六、立杆的稳定性计算:
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
立杆的轴向压力设计值 :N = 14.968 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;
计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.5 ; 计算长度 ,由公式 lo = k×μ×h 确定 :l0 = 3.118 m; 长细比 Lo/i = 197 ;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的计算结果查表得到 :φ= 0.186 ;
立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2; σ = 14968/(0.186×489)=164.564 N/mm2;
立杆稳定性计算 σ = 164.564 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
立杆的轴心压力设计值 :N = 13.975 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 : k = 1.155 ; 计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.5 ; 计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.118 m; 长细比: L0/i = 197 ;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.186
立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2;
σ = 13975.494/(0.186×489)+252521.751/5080 = 203.364 N/mm2; 立杆稳定性计算 σ = 203.364 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、最大搭设高度的计算:
按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为: NG2K = NG2+NG3+NG4 = 4.076 kN; 活荷载标准值 :NQ = 4.725 kN;
每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.125 kN/m; Hs =[0.186×4.89×10-4×205×103-(1.2×4.076 +1.4×4.725)]/(1.2×0.125)=47.676 m;
按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
[H] = 47.676 /(1+0.001×47.676)=45.507 m;
[H]= 45.507 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =45.507 m。
脚手架单立杆搭设高度为18.4m,小于[H],满足要求!
按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为: NG2K = NG2+NG3+NG4 = 4.076 kN; 活荷载标准值 :NQ = 4.725 kN;
每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.125 kN/m;
计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: Mwk=Mw / (1.4×0.85) = 0.253 /(1.4 × 0.85) = 0.212 kN.m;
Hs =( 0.186×4.89×10-4×205×103-(1.2×4.076+0.85×1.4×(4.725+0.186×4.89×100×0.212/5.08)))/(1.2×0.125)=24.112 m;
按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
[H] = 24.112 /(1+0.001×24.112)=23.544 m;
[H]= 23.544 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =23.544 m。
脚手架单立杆搭设高度为18.4m,小于[H],满足要求! 八、连墙件的稳定性计算:
连墙件的轴向力设计值应按照下式计算: Nl = Nlw + N0
风荷载标准值 Wk = 0.437 kN/m2;
每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 16.2 m2; 按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;
风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算: Nlw = 1.4×Wk×Aw = 9.903 kN;
连墙件的轴向力设计值 Nl = Nlw + N0= 14.903 kN; 连墙件承载力设计值按下式计算: Nf = φ·A·[f]
其中 φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;
由长细比 l/i = 200/15.8的结果查表得到 φ=0.966,l为内排架距离墙的长度;
又: A = 4.89 cm2;[f]=205 N/mm2;
连墙件轴向承载力设计值为 Nf = 0.966×4.89×10-4×205×103 = 96.837 kN;
Nl = 14.903 < Nf = 96.837,连墙件的设计计算满足要求! 连墙件采用双扣件与墙体连接。
由以上计算得到 Nl = 14.903小于双扣件的抗滑力 16 kN,满足要求!
连墙件扣件连接示意图 九、立杆的地基承载力计算:
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤ fg
地基承载力设计值:因脚手架以一层楼面作为基础,因此地基承载力以一层楼面荷载设计值取值20.0 kN/m。
立杆基础底面的平均压力:p = N/A = 14.968 kN/m2 <20.0 kN/m2;地基承载力满足要求!
其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :N = 14.968 kN; 基础底面面积 :A = 1 m2 。 十、脚手架配件数量匡算:
2
扣件式钢管脚手架的杆件配备数量需要一定的富余量,以适应构架时变化需要,
因此按匡算方式来计算;根据脚手架立杆数量按以下公式进行计算:
L --长杆总长度(m); N1 --小横杆数(根); N2 --直角扣件数(个); N3 --对接扣件数(个); N4 --旋转扣件数(个); S --脚手板面积(m2); n --立杆总数(根) n=828; H --搭设高度(m) H=18.4; h --步距(m) h=1.8; la--立杆纵距(m) la=1.5; lb --立杆横距(m) lb=1.05;
长杆总长度(m) L =1.1 ×18.40 ×(828 + 1.50 ×828/1.80 - 2 ×1.50/1.80)=30690.59;
小横杆数(根) N1 =1.1 ×(18.40 /1.80 ×1/2 + 1) ×828 = 5566; 直角扣件数(个) N2 =2.2 ×(18.40 / 1.80 + 1) ×828 = 20443; 对接扣件数(个) N3 =30690.59 / 6.00 = 5116; 旋转扣件数(个) N4 =0.3 ×30690.59 / 6.00 = 1535;
脚手板面积(m2) S = 1.1 × ( 828-2) × 1.50 / 1.05=1298.00。 根据以上公式计算得长杆总长30690.587m;小横杆5566根;直角扣件20443个;对接扣件5116个;旋转扣件1535个;脚手板1298m2。