(4)楼板支撑体系的拆除,必须在现浇混凝土达到规范规定强度后方可拆除。

(5)空调板(共2000x970x80mm、1390x790x80mm、1500x810x80mm、1300x810x80mm、2010×970×80mm、1500×790×80五种尺寸类型)采用碗扣架支撑,每个空调板下设置四根立杆(准备三层支撑),横距1200mm(1200mm、900mm、600mm),纵距600mm,步距1200mm。 (6)叠合板支撑平面布置详见附图,叠合板支撑计算书见附后。

现浇板及现浇带模板安装:模板面板采用15mm厚多层板,主龙骨100×100方木,次龙骨50×100方木,支撑采用碗扣架支撑体系。 预制板吊装:

(1)预制楼板的安装铺设顺序按照板的安装布置图进行。

(2)楼板吊装前应将支座基础面及楼板底面清理干净,避免点支撑。 (3)吊装时先吊铺边缘窄板,然后按照顺序吊装剩下来的板。 (4)每块楼板起吊用4个吊点,吊点位置见叠合板深化图,距离板端为整个板长的1/4 到 1/5之间。

(5)吊装索链采用专用索链和4个闭合钓钩,平均分担受力,多点均衡起吊,单个索链长度为4m。

(6)楼板铺设完毕后,板的下边缘不应该出现高低不平的情况,也不应出现空隙, 局部无法调整避免的支座处出现的空隙应做封堵处理;支撑柱可以作适当调整,使板的底面保持平整,无缝隙。

预制板吊装示意图

水电管线敷设

(1)预制板吊装完成后,进行水电管线的敷设与连接工作,为便于施工,叠合板在工厂生产阶段已将相应的线盒及预留洞口等按设计图纸预埋在预制板中。

(2)楼中敷设管线,正穿时采用刚性管线,斜穿时采用柔韧性较好的管材。避免多根管线集束预埋,采用直径较小的管线,分散穿孔预埋。施工过程中各方必须做好成品保护工作。 楼板钢筋安装

(1)水电管线敷设经检查合格后,钢筋工进行楼板上层钢筋的安装。 (2)楼板上层钢筋设置在格构梁上弦钢筋上并绑扎固定之上,以防止偏移和混凝土浇筑时上浮。

(3)对已铺设好的钢筋、模板进行保护,禁止在底模上行走或踩踏,禁止随意扳动、切断格构钢筋。 预制楼板底部拼缝处理

(1)在楼板混凝土浇筑之前,应派专人对预制楼板底部拼缝及其与墙体之间的缝隙进行检查,对一些缝隙过大的部位进行支模封堵处理。

(2)塞缝选用干硬性水泥砂浆并掺入水泥用量5%的防水粉。 楼板混凝土浇筑

(1)监理工程师复检合格后,方能进行叠合板混凝土浇筑。

(2)混凝土浇筑前,清理叠合楼板上的杂物,并向叠合楼板上部洒水,保证叠合板表面充分湿润,但不宜有过多的明水。 (3)砼振捣时,要防止钢筋发生位移。 楼梯吊装

梯段吊装应在本层休息平台(含梯梁)混凝土浇筑、养护后进行,结构每上去一层吊装相应楼梯板。

施工工序:控制线→复核→起吊→就位→校正→验收→成品保护 控制线:在平台上划出安装位置(左右、前后控制线),并根据休息平台完成面标高,在墙面上划出标高控制线.

复核:对各控制线进行复核,检查预埋螺栓位置是否满足安装要求。 起吊:将吊装专用螺栓与楼梯板预埋的内螺纹连接,起吊楼梯段。 就位:按照编号在设计位置就位。就位时,先找好楼梯板的平面控制线,再缓缓下降吊装就位。

校正:基本就位后再用撬棍微调楼梯板,直到位置正确,搁置平实。安装楼梯时,应特别注意标高正确,下口用砂浆填实,校正后再脱钩。 成品保护:采用废旧木板保护梯段。

主要施工节点做法(包括但不限于,详见深化设计图纸):

六、质量要求

楼板安装施工完毕后,首先由项目部质检人员对楼板各部位施工质量进行全面检查。

项目部质检人员检查完毕并合格后报监理公司,由专业监理工程师进行复检。

叠合式预制楼板安装允许偏差见下表:

叠合式预制楼板安装允许偏差

序号 1 2 3 4 5 项目 叠合楼板安装标高 叠合楼板搁置长度 相邻板底接缝高差 叠合楼板拼缝宽度 叠合楼板预留钢筋伸出长度 允许偏差(mm) ±5 ±5 5 ±5 ±10 检验方法 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 靠尺和塞尺检查 钢尺或塞尺检查 钢尺检查 七、施工注意事项 预制楼梯吊装注意事项

(1)成品保护:由于梯段安装完成后要作为施工通道使用,周期也较长,一旦破损修补困难,所以梯段成品保护要求较高,利用废旧模板订成方盒保护阳角,直至施工结束。

(2)梯段净宽:梯段净宽指墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的距离,楼梯两侧无内保温,考虑墙面平整度较差,梯段安装时距墙预留20mm缝隙。

(3)休息平台标高控制:梯段与休息平台安装处预留3cm面层,休息平台混凝土浇筑时不能超打。 叠合板吊装注意事项

(1)板与墙搭接节点:根据设计要求,叠合板在两端墙体上搁置长度为10-15mm,实际施工时采用周圈硬架支模方式保证平整度,效果较好。

(2)板与连梁节点:叠合板短向出钢筋与两端墙体的连梁主筋有交叉,施工时须先绑扎连梁主筋,叠合板安装前抽出主筋,叠合板安装后再绑扎连梁主筋。

(3)现浇层电气配管:合并电气专业图纸,优化管线走向,尽量减少交叉,保证后浇层厚度。

(4)叠合楼板支撑体系:楼板的支撑体系必须有足够的强度和刚度,