手架方案编制时就要兼顾到安装平台的设置。 5.3.2预埋件的埋设
审核要点:审核内容完整性,应该包括以下主要内容。 ①对预埋件平面、竖向位置的确定。
②预埋件的埋设要求:
③预埋件位置允许误差
5.3.3竖向主框架和水平桁架的安装
审核要点:审核内容完整性,应该包括以下主要内容。
①复核附墙点处结构尺寸和爬架平面布置图是否相符,吊点的合理选择及相应准备工作。
②吊装过程中控制事项:
描述吊装主框架的临时固定措施,对主框架垂直度、偏移和扭转的控制措施,水平桁架各构件的组装固定措施及精度要求。 5.3.4架体的搭设
审核要点一:架体构架应设置在两竖向主框架之间,并以纵向水平杆与之相连,其立杆设置在水平支撑桁架的节点上,形成空间稳定结构,为施工作业提供防护和操作面的部分。架体构架宜采用扣件式钢管脚手架,其结构构造应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JBJ130)的规定。
审核要点二:要包括以下内容(要求图文并茂) ①立杆搭设要求
②纵向水平杆、横向水平杆搭设要求 ③内外剪刀撑搭设 ④扣件安装注意事项
⑤当架体遇到塔吊、施工电梯、物料平台需断开或开洞时,断开处应加设栏杆和封闭,开口处应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。 5.3.5附墙座和调节拉杆的安装
审核要点:方案中应明确附墙座安装条件(主要是结构混凝土应达到的最低强度要求,总包方要留置混凝土试块同条件试块),附墙座锚固措施,每道附墙座安装的时间节点和质量标准以及与调节拉杆安装的逻辑顺序。 5.3.6葫芦和控制系统的安装:
审核要点:安装流程,葫芦使用前的检查清理,控制系统的保护措施以及用电安全措
施,机械使用注意事项(如葫芦正反转一致)等。 5.3.7防护搭设
审核要点:审核内容完整性,应该包括以下主要内容。 ①架体底层防护
②脚手板及挡脚板的搭设
说明对所用材料的规定、设置的要求等。 ③翻板制做
附图说明翻板位置、搭设规定、及相应措施。 ④安全网挂设
⑤架体断片端头防护搭设
说明各种断片情况(不同高度、不同平面)的端头防护措施。 5.3.8防雷接地
审核要点:防雷接地措施以及节点做法。 5.4附着式脚手架提升
审核要点:提升前安全检查、验收,提升前主体强度确认,提升通讯设备调试,升降操作规定,提升到位后的安全检查、验收的内容。 5.5附着式脚手架使用
审核要点一:附着式升降脚手架的性能指标,架体上的施工荷载的规定,使用过程中严禁进行的作业内容。
审核要点二:附着升降脚手架在使用过程中的检查要求,架停用和恢复使用中的加固和检查要求。
审核要点三:使用过程中对螺栓连接件、升降动力设备、防倾覆装置、防坠落装置、电控设备等的维修保养要求。 5.6附着式脚手架拆除
审核要点:附着式升降脚手架的拆卸程序以及拆除时的防止人员与物料坠落的措施以及相应安全注意事项。 5.7特殊部位的处理措施
审核要点一:附着支承结构的连接处,架体上升降机构的设置处,架体上防倾覆、防坠装置的设置处,架体吊拉点设置处,架体平面的转角处,架体因碰到塔吊、施工电梯、物料平台等设施而需要断开或开洞处,其他有加强要求的部位的处理措施。
审核要点二:物料平台、防倾覆防坠装置、安全维护装置的设置、检查和验收的要求。
(以上所述特殊部位必须要有节点详图)
审核要点三:注意分包单位根据总包给的卸料平台、塔吊附臂、施工电梯等位置所做的深化设计图是否符合相关规范标准规定,能否满足施工要求及安全防护要求。 5.8检查与验收
5.8.1爬架应检查与验收阶段: ①安装使用前; ②提升或下降前;
③提升、下降到位,投入使用前。 5.8.2检查验收内容
按照附表内容进行检查验收。
6施工安全技术保证措施
6.1组织保障
项目部施工组织系统图 项目经理部管理人员明细表 项目部人员分工及职责
6.2附着式升降脚手架施工安全要求
脚手架安装、使用及拆除过程中的操作规定及安全注意事项。 6.3季节性施工要求
雨季防雷、防风措施以及控制系统的防受潮和用电安全措施, 冬季附着点处混凝土的强度问题、雪后作业防滑措施等。 6.4安全文明施工要求 6.5应急预案
主要内容:应急小组成员的名单、职责、联系电话(手机号码)以及施工地点与最近的医院的路线示意图;重点防范部位的概况;施工过程中的风险;控制措施;施救措施;应急预案的启动条件。
6.5.1 预案说明
明确制定应急预案的依据、目地,明确应急救援指挥组成员,明确抢险突击队人员。 6.5.2 岗位职责
详细叙述应急救援指挥组各岗位的职责。 6.5.3 事故报告程序
明确工程事故的报告流程,可绘制流程图。针对本分项工程特点参考集团《应急预案指导书》编制,附医院路线图。
6.5.4 附着式升降脚手架常见故障分析
列表说明脚手架可能出现的故障项目、产生原因及相应的解决方法。 6.5.5应急救援物资储备
明确应急救援物资的种类和存放位置,并建立台帐,由专人负责。 6.5.6 造成人员伤亡时的应急措施
迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围及损坏的程度、人员伤亡情况等,以及进行处置方法。迅速对事故区域进行封闭,对不同的受伤情况,采取不同的事故区域处理措施。
(此处可分为人员已死亡;人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量出血、外伤大出血、一般性伤情等几个方面进行叙述)
距离现场最近的医院,明确详细地址和电话。 6.5.7 发生高处坠落事故的抢救措施
救援人员首先根据伤者受伤部位立即组织抢救,使伤者快速脱离危险环境,送往医院救治,并保护现场。察看事故现场周围有无其它危险源存在。
在抢救伤员的同时迅速向上级报告事故现场情况。 6.6安全监测
审核要点:是否有架体使用、提升、下降过程中的监测监控内容及措施。
7劳动力计划
劳 动 力 计 划 表
序号 1 2 工 种 按工程施工阶段投入劳动力情况 (人) 备 注
表中应填写现场专职人员、专业施工班组包括专职安全生产管理人员、特种作业人员人数。
8计算书及相关图纸
8.1计算书
审核要点:计算书内容完整性,计算方法选择合理性及计算结果是否满足要求。
应包括相关术语、荷载规定和计算系数、计算方法、荷载计算、竖向主框架计算(使用工况和升降工况下的承载力验算和变形验算)、水平支撑桁架计算(对受力最大的上弦杆、斜杆、立杆进行稳定性验算)、提升横梁计算、附墙系统计算(附墙件、穿墙螺栓)、附墙件处混凝土抗压承载能力计算、防坠系统计算(防坠吊杆)、卸荷座销轴抗剪能力计算、附墙导向座卸荷销轴计算、提升钢丝绳计算。 8.2附图、附表
厂家材料表、检查验收表等
脚手架平面图(标明提升机位、塔吊、电梯、物料提升机位、物料平台)、总装配剖面图、架体装配图、升降机构详图、防坠机构详图、防坠器详图、导轮(导轨)安装图、预埋件(安装预留孔)详图、洞口处架体详图(阳台、窗台等)。
附表一: 附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验收表
工程名称 建筑面积 总包单位 租赁单位 安拆单位 序号 检查项目 结构形式 机位布置情况 项目经理 项目经理 项目经理 标准 各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺 1 竖 向 主框架 栓或焊接连接,如不汇交于一点,应进行附 加弯矩计算 各节点应焊接或螺栓连接 相邻竖向主框架的高差≤30mm 桁架上、下弦应采用整根通长杆件,或设置 4 保 证 项 5 目 刚性接头;腹杆上、下弦连接采用焊接或螺 水平支 栓连接 承桁架 桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜采 用节点板连接构造连接,节点板的厚度不得 小于6 mm 6 架体 构造 空间几何不可变体系的稳定结构 检查结果 2 3 7 8 立杆支 架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴 承位置 线的交汇处 立杆 应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管