动喷水灭火系统设置的几个问题
此间观察家在消防监督检查中发现一些建筑物中设置的自动喷水灭火系统存在的一些问题不仅影响系统的可靠性,还影响使用安全。
1水泵接合器的安装位置不当
一些设有大面积玻璃幕墙的建筑物将水泵接合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,在火灾状态下,下落的玻璃将会威胁水泵接合器使用的安全。
从使用安全角度考虑,设置在墙体上的水泵接合器应避开玻璃幕墙。
2末端试水装置设置的随意性较大
(1)末端试水装置不是按规范要求设置在最不利点,例如为了照顾排水而将末端试水装置设在并不在末端的厕所内;
(2)一些末端试水装置处的排水设施排水量小于试验阀的泄水阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀开启后便会造成“水灾”,为消防设施的定期保养、维护埋下隐患,以至于无法进行防水试验;
(3)将末端试水装置安放在走廊、房间或厕所的吊顶内,试水极不方便;
(4)不使用规定的末端试水装置,而用DN25的球阀代替,其通径是25mm,比一只公称通径为15mm(实际孔径约为11mm)的喷头要大得多,其开启后的水流量远远大于一只标准喷头的排水量,显然这样的试水装置不能代表一只喷头开启的效果,末端试水装置开启水流量必须相当于该防火分区内的1只喷头的流量,其试验结果才能符合试验目的。
3施工中不注意对喷头的保护
(1)闭式喷头施工安装后没有采取相应保护措施,以致水泥砂浆、涂料、油漆等附着在闭式喷头的感温元件上,造成闭式喷头不能正确感温,延长灭火动作时间;
(2)装修吊顶因施工质量查差,吊顶下塌,致使喷头缩入吊顶内,影响喷头工况。
4自动喷水灭火系统泵房工作环境恶劣
(1)地下泵房潮湿不堪对水泵和同处一室的水泵控制柜造成极大损害,如广元地税大厦自动喷水灭火系统投入运行不到两年时间,控制柜内的