莆田市工行综合大楼给排水设计特点及体会
摘要: 结合工程实例,对高层建筑给排水设计作了简 述;并依照工程条件,在设计中对水池水质污染问题,水量流失,气体灭火等提出一些观点 。
关键词: 高层建筑给排水 消防水池 浮球阀 CO2气体灭火方法 -------------------------------------------------------------------------------- 1 工程概况
莆田市工商银行综合大楼位于城厢区凤凰山脚下,荔城路南段东侧,占地面积为5220m2, 主楼地面22层,地下一层,裙房地面4层,地下一层,总建筑面积为17450m2,主楼建筑高 度为,为莆田市目前最高的建筑物之一。大楼要紧利用功能:地下一层为设备用房、 人防地下室(平常为汽车停车场);地面1层为营业大厅;2层为信誉卡部、国际业务部、保 险箱库等;3层为运算机房,大会室、办公用房、凭证库等;4层为多功能厅 、办公用房 等;5~16层为办公用房;17~20层为培训中心客房;2一、22层为观景走廊 ,设备用房。 整幢大楼设集中空调系统。大楼周围拟建食堂、餐厅等附属用房。
2 给排水设计 给水系统
水源采纳市政自来水,由荔城南路引入一条DN150给水管供本工
程专用,周围市政水压约为2 50kPa。
室内给水系统分为三个区:一区:裙房、主楼的地下室到3层由市政自来水直接供水;二 区 :主楼4~13层由15层水箱供水;三区:主楼14~20层由屋顶水箱供水。每一个分区 最低卫生器具配水点静水压均小于350kPa。主楼地下室设有一个50m3生活用水池,经水泵 加压至屋顶水葙,加压泵型号为65DL30-15×6,二台,一用一备,性能为:Q=s,H =,N=15kN。 十五层水葙进水由上区供给。 管道材料:热浸锌镀锌钢管。
热水系统:17层~20层培训中心客房热水采纳电加热器加热,各个洗手间单独设 置。
排水系统:大楼排水采纳雨、污水废水分流。
大楼雨水采纳内排,屋面雨水按降雨历时5分钟,暴雨强度计算,雨水经 雨水斗搜集后直接排入市政雨水管网;
大楼洗手间采纳污、废水分流,洗手间污水排至室外经化粪池处置后与废水并入排往市政污水管网,统一排往市政污水处置厂处置。 主楼排水在13层设转换层,把13层层高加大至。
主楼室内排水、雨水主管及横干管采纳柔性抗震耐压排水铸铁管及配件,其余采纳UPVC排水 管。 地下室排水由潜水泵提升至室外。 开水供给
每层在洗手间外设一专用开水供给点,采纳电开水器供给开水。
消火栓系统
本工程按一类建筑防火设计。室外消火栓用水量为30L/s,室内消火栓用水量为40L/s,火灾 延续时刻为3小时。室外消防水池容积为864m3(兼做喷水池),二个水葙消防贮水量均为18 .0m3,为保证消防水位不被随意动用,水葙生活出水管采纳穿孔虹吸弯管,管顶位于消 防水位处开一个Φ12小孔。
大楼消火栓系统分为上、下二个区,每区静水压均小于80米,上下二区均成环状布置,并分 别与室外水泵接合(各三组)和消防泵相连,每根消防竖管流量按15L/s设计。
室内消火栓按同一层同时有二股水柱同时抵达一点要求布置,每一个葙内设有直接启动消防泵 按钮,并配合一套SN25小口径灭火喉,消火栓型号为SN65,地下室车库消火栓采纳泡沫一水 两用消火栓,型号为SGP24B65。屋顶设有实验用消火栓。
消防泵设于地下室内,自动灌水,低区二台,型号为150DL150-20×4,性能为Q=s ,H=,N=45kW,一用一备;高区二台,型号为150DL150-20×7,性能为Q= /s,H=,N=75kW,一用一备。低区最不利点消火栓静水压力设计时已知足标准要 求,高区上部几层因受水葙高度限制,压力不足,采纳气压罐稳压,气压罐调剂容积按450L 考虑,气压罐型号为XQB-4/,配增压泵:50KQD15×2,Q=18m3/h,H= ,N=(一用一备)。
自动喷水灭火系统:
系统按中危险级设计,作用面积200m2,喷水强度6L/,最不利点