好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

隧道保温装饰施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

隧道出口保温装饰工程施工方案

1. 工程概况

青海省共和至玉树(结古)公路A6合同段位于青海省兴海县温泉乡境内,起讫里程K303+800~K320+000,线路总长16.2km,工程总造价6.7亿。管段工程地处高寒缺氧地区,大部分地段属冻土不良地质,施工工艺复杂,技术含量高,施工难度大,工期紧、任务重,我部所承建的鄂拉山隧道出口是全线的重难点控制工程。

本隧道地处高海拔高寒地区,在隧道全段范围二次衬砌表面全断面铺设福利凯聚热固性保温材料进行保温装饰,主要为45mm厚福利凯保温板+6mm厚FL纤维防火板,防火板兼做洞内装饰。 2.施工方法

2.1 福利凯隧道保温系统组成材料的特性

混凝土保温板是该保温系统的核心技术,其主要原料为硅酸盐水泥,添加粉煤灰、发泡剂、聚丙烯纤维等辅料,经搅拌、发泡、养护、切割制成,具有耐火、质轻、高强、抗渗、导热系数小、无机保温板与墙体基层有良好的粘结性能、保温隔热效果好、施工简便寿命长等特点,除此之外,保温板还具有以下特点:

①能适应基层的正常变形而不产生裂缝或离鼓。 ②能长期承受自重而不产生有害的变形。

③通过粘钉结合的方式与墙体基层可靠连接,能承受风荷载的作用而不产生破坏。

④能经受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。

⑤孔率均匀,闭孔发泡技术增强了系统保温隔热作用,防火性能好。

⑥具有良好的防水渗透性能。

⑦系统各组成产品采用无机原材料合成,具有物理-化学稳定性。所有组成材料彼此相容并具有防腐性。在可能受到生物侵害时,还具有防生物侵害性能。

⑧在正确使用和正常维护的条件下,使用年限不少于25年。 2.2 施工准备 A.施工条件

①检查隧道二次衬砌表面是否平整,以及是否存在空洞、蜂窝或深裂缝等问题。如有以上问题应预先处理解决,确保二次衬砌满足相关规范要求。

②施工过程中环境温度不应低于5℃,风力不大于5级,风速不宜大于10m/s。 B.施工机具

外接电源设备、垂直运输机械、水平运输手推车、手锤、剪刀、壁纸刀、钳子、靠尺、塞尺、探针、钢尺及常用抹灰工具、抹灰专用检测工具等。 C.材料性能要求

①保温材料主要技术参数

项目名称 厚度 使用温度范围 导热系数 GB/T10294-1988 吸水率 GB/T8810-2005 燃烧性能 GB/T8624-1997 烟密度等级 GB/T8624-1997 垂直燃烧性能 GB/T8624-1997 燃烧时间 燃烧高度 单位 mm ℃ W/m.K % % s mm 技术性能 45 -196℃~+300℃ 0.026~0.033 ≤7 难燃B1 ≤5 ≤30 ≤250 氧指数 GB/T8624-1997 % ≥50 ②FL纤维增强板主要技术参数:

项目名称 燃烧性能 标准规格 抗折强度 抗冻性 纵向 横向 技术性能 A级不燃烧 2440mm长×1200mm宽×6mm厚 8.7Mpa 10Mpa 经过25次冻融循环后无起层现象 2.3 施工操作要点及要求

A.隧道二衬表面处理及弹线

①检查隧道二衬表面是否平整、以及是否存在空洞、蜂窝或深裂缝等问题。如有以上问题预先处理解决,之后再继续下一步工序。

②弹控制线:结合外立面特点、福利凯保温板的规格尺寸和保温层厚度,在墙面弹水平和垂直控制线,以确定福利凯保温板缝、分格变形缝等位置。

B.福利凯保温板与纤维增强板施工

①安设¢6×100mm的FL膨胀螺栓后,将50mm×34mm的FL—U型件固定在螺栓端头,FL—U型件与螺栓垂直,不可出现松动。

②先用厚度为45mm的福利凯保温板将FL龙骨U槽填实后,再将FL龙骨用FL自攻钉固定在FL—U型件上。FL龙骨延展方向同隧道纵深方向一致。FL龙骨加长时,必须使用FL接长件连接。

③将厚度为45mm的福利凯保温板镶嵌在FL龙骨框架内,福利凯板必须连接紧密。镶嵌时从整个墙面或根据弹线所划定的区域自

顶部或底部开始,依据从上至下(或从下至上)、从左至右(或从右至左)的顺序,用橡胶锤拍实并压平保温板,必须保证镶嵌牢固。镶嵌时相邻板材之间要互相靠紧,上下板材之间要错缝排列,墙角上下板材之间要咬口错位。较大缝隙处及特殊部位可用无机保温浆料或PU发泡剂填充,以避免产生热桥现象。

错缝及转角示意图

④为防止保温层的膨胀变形造成装饰面层开裂,应结合相关设计合理设置保温层伸缩分格缝,分格缝宽度约20㎜。

⑤用FL自攻钉将6mm厚FL纤维增强板固定在FL龙骨框架上。封板时应在防火板面进行弹线,以确保每颗自攻钉固定在横向龙骨的位置上。FL自攻钉的间距为200mm。螺钉与板边缘的距离应为10~16mm。板与板相接时,留2—3mm伸缩缝。

⑥安装防火板时,应从板的中部向板的四边固定,钉头略埋入板内,但不得损坏防火板表面。

⑦端部的防火板与顶面、地面应留有3mm的槽口。施工时,先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板,挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。

C.接缝及护角处理

1.防火板墙接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条

缝。一般做平缝较多,可按以下程序处理:

①防火石膏板安装时,其接缝处应适当留缝(一般2~3mm),并必须坡口与坡口相接。接缝内浮土清除干净后,刷一道50%浓度的108胶水溶液。

②用小刮刀把WKF接缝腻子嵌入板缝,板缝要嵌满嵌实,与坡口刮平。待腻子干透后,检查嵌缝处是否有裂纹产生,如产生裂纹要分析原因,并重新嵌缝。

③在接缝坡口处刮约lmm厚的WKF腻子,然后粘贴玻纤带,压实刮平。

④当腻子开始凝固又尚处于潮湿状态时,再刮一道WKF腻子,将玻纤带埋入腻子中,并将板缝填满刮平。

⑤阴角的处理方法同平缝。 2、阳角的处理方法:

阳角粘贴两层玻纤布条,角两边均拐过100mm,粘贴方法同平缝处理,表面亦用WKF腻子刮平。 2.4 施工质量标准

①福利凯隧道保温系统工程的验收应符合现行国家和行业标准规范要求。

保温板铺贴的允许偏差及检验方法

序号 1 2 3 项 目 表面平整度 立面垂直度 阴阳角垂直度 允许偏差mm 4 3 3 检验方法 用2m靠尺和塞尺检查 用2m垂直检测尺检查 用2m垂直检测尺检查

隧道保温装饰施工方案 

隧道出口保温装饰工程施工方案1.工程概况青海省共和至玉树(结古)公路A6合同段位于青海省兴海县温泉乡境内,起讫里程K303+800~K320+000,线路总长16.2km,工程总造价6.7亿。管段工程地处高寒缺氧地区,大部分地段属冻土不良地质,施工工艺复杂,技术含量高,施工难度大,工期紧、任务重,我部所承建的鄂拉山隧道出口是全线的重难点控制工程
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7r7d68etzf83hrt8bf1m52amw9lhy70083t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享