厂性重要设施可分为以下两类:第一类全厂性重要设施:发生火灾时可能造成重大人身伤亡的设施。第二类全厂性重要设施:发生火灾时影响全厂生产的设施。
2.0.6区域性重要设施regional major facility
发生火灾时影响部分装置生产或可能造成局部区域人身伤亡的设施。
2.0.7明火地点fired site
室内外有外露火焰、赤热表面的固定地点。 2.0.8明火设备fired equipment
燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。
2.0.9散发火花地点sparking site
有飞火的烟囱、室外的砂轮、电焊、气焊(割)、室外非防爆的电气开关等固定地点。
2.0.10装置区process plant area
由一个或一个以上的独立石油化工装置或联合装置组成的区域。 2.0.11联合装置multiple process plants
由两个或两个以上独立装置集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中间原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行,视为一套装置。
2.0.12装置process plant
一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合。
2
2.0.13装置内单元process unit
按生产完成一个工艺操作过程的设备、管道及仪表等的组合体。 2.0.14工艺设备process equipment
为实现工艺过程所需的反应器、塔、换热器、容器、加热炉、机泵等。
2.0.15封闭式厂房(仓库)enclosed industrial building (warehouse)
设有屋顶,建筑外围护结构全部采用封闭式墙体(含门、窗)构造的生产性(储存性)建筑物。
2.0.16半敞开式厂房semi-enclosed industrial building 设有屋顶,建筑外围护结构局部采用封闭式墙体,所占面积不超过该建筑外围护体表面面积的二分之一(不含屋顶的面积)的生产性建筑物。
2.0.17敞开式厂房opened industrial building 设有屋顶,不设建筑外围护结构的生产性建筑物。
2.0.18装置储罐(组)process storage tanks within process plant 在装置正常生产过程中,不直接参加工艺过程,但工艺要求,为了平衡生产、产品或一次投入等又需要在装置内布置的储罐(组)。 2.0.19液化烃liquefied hydrocarbon
在150C时,蒸气压大于0.1 MPa的烃类液体及其他类似的液体,不包括液化天然气。
2.0.20液化石油气liquefied petroleum gas (LPG)
3
在常温常压下为气态,经压缩或冷却后为液态的C3、C4及其混合物。
2.0.21沸溢性液体boil-over liquid
当罐内储存介质温度升高时,由于热传递作用,使罐底水层急速汽化,而会发生沸溢现象的粘性烃类混合物。 2.0.22防火堤dike
可燃液态物料储罐发生泄漏事故时,防止液体外流和火灾蔓延的构筑物。
2.0.23隔堤intermediate dike
用于减少防火堤内储罐发生少量泄漏事故时的影响范围,而将一个储罐组分隔成多个分区的构筑物。 2.0.24罐组 a group of storage tanks 布置在一个防火堤内的一个或多个储罐。 2.0.25罐区tank farm
一个或多个罐组构成的区域。
2.0.26浮顶罐floating roof tank (external floating roof tank)
在敞开的储罐内安装浮舱顶的储罐,又称为外浮顶罐。 2.0.27常压储罐atmospheric storage tank 设计压力小于或等于6.9kPa(罐顶表压)的储罐。 2.0.28低压储罐 low-pressure storage tank
设计压力大于6.9kPa且小于0.1 MPa(罐顶表压)的储罐。
4
2.0.29压力储罐 pressurized storage tank 设计压力大于或等于0.1 MPa(罐顶表压)的储罐。 2.0.30单防罐single containment storage tank
带隔热层的单壁储罐或由内罐和外罐组成的储罐。其内罐能适应储存低温冷冻液体的要求,外罐主要是支撑和保护隔热层,并能承受气体吹扫的压力,但不能储存内罐泄漏出的低温冷冻液体。 2.0.31双防罐double containment storage tank
由内罐和外罐组成的储罐。其内罐和外罐都能适应储存低温冷冻液体,在正常操作条件下,内罐储存低温冷冻液体,外罐能够储存内罐泄漏出来的冷冻液体,但不能限制内罐泄漏的冷冻液体所产生的气体排放。
2.0.32全防罐full containment storage tank
由内罐和外罐组成的储罐。其内罐和外罐都能适应储存低温冷冻液体,内外罐之间的距离为1~2m,罐顶由外罐支撑,在正常操作条件下内罐储存低温冷冻液体,外罐既能储存冷冻液体,又能限制内罐泄漏液体所产生的气体排放。 2.0.33火炬系统 flare systems
通过燃烧方式处理排放可燃气体的一种设施,分高架火炬、地面火炬等。由排放管道、分液设备、阻火设备、火炬燃烧器、点火系统、火炬筒及其他部件等组成。
2.0.34稳高压消防水系统stabilized high pressure fire water systems
5
采用稳压泵维持管网的消防水压力大于或等于0.7MPa的消防水系统。
2.0.35厂际管道 Pipelines between the site boundary and off-site
石油化工企业、油库、油气码头等相互之间输送可燃气体、液化烃和可燃液体物料的管道(石油化工园区除外)。其特征是管道敷设在石油化工企业、油库、油气码头等围墙或用地边界线之间且通过公共区域、长度小于或等于30km。
第3章 火灾危险性分类
3.0.1可燃气体的火灾危险性应按表3.0.1分类。
表3.0.1可燃气体的火灾危险性分类 类别 甲 乙 可燃气体与空气混合物的爆炸下限 <10%(体积) ≥10%(体积) 3.0.2液化烃、可燃液体的火灾危险性分类应按表3.0.2分类,并应符合下列规定:
1.操作温度超过其闪点的乙类液体应视为甲B类液体; 2.操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙A类液体;
3.操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙B类液体;操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体。
6