一、工程概况
秀逸苏杭居住小区32#33#楼地下车库工程位于连云港市青浦区科教园区,科
苑北路以东,凌州路以南。本工程2栋25+1层住宅楼地下两层、周边地下车库。总建筑面积5万多平方米,主楼为筏板基础,高层上部结构为全现浇剪力墙结构,周边地下车库为承台筏板基础,框架结构。
据有关气象资料,连云港地区记录冬季最低温度达-13.2℃,冬季日平均气温约为-3℃.冬季持续时间约为70天,大约在十二月上旬日平均温度≤5℃,即进入冬季施工。该工程部分主体施工将跨越整个冬季,工期较紧,质量要求高,为确保工程的顺利进行,特编制本施工方案,作为对项目整个冬季施工的全面指导。
本工程主要冬施分部分项工程有:钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程等。
二、编制依据 序号 名 称 编 号 备 注 连云港规划设计院设计 编制人 王学专 国家 1 秀逸苏杭住宅小区二期工程施工图 秀逸苏杭32#、33#、35#施工组织设计 混凝土结构工程施工质量验收规范 建施、结施全套 2 2013 3 GB50204-2002 4 5 6 混凝土强度检验评定标准 地下防水工程质量验收规范 钢筋焊接及验收规程 GBJ107-87 GB50208-2002 JGJ18-2003 国家 国家 行业 7 混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T10-95 行业 8 建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97 行业 三、施工准备 1技术准备
①、提前编制冬期施工方案,进行冬期施工技术交底工作,掌握冬期施工控制要点。对本工程冬期施工的项目进行确定,工程技术人员和项目管理人员必须认
真复核图纸,查对施工项目是否能适应冬期施工的要求,不宜在冬期施工的工序(如抹灰、塞缝工程)坚决不施工。加强对工人的冬施技术交底,明确冬施中要进行的分项工程及所采用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等,做到冬施重点突出、心中有数。
②、冬施前应对测温员、试验员、安全员、技术管理员,进行冬期施工技术培训后上岗,保证测温记录的真实性、完整、准确性。
③、各单位工程的测温应在冬施方案中考虑,测温孔的布置应根据要求按顺序进行编号,施工现场应设置测温箱, 安排专人测量施工期间的室外气温、混凝土的入模、养护温度,并认真做好记录。
④、及时与当地气象台站保持联系,及时接听天气预报,撑握天气变化情况,防止寒流的突然袭击。
⑤、 开始测温前要准备好工具、用具、文具等,为正常测温创造有利条件。主要工具、用具有:①测温百叶箱:规格不小于是300mm×300mm×400mm,宜安装于建筑物10米以外,距地面高度1.5米通风条件较好的地方。外表刷白色油漆。②测温计:测量大气温度和环境温度,采用最高最低温度计,测量混凝土温度采用玻璃液体测温计。各种测温计在使用前均应进行校验。③三角旗:为表示测温孔的位置和编号,需准备与测温孔数量相应的金属制的小三角旗,并在旗上编号。④闹钟、手电筒、文件夹、测温记录表、记录大气温度的小黑板等,均应事先准备齐全。
2生产准备
①、 混凝土泵管用防火草帘缠裹保温,外缠厚塑料布防水浸湿,泵管保温严密,不得露出泵管,以保证混凝土入模温度。
②、施工迎风工作面用彩条编织布挡风,彩条布绑扎于外围脚手架上,随架子提升,围护架间封严。
③、施工工作面下一楼层外墙洞口用塑料布封闭,楼层洞口用胶合板封闭。 ④、对现场火源、电源、水源要加强管理,全面检查一次防止意外事故的发生。
3临设准备
①、对生活用水和施工用水、消火栓等外露水管,冬施前用岩棉或阻燃草帘被保温,非
外露水管均埋入自然地面以下0.8m。泵房内用燃煤炉加热防止水管受冻,水池搭设围护棚,顶棚用石棉瓦,内挂50厚保温板。
②、生活区、办公区采用电暖器,配置专用电缆线路,漏电开关,触电保护器。
③、工人宿舍增加被褥,现场夜间值班人员增加御寒大衣。
④、所有临时管沟(包括临时排水沟、化粪池等)均用盖板盖严,并经常检查保证排水
通畅。
四、施工方法及技术措施 1 土方工程
考虑冬期回填土时,应按冬期施工的要求进行施工。
①、每层铺土的厚度应比常温施工时减少20%或每步回填的高度减少100mm,夯实度、预留沉降量应比常温施工时平加,收工前用草地袋覆盖保温。 ②、回填土前应清除基底上的冰雪和保温材料。 ③、房心回填土不得采用含有冻土块的土回填。 ④、回填土堆场表面覆盖防冻。
2钢筋工程
本工程主体钢筋中主要为直径25以下的HRB400钢筋,竖向采取电渣压力焊的方式连接,基础采用直螺纹连接。
由于钢筋在负温条件下,力学性能要发生变化:屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加,即所谓的冷脆现象。对低强度钢筋特别是对碳素钢筋的塑性和韧性影响较大。根据规范要求,钢筋焊接时的环境温度不宜低于-20℃。连云港冬季历史气温最低在-13.2℃,平均温度在-3℃.结合此具体情况,本工程冬季施工应注意以下几点:
①、钢筋在运输、加工过程中,严禁出现表面刻痕、撞击凹陷、焊接烧伤和咬伤等现象特别是在使用高强度钢筋时尤其注意。对盘圆钢筋采取调直机进行作业。
②、严禁在雨雪天进行焊接作业、焊接未冷却的接头、严禁碰到雨雪,避免冷脆现象出现。
③、搭设操作棚,要求顶棚及后面密封性好,避免雨雪进入。 3模板工程
对于易受冻部位模板应加保温层,模板拆除时间通过推算混凝土的成熟度
值确定。模板背面采用阻燃草袋保温,同时使用中如有损坏及时补充;使用脱模剂必须使用油性脱模剂,并将资料上报技术负责人。
4混凝土工程
本工程处于冬季施工主体工程砼标号为C40P8、C35P8等,采用商品砼。由
于保温养护的要求,冬季施工期间主体施工工期较正常稍有延后。为保证砼施工的质量及顺利进行,应采取以下措施:
冬季施工混凝土,主要是防止新浇筑的混凝土受冻,而使混凝土的抗压强
度大大降低。本工程进入冬季施工后,混凝土采用掺加不含氯离子的防冻外加剂,保证混凝土在负温条件下的强度增长。同时现场加强养护工作,采用覆盖薄膜加草袋的方式保温养护。措施如下:
①、进入冬季后密切注意天气预报、寒流以及大风警报,现场准备好足够的彩条布、草袋等保温覆盖物品,并尽量避开恶劣天气条件下施工。 ②、减小砼的塌落度,适量掺加早强剂,从而使砼迅速提高早期强度,提高抗冻性。
③、砼浇筑前清除模板及钢筋上面的冰雪,未完全冷却的砼有较高的脆性,结构在冷脆前,不得遭受冲击荷载和动力荷载的作用。 ④、要求砼厂搅拌前,清除骨料表面的冰雪,严禁夹带冰雪。 ⑤、派专人监督搅拌时防冻剂的掺量。
⑥、加强协调工作,砼浇筑尽量安排在早上开始,减少砼运输、停滞时间,争取傍晚结束。
⑦、特别注重砼的保温养护工作,顶板在砼初凝后具备上人条件立即覆盖薄膜及草袋,覆盖养护一天后方能放线。墙板拆模较正常温度推迟一天进行,如遇特别阴冷大风天气,拆模外侧墙板必须挂设草袋保温。 5砌筑工程
本工程砌筑施工设计采用粉煤灰实心砖、轻质混凝土加气块、混凝土空心砖等。冬季施工主要采取以下措施保证施工质量:
①、砌体采用加气砼块砌筑,砌筑前砌块表面的污物、冰、雪、霜清除干净,遭水浸泡冻结后的砖或砌块不得使用;拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结快,冬季施工不得使用无防冻剂的砂浆。
②、砖和砌块在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润。气温低于0℃以下砌筑时,可不浇水湿润,但必须增大砂浆稠度,以使砖和砂浆粘结牢固,防止砖和砂浆出现分离现象。