2. 普通碳素结构钢-16°C、低合金钢-12°C,不得进行冷矫正和冷弯曲,确 需矫正和冷弯曲时应适当预热使被加工部位高于上述温度或在高于上述温度的室内进行。
3. 负温下厚度大于9mm的钢板分多层焊接,一条焊缝应一次焊完不得中断;
4. 焊条取用时必须使用保温筒。负温下焊条外漏超过2小时,须重新烘焙,焊条的烘焙次数不得超过2次;
5. (1)当环境温度在-5℃以上时,按正常焊接工艺执行;
(2) 当环境温度在-10℃到-5℃之间时,无论焊接工艺是否要求预热,在焊接前必须采取预热措施。
(3)当环境温度在-20℃到-10℃之间时,在采取焊前预热的前提下,采取焊后保温缓冷措施,拟采用防火岩棉板覆盖;
(4)当环境温度低于-20℃时,禁止焊接施工。 6. 在当日最低气温低于0℃时,禁止进行罐体盛水试验。
7. 防腐工作应在环境5℃以上的条件下进行。施工时应通风良好,以使漆膜充分干燥。严禁在雾雪天气里进行室外防腐作业。
8. 除锈、凃漆工作应尽量在晴朗天气进行,风雪天气和无防护措施应停止作业。
7、施工临时用电管理
为保证冬季施工,需在原基础上重新架设120mm2铝芯电缆一路,敷设电缆时,电缆敷设最低温度(在敷设前24小时内的平均温度以及敷设时现场的温度),不得低于下表的规定;现场温度低于允许敷设最低温度时,应采取加热措施或躲开寒冷期敷设。
电缆类型 电缆结构 橡皮或聚氯乙烯护套 允许敷设 最低温度(℃) -15 -20 -7 / 橡皮绝缘电力电缆 裸铅套 铅护套钢带铠装 塑料绝缘电力电缆 / 室外电缆头施工要参照电缆允许敷设的最低温度,防止损坏电缆绝缘。 8、施工机具、设备
1. 现场施工机具、设备、车辆所用的润滑油、燃料油等在冬季到来之前必须更换为冬季用油,水冷设备所用的水应更换防冻液,确保不冻坏一台设备;
2. 对各类用水设备(包括试压泵、潜水泵、空压机等)工作结束停机后,应将设备内的水放净,将空气冷凝器和储气罐(筒)内的冷却水进行排空;或按规定加入适量合格的防冻液;
3. 对于容器或输水管线形状复杂自流排空困难的设备,放水后要用压缩空气吹扫干净,避免剩余存水冻裂设备;
4. 对于使用防冻液的设备(包括车辆、吊机等)要及时更换相应冰点的防冻液,并在设备运转记录上做好记载;对已经使用防冻液的设备,要对设备所用的防冻液进行冰点检测,检测合格方准继续使用,对检测结果要有记录;
5. 对于柴油动力设备及润滑油按气温变化要求更换相应的燃油及润滑油; 6. 对于长期停用的用水设备要放净设备和容器内的存水,要逐台检查,对已放水的设备要挂标示牌,对放水情况及责任人进行登记;
7. 对于送(在)修设备和转场退库设备交接双方要协调配合,交接时要做
好防冻检查与交接工作,坚决杜绝管理上的漏洞;
8. 进入冬季施工前,对所有用电设备进行全面检查,包括绝缘、漏电保护器灵敏情况。 9、车辆管理
1. 对现场所有的驾驶员进行冬季行车安全教育;
2. 凡是遇大风、雪、雾天气,要降低车速,最高时速不得超过20公里/小时。视线不好时,禁止出车;
3. 车辆在冰霜路面行驶,由于路面滑,附着力小,车轮容易空轮、溜滑,紧急制动时,容易使车辆失去控制而造成事故,因此,在冰雪路面行驶要运用正确的驾驶技术和方法,在行驶中两车保持一定距离,冰雪路面严禁拖、牵引和被其它车辆拖、牵引;
4. 在冰雪、雾天严禁超车,会车时必须减速,时速不得超过5公里/小时,做到文明礼貌行车,宁停三分,不抢一秒,礼让三先,确保安全行车; 10、HSE管理要求及措施 10.1高空作业
1. 冬季施工从事高处作业的人员首先要身体检查合格,有职业禁忌症者不可进行高处作业;
2. 工作时应轻便着装,严禁穿硬底、带铁掌等易滑的鞋,配备合格的安全带,作业层有可靠的防护措施,有可靠的安全通道,作业人员必须沿通道上下,不得沿绳索或架子杆攀登;
3. 高处作业人员应使用工具袋,所用工具、材料严禁上下抛掷; 4. 高处平台、框架切割,防止被切物件坠落伤人;
5. 装置内运输道路、上下通行道必须保证畅通,雪后及时清理积雪;
6. 雨雪雾天进行施工,作业面、平台、框架等处,必须将上面的冰、水、雪打扫干净后方可进行作业,并作好防滑措施;
7. 夜间不宜高处作业,若赶工期必须作业的,作业点要有充足的照明; 8. 在恶劣气候条件下,如六级以上强风、大雨、大雪、大雾,禁止从事露天高处作业。 10.2吊装作业
冬季吊装作业,所进行的大件、小件、高处吊装,除遵守有关规定外,还应特别注意以下几点:
1. 严禁在风力六级和六级以上进行吊装作业。不得在风力五级和五级以上的天气进行大型、中型工件吊装作业; 2. 雨雪雾天禁止进行吊装作业;
3. 吊车支腿必须完全伸出、垫实,打牢靠,支腿下所垫道木不少于三块; 4. 在掉转过程中,吊车配重旋转范围内和扒杆下禁止站人和车辆停留; 5. 指挥旗势准确清楚,哨声响亮,语音使用要正确,不准用手势 指挥高处作业的车辆。严禁无旗无哨作业;
6. 冬季吊装必须仔细检查吊装绳扣和卡扣表面无缺陷,正确使用。绳扣捆绑处应加胶皮或木方、木块、管皮垫好;
7. 吊装时应使用麻绳或棕绳进行溜放,不得随意摆动;
8. 大件运输,道路要选好。雨雪雾天要设专车前方探道监护运输。路面有冰,禁止大件运输;
9. 冬季运输前,要选用较好的车辆,出车前要经有经验的专业检查人员检查确认,保证车辆完好,不准带病车辆投入大件、长途运输; 10. 构件与地面或其他物体冻结在一起时,应在化冻、松动后方可吊运;
11. 构件吊装宜采用捆绑式,少用卡兰。 10.3施工用电
冬季施工用电,除要遵守集团公司和项目有关规定外,还应特别注意如下问题:
1. 开关箱等用电设施设置重复接地,及防雪、防水措施,并设置巡检记录; 2. 检查漏电保护器的动作是否可靠,如漏电保护器损坏或动作失灵应及时更换;
3. 经常检查线路及接头和电焊把线的绝缘是否良好; 4. 施工机具的保护零线和保护接地是否牢固可靠; 5. 及时排除开关箱、配电箱及焊机棚附近的积水; 6. 禁止施工人员采用电热炉采暖;
7. 在检修盘柜时穿戴好防护用品,使用干燥的绝缘工具,按规定使用照明灯具和手持电动工具。
8. 在封闭金属容器内作业,必须采用12V安全电压。 10.4 HSE组织机构
为保证冬季施工达到HSE管理要求,我项目部特组织了HSE领导小组,并且在遇到紧急情况时,立刻启动我项目部应急预案。 紧急情况应急指挥系统如下: