好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB50160-2018石油化工企业设计防火标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

50%,但不应小于20m;但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外;

4 辐射热不应影响相邻火炬的检修和运行;

5 丙类工艺装置或设施的防火间距,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少10m(火炬除外),但不应小于30m;

6 第二类区域性重要设施的防火间距,可按全厂性或第一类区域性重要设施的规定减少25%(火炬除外),但不应小于20m; 4.1.11 石油化工企业与石油化工园区的公用设施、铁路走行线的防火间距不应小于表4.1.11的规定。

高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.1.11的规定。

表4.1.11 石油化工企业与石油化工园区的公用设施、铁路走行线的防火间距

液化烃罐组(罐外壁) 可燃液体罐组(罐外壁) 防火间距(m) 可能携带可甲、乙类工艺装燃液体的高置或设施(最外架火炬(火侧设备外缘或建炬筒中心) 筑物的最外轴线) 全厂性或区域性重要设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线) 项 目 园区管理中心、消防站等人员集中的公用设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外侧轴线) 变电所、热电厂、空分站、空压站等重要的公用设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外侧轴线) 净水厂(最外侧设备外缘或建筑物的最外侧轴线) 铁路走行线(中心线)、 110 80 90 80 25 100 70 90 60 25 60 30 40 25 90 60 35 20 25 10 注:1 括号内指防火间距起止点;

12

2 单罐容积大于等于50000m3 的可燃液体储罐与人员集中的公用设施的防火间距不应小于100m;

3 丙类工艺装置或设施的防火间距,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少10m,但不应小于20m;

4 铁路走行线应布置在火灾爆炸危险区域之外。

4.1.12 石油化工园区内的公用管道应布置在石油化工企业的围墙或用地边界线外,且输送可燃气体、液化烃和可燃液体的公用管道(中心)与石油化工企业内的生产区及重要设施的防火间距不应小于10m。 4.2工厂总平面布置

4.2.1工厂总平面应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、风向等条件,按功能分区集中布置。 4.2.2可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。

4.2.3全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时,可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。

4.2.4液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。 4.2.5空分站应布置在空气清洁地段,并宜位于散发乙炔及其他可

13

燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。 4.2.5A 中央控制室宜布置在行政管理区。

4.2.6全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。

4.2.6A 2座及2座以上的高架火炬宜集中布置在同一个区域。火炬高度和火炬之间的防火间距应确保事故放空时辐射热不影响相邻火炬的检修和运行。

4.2.7汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外,并宜设围墙独立成区。 4.2.8罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区,与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。

4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。

4.2.8B 区域性含油污水提升设施应布置在装置及单元外,距离明火地点、重要设施及工艺装置内的变配电、机柜间等的防火间距不应小于15m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。 4.2.9采用架空电力线路进出厂区的总变电所应布置在厂区边缘。 4.2.10消防站的位置应符合下列规定:

1.消防站的服务范围应按行车路程计,行车路程不宜大于2.5km,并且接火警后消防车到达火场的时间不宜超过5min。对丁、戊类的局部场所,消防站的服务范围可加大到4km;

14

2.应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区; 3.宜避开工厂主要人流道路; 4.宜远离噪声场所;

5.宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧。 4.2.11厂区的绿化应符合下列规定:

1.生产区不应种植含油脂较多的树木,宜选择含水分较多的树种;

2.工艺装置或可燃气体、液化烃、可燃液体的罐组与周围消防车道之间不宜种植绿篱或茂密的灌木丛;

3.在可燃液体罐组防火堤内可种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮;

4.液化烃罐组防火堤内严禁绿化; 5.厂区的绿化不应妨碍消防操作。

4.2.12 石油化工企业总平面布置的防火间距除本标准另有规定外,不应小于表4.2.12的规定。工艺装置或设施(罐组除外)之间的防火间距应按相邻最近的设备、建筑物确定,其防火间距起止点应符合本标准附录A的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的安全辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.2.12规定。

15

表 4.2.12 石油化工厂总平面布置的防火间距(m) 地上可燃液体储罐 沸点低 液化烃储罐 甲B、乙类固定顶 工艺装置(单元) > > > 全厂重要设施 明火 5000 1000 500 地点 m3 m3 m3 ~ ~ 5000 1000 m3 m3 丙 一类 二类 40 35 35 30 30 25 — — — — — — 60 50 45 40 50 45 40 35 30 50 80 70 55 90 80 40 50 40 45 45 40 45 50 40 35 30 40 35 30 25 20 40 70 60 45 80 70 30 40 30 35 35 30 35 30 25 20 — — — 40 35 30 25 35 30 25 20 15 35 60 50 40 70 60 30 35 25 30 30 25 30 40 50 45 40 40 30 30 50 25 25 35 30 35 30 40 35 30 40 30 25 40 20 20 30 25 30 25 35 30 25 40 30 20 35 15 15 25 20 25 20 30 25 20 40 30 15 30 10 10 20 15 20 35 45 40 35 40 30 25 45 25 25 30 25 30 30 40 35 30 40 30 20 40 20 20 25 20 25 25 35 25 20 40 30 15 35 15 15 20 15 20 20 30 20 15 40 30 10 30 12 12 17 12 15 15 25 15 10 40 30 8 25 10 10 15 10 10 40 30 25 40 20 20 30 25 30 40 30 40 55 45 50 45 40 60 40 30 30 45 35 40 40 35 50 40 30 25 40 30 35 35 30 40 50 40 35 60 50 40 40 35 25 浮顶、内浮顶或丙A类固定顶 ≤ 500 m3 或 卧 式 于45℃的甲B类液体全压力储罐 项 目 甲 甲 工艺装置(单元) 乙 丙 全厂重要设施 明火地点 甲B、乙类 固定顶 >5000m3 >1000m~5000m >500m~1000m ≤500m或卧式罐 >20000m >5000m~20000m >1000m~5000m >500m3~1000m3 ≤500m或卧式罐 33333333333乙 ≤ > > > > 500 20000 5000 1000 500 m3 m3 m3 m3 m3 ~ 或 ~ ~ 卧 20000 5000 1000 m3 m3 m3 式 可燃气 液化烃及甲B、 乙类液体 灌装站 全压力式和半冷冻全冷冻式储存 体储罐 式储存 > > > 码 汽 铁路液 甲B、 ≤ > ≤ 乙类液 1000 100 100 10000 10000 1000 头 车 装卸 333333m m m m m m 装 装 设施化 体及可 ~ ~ 卸 卸 槽车 燃与助 洗罐 1000 烃 燃气体 50000 区 站 33 站 m m 60 25 55 20 50 15 80 40 70 30 60 30 30 30 30 25 30 20 30 15 30 25 30 20 30 15 30 10 30 8 30 25 30 40 30 30 30 25 50 40 35 25 30 20 25 15 50 40 40 30 35 25 50 25 40 20 35 15 30 10 45 25 40 20 35 15 30 12 25 10 40 20 55 45 45 35 40 30 65 55 55 45 30 25 20 45 35 30 25 20 15 10 25 20 15 12 10 20 50 40 35 60 50 20 25 15 10 25 20 30 30 25 20 45 35 30 35 30 25 20 30 25 20 17 15 30 45 40 35 55 45 20 30 20 25 — — 30 25 20 15 40 30 25 30 25 20 15 25 20 15 12 10 25 40 35 30 50 40 15 25 15 20 — — 25 甲类物罐区甲、乙污水处铁路走 品仓库类泵(房)、理场行线(中备 全冷冻式液(库(隔油心线)、 棚)或化烃储存的池、污原料及 堆场 压缩机(包油罐) 产品运括添加剂设注 输道路施及其专用(路面 变配电室、边) 控制室) 30 25 20 45 35 30 35 30 25 20 30 25 20 15 10 30 60 50 40 70 60 20 35 25 30 30 25 — 20 15 10 30 20 15 20 15 12 10 20 15 12 10 8 20 35 30 25 45 35 15 15 10 12 25 20 20 25 20 15 35 25 25 25 20 15 15 25 20 15 15 15 20 30 25 25 40 30 20 30 20 25 25 20 25 15 10 10 — — — 20 15 12 10 20 15 12 10 10 20 25 20 15 25 25 10 10 10 15(10) 10 10 10 注7、2 注8、2 注9、2 注6、2 注5、2 注1、2 注3 注4 30/25 25/20 20/15 25/20 20/15 15/10 20/15 15/10 40 35 30 50 40 30 25 40 35 30 25 20 40 60 50 40 70 60 25 35 25 30 30 25 30 35 30 25 40 35 25 20 35 30 25 20 15 35 55 45 35 65 55 20 30 20 25 25 20 25 10 30 25 20 35 30 20 15 30 25 20 15 10 30 50 40 30 60 50 15 25 15 20 20 15 20 30 25 40 35 30 25 20 40 60 50 40 70 20 35 30 25 20 15 35 55 45 35 65 30 50 40 30 60 30 20 15 30 25 20 15 10 一类 二类 50 45 40 50 45 40 35 30 50 80 70 55 90 40 35 30 40 35 30 25 20 40 70 60 45 80 35 30 25 35 30 25 20 15 35 60 50 40 70 40 50 45 40 40 30 40 35 30 40 25 35 30 25 40 20 30 25 20 40 地上可 燃液体 储罐 浮顶、内浮顶或 丙A类固定顶 见表6.2.8 35 45 40 35 40 30 40 35 30 40 25 35 25 20 40 20 30 20 15 40 15 25 15 10 40 40 40 40 40 沸点低于45℃的甲B类液体全压力储罐 >1000m3 全压力和 >100m3~1000m3 半冷冻式储液化烃存 ≤100m3 储罐 >10000m3 全冷冻式储存 ≤10000m3 可燃气体储罐 >1000m3~50000m3 码头装卸区 液化烃及甲B、乙类液 汽车装卸站 体 铁路装卸设施、槽车洗罐站 液化烃 灌装站 甲B、乙类液体及可燃与助燃气体 见表6.3.3 见表6.3.3 50 65 55 60 55 50 70 40 55 45 50 45 40 60 见表 25 15 6.3.3 25 15 20 20 15 20 — 20 20 — 25 15 30 20 25 15 35 25 甲类物品仓库(库棚)或堆场 罐区甲、乙类泵(房)、全冷冻式液化烃储存的压缩机(包括添加剂设施及其专用变配电室、控制室) 污水处理场(隔油池、污油罐) 铁路走行线(中心线)、原料及产品运输道路(路面边) 可能携带可燃液体的高架火炬 厂区围墙(中心线)或用地边界线 20 25 15 90 25 15 20 10 90 25 10 15 10 90 20 30 35 — 90 — 20 25 — 90 — 15 25 — 60 — 20 25 20 90 35 15 20 15 90 35 12 15 12 90 25 10 15 10 90 25 20 25 20 90 35 15 20 15 90 30 12 15 12 90 25 10 15 10 90 20 8 15 10 90 20 20 20 20 90 30 35 30 25 90 30 30 25 20 90 30 25 25 15 90 30 45 40 25 90 40 35 30 25 90 40 15 20 10 90 30 15 10 30 20 12 25 25 25 20 20 10 90 25 20 25 10 90 15 — 15 10 60 15 15 — 10 90 15 10 10 — 50 — 注10、2 注11 — — 10 10 15(10) 10 90 90 — 25 90 30 90 30 16

GB50160-2018石油化工企业设计防火标准