内注入浆体的充盈系数必须大于l。每次向孔内注浆时,宜预先计算所需的浆体体积并根据注浆泵的冲程数计算出实际向孔内注入的浆体体积,以确认实际注浆量超过孔内容积。
7、注浆材料应拌台均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。
8、注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净。注浆开始或中途停止超过30min时,应用水或稀水泥浆润柑注浆泵及其管路。
9、为提高土钉抗拔能力.还可采用二次注浆工艺。 (九)铺钢筋网
1、在喷混凝土之前,先按设计要求绑扎、固定钢筋网。面层内钢筋网片应牢固固定在边壁上并符合设计规定的保护层厚度要求。钢筋网片可用插入士中的钢筋固定,但在喷射混凝土时不应出现振动。
2、钢筋网片可焊接或绑扎而成,网格允许偏差为±lOmm。铺设钢筋网时
每边的搭接长度应不小于一个网格边长或300㎜,如为搭接焊则单面焊接长度不小于网片钢筋直径的10倍。网片与坡面间隙不小于20mm。
3、土钉与面层钢筋网的连接可通过垫片、螺帽及土钉端部螺纹杆固定。垫片钢板厚8~lOmm,尺寸为200mm×200㎜~300mm×300㎜。垫板下空隙需先用高强水泥砂浆填实,待砂浆达到一定强度后方可旋紧螺帽以固定土钉。土钉钢筋也可通过井字加强钢筋直接焊接在钢筋网上等措施。
4、当面层厚度大于120mm时宜采用双层钢筋网,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。 (十)喷射面层
1、喷射混凝土的配合比应通过试验确定,粗骨料最大粒径不宜大于12㎜,水灰比不宜太于0.45,并应通过外加剂来调节所需工作度和早强时间。当采用干法施工时,应事先对操作人员进行技术考核,以保证喷射混凝土的水灰比和质量达到设计要求。
2、喷射混凝土前,应对机械设备、风、水管路和电路进行全面检查和试运转。
为保证喷射混凝土厚度达到均匀的设计值,可在边壁上隔一定距离打入垂直短钢筋段作为厚度标志。喷射混凝土的射距宜保持在0.6~1.0m范围内,并使射流垂直于壁面。在有钢筋的部位可先喷钢筋的后方以防止钢筋背面出现空隙。喷射混凝土的路线可从壁面开挖层底部逐渐向上进行,但底部钢筋网搭接长度范围以内先不喷混凝土,待与下层钢筋网搭接绑扎之后再与下层壁面同时喷射混凝土。混凝土面层接缝部分做成45°角斜面搭接。当设计面层厚度超过lOOmm时,混凝土应分两层喷射,一次喷射厚度不宜小于40㎜。且接缝错开。混凝土接缝在继续喷射混凝土之前应清除浮浆碎屑,并喷少量水润湿。
3、面层喷射混凝土终凝后2h应喷水养护,养护时间宜在3~7d,养护视当地环境条件可采用喷水、覆盖浇水或喷涂养护剂等方法。
4、喷射混凝土强度可用边长为lOOmm的立方体试块进行测定。制作试块时,将试模底面紧贴边壁,从侧向喷入混凝土,每批至少留取3组(每组3块)试件。
(十一)土钉现场测试
土钉支护施工必须进行土钉的现场抗拔试验,应在专门设置的非工作钉上进行抗拔试验。