空调水系统试验调试验收记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空调水系统试验调试验收记录表

(Ⅱ)非金属管道

XX-XX 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 空调系统 XX数据中心机房工程 验收部位 项目经理 分包项目经理 核心机房 / XX设备工程有限公司 / 通风与空调系统的调试施工工艺标准(J806-2004) 施工单位检查评定记录 第9.2.1条 第9.2.2-3条 第9.2.2-5条 第9.2.5条 第9.2.2-4条 第9.2.4-1.2条 第9.2.4-3条 第9.2.3条 第9.2.2-1条 第9.3.1条 第9.3.1条 第9.3.1条 第9.3.9条 第9.3.8条 第9.3.10条 第9.3.10-4条 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 / 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 / 符合规范要求 / 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 / 施工班组长 合格 合格 监理(建设单位验收 记 录 施工质量验收规范的规定 1 2 主 控 项 目 3 4 5 6 7 8 9 1 一 般 项 目 2 3 4 5 6 7 系统管材及配件验收 管道柔性接管安装 管道套管 管道补偿器安装及固定支架 系统冲洗、排污 阀门安装 阀门试压 系统试压 隐蔽管道验收 PVC-U管道安装 PP-R管道安装 PEX管道安装 管道与金属支架间隔绝 管道支、吊架 阀门安装 系统放气阀与排水阀 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 主控项目全部合格,一般项目符合规范要求 项目专业质量检查员 年 月 日 专业监理工程师 年 月 日 XX工程质量监督总站监制 监理(建设)单位验收结论

空调水系统试验调试验收记录表

空调水系统试验调试验收记录表(Ⅱ)非金属管道XX-XX单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称施工单位分包单位施工执行标准名称及编号空调系统XX数据中心机房工程验收部位项目经理分包项目经理核心机房/XX设备工程有限公司/通风与空调系统的调试施工工艺标准(J806