好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

kV及以下架空线路运行检修规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

35kV及以下架空线路

运行检修规程

目 录

前言----------------------------------------------------------------------------(3) 1 范围--------------------------------------------------------------------------(4) 2 引用标准----------------------------------------------------------------------(4) 第一部分 运行规程--------------------------------------------------------------(4) 1 总则--------------------------------------------------------------------------(4) 2防护-------------------------------------------------------------------------- (4) 3架空线路的运行 ---------------------------------------------------------------(4) 4运行标准 ---------------------------------------------------------------------(7) 5技术管理 ---------------------------------------------------------------------(8) 5.1技术资料 -------------------------------------------------------------------(8) 5.2缺陷管理---------------------------------------------------------------------(8) 5.3设备标志 ---------------------------------------------------(9) 5.3线路评级标准 ------------------------------------------------(9) 第二部分 检修规程---------------------------------------------------------------(10) 1总则 --------------------------------------------------------------------------(10) 2检修和施工标准 ----------------------------------------------------------------(10) 2.1施工测量------ --------------------------------------------------------------(10) 2.2杆塔基础-----------------------------------------------------------(10) 2.3杆塔-------------------------------------------------------------------------(10) 2.4放紧线工作--------------------------------------------------------------------(12) 2.5附件安装---------------------------------------------------------------------(15) 2.6防雷措施及接地装置-----------------------------------------------------------(15) 3施工与检修资料管理-------------------------------------------------------------(16)

前 言

35kV及以下架空线路运行与检修规程是线路运维人员对配电网线路检查、巡视、检修的准则和依据。为保证各供电公司及时、准确地掌握配网线路设备运行状况,提高配网运行维护水平,确保电网安全稳定运行,编制本规程。

1 范围

本标准规定了架空线路的检查、巡视、检修等工作要求。

本标准适用于所辖的35kV及以下架空配电线路的运行及检修。 2 引用标准

2.1 架空线路运行规程(部颁) 2.2 电力设施保护条例

2.3 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范

第一部分 运行规程

1 总则

1.1 运行单位应贯彻预防为主的方针。根据地区和季节性特点,做好运行、维护工作,及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,降低线损和运行维护费用,为用户提供优质电能。

1.2 线路应与发电厂、变电所或相邻的维护部门划分明确的分界点。分界点的划分:变电站出线线路第一基电杆的接线并沟线夹处。与用户的分界点划分,应按照“全国供用电规则”执行并在供用电合同中明确。

1.3 为了保障配电网络的安全运行和便于调度管理,在供电单位所管辖的配电线路上一般不允许敷设用户自行维护的线路和设备,如需要敷设时,必须经供电部门同意,并实行统一调度,以保安全。 2 防护

2.1 线路及设备的防护应认真执行“电力设施保护条例”及其“实施细则”的有关规定。

2.2 运行单位要发动沿线有关部门和群众进行护线和做好护线宣传工作,防止外力破坏,及时发现和消除线路设备缺陷。

2.3 线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计技术规程”的要求。修剪树木,应保证在修剪周期内树枝与导线的距离符合附表3-2规定的数值。

2.4 运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位: 2.4.1 修剪超过规定界限的树木。

2.4.2 为处理电力线路事故,砍伐林区(带)个别树木。

2.4.3 清除可能影响供电安全的电视机天线、铁烟囱或其它凸出物。

2.5 运行单位对可能威胁线路安全运行的各种施工或活动,应进行劝阻或制止,必要时应向有关单位和个人提出整改通知书。对于造成事故或电力设施损坏者,应按情节与后果,予以处罚或提交公安、司法机关依法惩处。 3 架空配电线路的运行 3.1 巡视、检查、维护

3.1.1 为了掌握线路的运行状况,及时发现缺陷和沿线威胁线路安全运行的隐患,必须按期进行巡视与检查。

3.1.2 线路巡视有以下几种:

3.1.2.1 定期巡视。由专职巡线员进行,掌握线路的运行状况,沿线环境变化情况,并做好护线宣传工作。

3.1.2.2 特殊性巡视。在气候恶劣(如:沙尘暴、暴雨、覆冰、大雪等)、河水泛滥、火灾、农灌和其它特殊情况下,对线路的全部或部分进行巡视或检查。

3.1.2.3 夜间巡视。在线路高峰负荷或阴雾天气时进行,检查导线接点有无发热打火现象,绝缘子表面有无闪络,电缆有无过热现象等。

3.1.2.4 故障性巡视。查明线路发生故障的地点和原因。 3.1.2.5 监察性巡视。由部门领导和线路专责技术人员进行,目的是了解线路及设备状况,并检查、指导巡线员的工作。

3.1.3 线路巡视周期按表3—1规定执行。 3.1.4 巡视的主要内容: 3.1.4.1 杆塔:

a 杆塔是否倾斜;铁塔构件有无弯曲、变形、锈蚀;螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、酥松、钢

筋外露,焊接处有无开裂、锈蚀;木杆有无腐朽、烧焦、开裂,绑桩有无松动,木楔是否变形脱出。 b 基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷,寒冷地区电杆有无冻鼓现象。 c 杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,保护设施是否完好,标志是否清晰。 d 杆塔有无被水淹、水冲的可能,防洪设施有无损坏、坍塌。 e 杆塔标志(杆号、相序牌、警告牌等)是否齐全、明显。

线路巡视周期表3-1 顺序 1 2 3 4 5 巡视项目 35kV线路定期巡视 每个月一次 6.3-10kV线路定期巡视 6.3kV以下线路定期巡视 特殊性巡视 夜间巡视 监察性巡视 市(县)城区:一般每月一次;郊区及农村:每季至少一次 一般每季至少一次 重负荷和污秽地区1—35kV线路:每年至少一次 重要线路和事故多的线路每年至少一次 周 期 f杆塔周围有无杂草和蔓藤类植物附生,有无危及安全的鸟巢、风筝及杂物。 3.1.4.2 横担及金具

a 铁横担有无锈蚀、歪斜、变形。

b 金具有无锈蚀、变形;螺栓是否紧固,有无缺帽;开口销有无锈蚀、断裂、脱落。 3.1.4.3 绝缘子:

a 瓷件是否达防污等级(10kV线路P-15及以上,新建10kV线路应P-20及以上或合成绝缘子;35kV线路应为S380或合成绝缘子),有无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹。 b 铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲。 3.1.4.4 导线(包括架空地线、耦合地线)

a 有无断股、损伤、烧伤痕迹,在化工、盐碱等地区的导线有无腐蚀现象。 b 三相驰度是否平衡,有无过紧、过松现象。 C 接头是否良好,有无过热现象(如:接头变色,雪先熔化等),边接线夹弹簧垫是否齐全,螺帽是否紧固。

d 过(跳)引线有无损伤、断股、歪扭,与杆塔、构件及其他引线间距离是否符合规定。 e 导线上有无抛扔物。

f 固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象。 g 导线与其它建筑物、树木、弱电回路、电视天线及公路等障碍物的安全距离应符合附表3-2规定。 3.1.4.5 防雷设施

a 避雷器瓷套有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污。 b 避雷器的固定是否牢固。

c 引线连接是否良好,与邻相和杆塔构件的距离是否符合规定。 d 各部附件是否锈蚀,接地端焊接处有无开裂、脱落。

e 避雷线接地电阻测试周期不超过5年,接地电阻值不大于15欧。 3.1.4.6 接地装置

a 接地引下线有无丢失、断股、损伤。

b 接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀。

c 接地引下线的保护管有无破损、丢失,固定是否牢靠。 d 接地体有无外露、严重腐蚀,在埋设范围内有无土方工程。

3.1.4.7 拉线、顶(撑)杆、拉线柱

a 拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象。 b 水平拉线对地距离是否符合要求。 c 拉线绝缘子是否损坏或缺少。

d 拉线是否妨碍交通或被车碰撞,是否有护套。 e 拉线棒(下把)、抱箍等金具有无变形、锈蚀和偷盗现象。

f 拉线固定是否牢固,拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象。 g 顶(撑)杆、拉线柱、保护桩等有无损坏、开裂、腐朽等现象。 3.1.4.8 接户线

a 线间距离和对地、对建筑物等交叉跨越距离是否符合规定。 b 绝缘层是否老化、损坏。

c 接点接触是否良好,有无电化腐蚀现象。 d 绝缘子有无破损、脱落,是否符合绝缘要求。

e 支持物是否牢固,有无腐朽、锈蚀、损坏等现象。 f 弛度是否合适,有无混线、烧伤现象。 3.1.4.9 沿线情况

a 沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀性液、气体。

b 导线对地、对道路、公路、铁路、管道、索道、河流、建筑物等距离是否符合规定,有无可能触及导线的铁烟筒、天线等。

c 周围有无被风刮起危及线路安全的金属薄、杂物等。 d 有无威胁线路安全的工程设施(机械、脚手架等)。

e 查明线路附近的爆破工程有无爆破申请手续,其安全措施是否妥当。 f 查明防护区内的植树情况及导线与树木间距离是否符合规定。

g 线路附近有无射击、放风筝、抛扔外物、飘洒金属和在杆塔、拉线上拴牲畜等。 h 查明沿线污秽情况。

i 查明沿线江河泛滥、山洪和泥石流等异常现象。 j 有无违反“电力设施保护条例”的建筑。

k 查明砂石料场、煤矿的开采是否危及线路安全运行。 3.1.5 配电线路的检查与维护周期按表规定执行。

配电线路预防性检查、维护周期表 序号 项 目 周 期 备 注 1 登杆塔检查 10kV线路五年至少一次 木杆、木横担线路每35kV线路三年一次 年一次 锈后每年一次 2 绝缘子清扫或水冲 根据污秽程度 发现问题后每年一次 3 铁塔金属基础检查 五年一次 4 5 6 7 8 9 10 盐、碱、低洼地区混凝土杆根部开挖检查 导线连接线夹检查 拉线根部检查 铁塔和混凝土杆钢圈刷油漆 铁塔紧螺栓 悬式绝缘子绝缘电阻测试 一般五年一次 五年至少一次 三年一次 根据油漆脱落情况 五年一次 根据需要 根据巡视结果 导线弧垂、限距及交叉跨越距离测量 4 运行标准 4.1 杆塔位移与倾斜的允许范围:

kV及以下架空线路运行检修规程

35kV及以下架空线路运行检修规程目录前言----------------------------------------------------------------------------(3)1范围--------------------------------------------------------------
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7qrwj7xy2u670et7c26i4qfr0177x6016mg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享