老旧小区改造垂直运输机械安装及拆除施工方案和技术措施
外墙改造过程中,外墙施工时垂直运输设备和屋面防水保温施工一般采用物料提升机,物料提升机的安装位置和型号拟进场后根据每栋楼的实际情况确定,本方案为通用搭设方案,具体施工方案如下:
一、施工安排
物料提升机主要用于多层建筑屋面施工,多层建筑每楼设置一台,具体位置根据现场实际场地待定,物料提升机只负责屋面施工,其余各层均不设置出入口。
二、施工准备
架子使用Φ48钢管。并配备3名架子工配合施工。 使用材料应提前进入现场。组装后应进行安全、技术检查,检查合格后方可投入使用。
所有平台板均选用50㎜厚大板,大板端头采用8#铅丝打三道铁丝箍。
设置专用电闸箱,空开,交流电压为380V±10%。
设置两组地线,接地电阻不大于10Ω。 物料提升机组装 1、安装场地要求
场地要求平整夯实,基础承载能力强,禁止在松土或沉陷不均的基础上安装。场地排水通畅,设置排水沟,不得有积水浸泡基础。基础下方土方不能满足要求时,应进行换填处理(3:7回填分步夯实)在脚手架立杆下部纵向铺垫宽0.25米,厚0.05米的双层脚手板。
2、物料提升机基础
物料提升机采用钢筋混凝土基础,应根据使用的物料提升机型号确定,混凝土基础的承压能力必须达到90%以上方可进行整机安装。
3、物料提升机安装
安装程序:→ 安装底架 → 吊笼(800kg)→ 两侧各安装一节标准节 → 上护栏 → 手动起重机 → 安装四节标准节(左侧、右侧各两节,共四节。45kg/节)→安装顶梁和第四节标准节 → 穿绕钢丝绳并固定绳头 → 安装底
护栏→ 正常接高并安装附墙架。
进行物料提升机时要严格按说明书规定的安装程序安装。
附墙架安装:用架子管做附墙架(包括斜撑),架子管与附墙座、物料提升机标准节相连,每一个连接点必须用专用管卡卡死。附墙架须锚固在附墙座根部。项目部配备长度及强度符合要求的架子管(6m及4m长,直径48㎜,壁厚3.5㎜)及管卡子。
锚固附墙架与建筑物的固定均采用专用预埋件与墙体固定,每台物料提升机每道锚固用螺栓共8条。由于锚固架须加长600㎜,因此附墙杆使用双架子管,并在锚固架中部加一斜撑。
沿墙面方向上每一附着间距内的垂直度不得大于4㎜,垂直于墙面方向垂直度不得大于4㎜。安装过程中,外伸长度不得大于8m,全长垂直度不得大于全长的1‰。
整机架设至全高后,最后一道附墙架以上的自由端不得大于6m。
4、试机验证
安装完成后,进行物料提升机的试机验证。
空载运行:启、制动正常,运行正常,各滚轮、滑轮运转灵活可靠,吊笼门灵活可靠;各部位润滑状况良好。
上、下限位制停准确可靠,试验次数不少于2次;上极限位准确可靠,试验次数不少于2次;上限位安全越程距离应不少于3m,上极限限位与上限位距离不小于0.5m。
防坠安全钳运转灵活、正常,模拟试验时安全钳的动作灵活、可靠,制动下滑量小于0.5m,试验次数不少于2次。安全钳甩块簧张紧装置进行漆封。
安装调试完成后,物料提升机即可投入正常的操作运行。
物料提升机拆除
严格执行物料提升机说明书所规定的拆卸程序。 物料提升机的拆卸程序与安装程序相反,即先安装后拆,后安装先拆。每道锚固架拆除后,物料提升机身悬高须不得大于8m。
三、脚手架平台搭设
高车进料口平台采用Φ48钢管搭设,搭设尺寸为1.5×3.2m。屋面平台设置一个出入口,出入口设置安全门。架子搭设:立杆间距小于0.65m,横杆步距1.5m,平台处小横杆间距0.5m,高度方向在二层和五层各设置一道钢丝绳卸力,钢丝绳直径12.5mm,内外两根。
架子基础要求:场地平整夯实,基础承载能力强,禁止在松土或沉陷不均的基础上安装。场地排水通畅,设置排水沟,不得有积水浸泡基础。
四、安全措施 1)操作安全要求
操作人员必须持证上岗。进入现场戴安全帽,现场严禁吸烟,严禁酒后操作,操作时必须精神集中,不得与他人闲聊。
操作人员必须严格遵守操作规程和现场管理的各项规章制度。
操作人员执行当面交接班制度,接班人未到,当班人不
得离开工作岗位。
操作者必须熟悉本机性能,并经过专门培训达到要求后方可上岗。操作人员应专人专职,严禁非本机操作人员擅自操作。
经常检查各连接螺栓有无松动现象,及时报告项目部机械管理人员通知检修人员进行检修。
操作人员应制止将不符合要求的物料运送到笼内,严禁超载、偏载,绝对禁止乘人。
当风力达到和超过6级时不得开机作业。 2)其它要求
物料提升机安装、拆卸现场严禁非拆装人员进入,并设警戒线,而且需要设专人看护,专职安全员进行旁站。
安装拆卸作业严格按说明书要求进行。严格执行拆装操作规程。拆装作业前,必须向作业班组做好书面交底,确保安全。
物料提升机必须经有关部门联合验收合格后方可使用。 物料提升机的每层平台处要安装安全防护门,并有专人