《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB5019894
2.4监控室
2.4.1本条3款门的高度和宽度的规定主要是考虑能运进机架与控制台。5款中监控室内的电缆与控制线的敷设宜设置地槽,主要是敷设方便,且费用较低。2?.4.4监视器屏幕大小应根据监视的人数、画面、分辨程度及监视人与屏幕之间的距离确定,23~5lcm屏幕的监视器的最佳范围如表2.2所示。?表2.2监视器最佳监视范围
显像管尺寸(cm) 距监视器的最小距离(m) 距监视器的最大距离(m) 23 0.7 2.3 31 0.9 3.0
35 1.0 3.347? 1.2 4.3?51 1.3 4.62?.4.7摄像机可装设附加的外部传感器,一旦发生报警,闭路监视电视系统和安全报警装置联动,立即启动工作进行监视,同时自动实况录像。?2.4.8对摄像机的控制一般有光圈大小、聚焦远近、焦距长短、云台左右上下转动、摄像机电源通断、滤色镜变换、防护套窗口雨刷启动等。?2.4.12、2.4.13是参照通信设备的机架,控制台的有关规范和实际情况而制定的。 2.5供电、接地与安全防护?2.5.3一点接地方式是为了避免由于接地电位差而混入交流杂波等干扰。
2.5.4目前由于高层建筑日益增多,采用专门接地装置受位置限制较困难,实际中往往将高层建筑基础的钢筋网作为综合接地网,整个建筑的电气接地、防雷接地及各种系统设备接地都接在钢筋网接地体上。钢筋接地网的接地电阻都很小,往往小于0.5ω。 3系统的工程施工3.3?线路的敷设
3.3.1一般民用闭路监视电视系统线路敷设是和电力或通信线路共杆、共管道,有关电缆的敷设可参照电力、通信线路敷设的有关规范。电源线与信号线、控制线分开敷设是为了避免干扰。 从设备下部进线,电缆可以先向下垂再向上进入设备,可防止雨水沿着电缆流进设备内。 3.3.5铅皮包在管口上,是为了防止其掉入管内或脱落。
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB5019894
3.3.7有关光缆的敷设是根据工程中调研情况而制定的。?3.3.8冰凌负荷区级别是参照通信线路敷设的有关规范来划分的,见表3.1。?表3.1冰凌负荷区级别划分?负荷区级别 轻负荷区 中负荷区 重负荷区?导线上冰凌等效厚度(mm) ≤5 ≤10 ≤15 4系统的工程验收 4.2系统的工程施工质量
4.2.1由于摄像机安装位置限制和安装的数量一般较多,逐一检查质量比较困难,根据实际情况定出抽查百分数为10%~15%。电(光)缆敷设完毕,逐段的检查也比较困难,根据实际情况定出抽查数为30%。
4.2.2随工验收项目在进行竣工验收时,可不必再进行检验,如果验收小组认为必要,可进行复检,对复检发现质量不合格的项目,由验收小组查明原因,分清责任,提出处理办法.?4.3系统的质量主观评价4?.3.1、4.3.2系统的质量主观评价是参照现行国家标准《彩色电视图象质量主观评价方法》按五级损伤制评定的。这是一个综合性的评定,若清晰度、灰度在客观测试中已测出合乎规定,那么主要就是对噪声及各种干扰信号的主观评价了。4?.4系统的质量客观测试 4.4.2系统的质量客观测试,清晰度与灰度为必测项目,实际中由于一些摄像机安装位置的限制,使测试比较困难,所以采取抽查测试的办法。4.4?.3对系统的随机信噪比及各种信号干扰的测试,可参照现行国家标准《电视视频通道测试方法》进行。
随机信噪比项目的测试,由于受仪器的限制,工程验收中往往不容易做到,而且在系统中,随机杂波影响不是主要的,主要是各种干扰信号的影响。所以,我们做了随机杂波与主观评价关系的实验,实验结果见表4.1。在验收时,随机信噪比指标以主观评价为主,对主观评价的分有争议,再进行测试。至于各种干扰信号在系统中是不应该有的,若按五级损伤制评定,认为干扰超过所规定的容限值或有争议可进行客观测试。?表4.1随机杂波影响图像的程度表?随机信噪比(db) 影响程度 评分?黑白系统 彩色系统
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB5019894
40以上 40以上 不觉察有杂波 536 37? 可觉察有杂波但不妨碍观看 431? 28 有明显杂波,有些讨厌 3
25 19 杂波较严重,很讨厌 2 17 13 杂波严重,无法观看 1