4.4.4对系统的各项功能应进行检测,其功能指标应符合设计要求,功能检测表格宜符合表4.4.4的规定.

表4.4.4功能检测表

项目 设计要求 设备序号1? 2 3 4 5 6?云台水平转动 云台垂直转动

自动光圈调节 ?调焦功能 变倍功能 ?切换功能 录像功能

报警功能 ?防护套功能 ?其它 ?结论 4?.5竣工验收文件4.5?.1在系统的工程竣工验收前,施工单位应按下列内容编制竣工验收文件一式三份交建设单位,其中一份由建设单位签收盖章后,退还施工单位存档。4.5?.1.1工程说明; 4.5.1.2综合系统图;

4.5.1.3线槽、管道布线图;?4.5.1.4设备配置图;?4.5.1.5设备连接系统图;4?.5.1.6设备概要说明书;4?.5.1.7设备器材一览表;4.5?.1.8主观评价表;?4.5.1.9客观测试表;?4.5.1.10施工质量验收记录。

4.5.2竣工验收文件应保证质量,做到内容齐全,标记详细,缮写清楚,数据准确,互相对应。 4.5.3系统工程验收合格后,验收小组应签署验收证书。验收证书的格式宜符合本规范附录a的规定。?附录a系统工程验收证书?表a闭路监视电视系统工程验收证书?工程名称 工程地址 ?设计单位及地址 施工单位及地址 ?建设单位及地址 工程概况 监视目标数 联动报警数 备注 固定 移动

验收结果 主观评价 客观测试 施工质量 资料移交

?验收结论 设计单位?(签章)

年月日 施工单位 (签章)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB5019894

年月日 系统管理部门?(签章)

年月日 建设单位?(签章)

年月日?附录b本规范用词说明?b.0.1为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:?(1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;反面词采用“严禁’。?(2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:?正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。

(3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”或“可”;反面词采用“不宜”。?b.0.2条文中指定应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。?条 文 说 明 1总则

1.0.1本条是对民用闭路监视电视系统设计、施工方面所做的原则规定,在设计、施工中必须贯彻国家的技术经济政策,充分考虑发展的需要,做到既积极采用先进技术,又要尽量节省投资。 1.0.2民用闭路监视电视系统系指民用设施中用于防盗、防灾、查询、访客、监控等的闭路电视系统。其特点是以电缆或光缆方式在特定范围内传输图像信号,达到远距离监视的目的。 1.0.3本条是对民用闭路监视电视系统的工程设计在选择系统设备和传输线路及设备布置等方面所做的原则上的要求,运行可靠主要是指选择质量优良的设备和设计可靠的电源。 2系统的工程设计2.1?一般规定

2.1.1通用电视制式与广播电视制式基本相同,只是某些要求有些放松,但符合国内外产品的实际情况。民用闭路监视电视制式与通用的电视制式一致,是经济实用,维护方便。

2.1.2闭路监视电视系统主要是了解监视目标形体变化,运动量大小等亮度强弱的明暗信息。黑白电视有其特殊的优越性,如清晰度高。对外界光线适应范围大、可靠性高、售价低、维修容

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB5019894

易、对外界温度和湿度要求低。从经济及实际效果考虑,国内外目前一般多采用黑白电视系统。?2.1.3闭路监视电视系统的组成形式一般有下列几种:

(1)在一处连续监视一个固定目标时,宜选择由摄像机、传输电(光)缆、监视器组成的单头单尾系统;?(2)在一处集中监视多个分散目标时,宜选择由摄像机、传输电(光)缆、切换控制器、监视器组成的多头单尾系统;?(3)在多处监视同一个固定目标时,宜选择由摄像机、传输电(光)缆、视频分配器、监视器等组成的单头多尾系统;

(4)在多处监视多个目标时,宜选择由摄像机、传输电(光)缆、切换控制器、视频分配器。监视器等组成的多头多尾系统。

不论是哪种形式都包括摄像、传输、显示及控制四个部分。2.1.4?系统设施的工作环境温度,主要是根据我国不同的地理环境情况,参考机电部部件环境温度要求选用。2.1?.5本条的规定主要是为了限制滥用产品,保证闭路监视电视系统的质量。设计采用定型产品是指已形成工业批量生产,并经鉴定的合格产品。产品的生产厂必须持有生产许可证,产品应附有铭牌、检验合格证、产品技术指标和使用说明书;做为科研成果的设备不得在系统工程中使用。为了保证我国民族工业的发展,应优先采用国内产品,当选用国外产品时,其性能指标应优于国内产品。?条文中“协调一致”的原则,是为了达到经济实用地构成系统的目的。?系统中如采用黑白监视器应符合现行国家标准《黑白监视器通用技术条件》gb/t14858的规定。

2.1.6闭路监视电视图像质量,是借用广播电视系统的五级损伤制来评定的,但与广播电视图像质量不能等同,因为根据使用要求,闭路监视电视系统技术指标,一般并不需要达到广播电视标准。目前国内外闭路监视电视系统的定型产品,与广播电视设备比,电路系统较简单。在闭路监视电视系统中,若各项指标达到表2.1.6—1和2.1.6.3款、2.1.6.4款、2.1.6.5款的规定,则为4分图像,若高于表2.1.6—1和2.1.6.3款、2.1.6.4款、2.1.6.5款规定的指标,图像质量为4分以上。?根据闭路监视电视的规模和要求,系统其它的视频指标,如dg、dp、△k、△τ

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB5019894

等可不予考虑。表2.1.6—1中的数据是实验的结果。在实验中,主观评价是参照现行国家标准《彩色电视图像质量主观评价方法》的规定进行的。当图像质量为4分时,经过多次重复测试,得出相对应的随机信噪比和各种干扰信号的容限值。?表2.1.6—2是根据系统的随机信噪比容限值和系统中各部分设备的信噪比指标值而定的。

2.1.6.3、2.1.6.4款中的清晰度和灰度指标,在测试中可分别进行观察,不必兼顾,并且允许调节监视器的对比度和亮度。这种测试观察方法和国际上的测试方法也是一致的。

2.1.6.5 款中监视器输入端的电平值1vp-p±3db vbs,是根据iec574号公告中《视听、视频和电视设备与系统》第4部分《系统中设备互连的优选配接法》的电视接收机输入端的优选值而定的。

实际中,往往需要监视低照度画面,此时只要能辨认监视画面物体的轮廓,就认为是可用图像。2.1.6.7款中所指的信噪比25db是在监视画面主观评价为可用图像时的实测数据。2.1.7?在系统的设计中,必须全面地、科学地进行调查研究,以便对系统选用方案的必要性、合理性、先进性作出明确的判断。

2.2摄像部分2?.2.1监视目标的照度要求与摄像机的灵敏度密切相关,通常闭路监视电视系统是由被监视场所监视时刻的自然光照明,一般画面的典型照度见表2.1。?表2.1一般画面的典型照度?照度(lx) 3×104~105 3×103~104 5×102 5 3×10-2~3×10-1 光线举例 晴天 阴天 日出/日落 曙光 月圆

照度(lx) 7×10-4~3×10-3 2×10-5~2×10-4?光线举例 星光 阴暗的晚上?监视目标的照度应高于摄像机最低照度的10倍以上,这是工程中的经验值。

2.2.2处在室外的监视目标,其亮度一般从黑夜最低的10lx以下到晴天中午的3×104~10×104lx,变化幅度相当大,仅采用自动靶压控制功能的摄像机是不能适应监视目标这么宽的照度范围的。因此,本条2款规定应采用光圈可调镜头。2?.2.3电荷耦合器件(ccd)固体摄像机

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB5019894

具有寿命长、重量轻、体积小、不受磁场干扰、抗震动、象延迟小、灵敏度高和有极好的图像再现性等优点。在要求较高的场合和重点考虑体积、重量情况下,可采用通用的ccd摄像机。2.2.4?摄像机是通过加防护套的办法达到防高温、防低温、防雨、防尘的。在高低温差大、需要防雨、防尘的露天环境中工作时,防护套应能避免日光直射,刮去玻璃窗上的水珠,防止玻璃窗上结露,低温环境下可对摄像机进行加热等。

2.2.5摄像机配有自动调焦装置及电动云台,可扩大摄像机的视域,有时也可采用2只以上定焦距镜头的摄像机来分区监视。

2.2.8因为电视再现图像其对比度所能显示的范围仅为(30~40):1,当摄像机的视野内明暗差别较大时,就会出现应看见的暗部却看不见。此时,对摄像机的设置位置、摄像方向及照明条件,应进行充分的考虑和合理的选择。镜头应避免强光直射是为了防止产生光晕和保护镜头。2.3?传输部分

2.3.1本条1款是根据现行国家标准《工业电视系统工程设计规范》第4.0.3条而制定的。2?.3.4光缆外护层的选择是根据邮电部《市内电信网光纤数字传输系统工程设计暂行规定》制定的。2.3?.7表2.3.7-1电缆与其它线路共沟(隧道)的最小间距是根据建设部《建筑电气设计技术规程》表20-1走线方式及要求而制定的。?表2.3.7-2是根据现行国家标准《工业企业通信设计规范》中第68条而制定的。

本条给出了选择敷设的基本要求,具体如何选择,还要根据当地具体情况,与有关部门(供电、电信、市政等)协调,因地制宜而定。2.3?.10架空电缆与其它建筑物之间的最小净距应符合现行国家标准《工业企业通信设计规范》附录二的规定。?地下电缆管线与其它地下管线或建筑物的最小净距应符合上述规范第56条表2的规定。?建筑物内同轴电缆或管线与其它管线的最小净距应符合上述规范第75条表5的规定。

其它如管材的选用,管线敷设高度或埋深等,应符合上述规范“音频线路网’有关条款的规定。

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB5019894

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198944.4.4对系统的各项功能应进行检测,其功能指标应符合设计要求,功能检测表格宜符合表4.4.4的规定.表4.4.4功能检测表项目设计要求设备序号1?23456?云台水平转动云台垂直转动自动光圈调节?调焦功能变倍功能?切换功能录像功能