学习-----好资料 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(三) 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(三)
11 室外供热管网安装 11 室外供热管网安装 11.1 一般规定 11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(信宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量应检验与验收。 说明: 11.1.1 根据国内采暖系统蒸汽压力及热水温度的现状,对本章的适用范围做出了规定。 11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为50-200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径小于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。 说明: 11.1.2 对供热管网的管材,首先规定应按规定要求,对设计未注明时,规定中给出了管材选用的推荐范围。 11.1.3 室外供热管道连接均应采用焊接连接。 说明: 11.1.3 为保证管网安装质量,尽量减少渗漏可能性采用焊接。 11.2 管道及配件安装 主 控 项 目 11.2.1 平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。 检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。 说明: 11.2.1 在热水采暖的室外管网中,特别是枝状管网,装设平衡阀或调节阀已成为各用户之间压力平衡的重要手段。本条规定,施工与验收应符合设计要求并进行调试。 11.2.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为54-200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 更多精品文档
学习-----好资料 3 管径小于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。 说明: 11.2.2 供热管道的直埋敷设渐多并已基本取代地沟敷设。本条文对直埋管道的预热伸长、三通加固及回填等的要求做了规定。 11.2.3 补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合要求。 检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。 说明: 11.2.3 补偿器及固定支架的正确安装,是供热管道解决伸缩补偿,保证管道不出现破损所不可缺少的,本条文规定,安装和验收应符合设计要求。 11.2.4 检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。 说明: 11.2.4采暖用户装置设于室外者很多。用户入口装置及检查应按设计要求施工验收,以方便操作与维修。 11.2.5 直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。 说明: 11.2.5 与地沟敷设相比,直埋管道的保温构造有着更高的要求,接地处现场发泡施工时更须注意,本条规定应遵照设计要求。 一 般 项 目 11.2.6 管道水平敷设其坡度应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 说明: 11.2.6 坡度应符合设计要求,以便于排气、泄水及凝结水的流动。 11.2.7 除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除内部污物。 检验方法:打开清扫口检查。 说明: 11.2.7 为保证过滤效果,并及时清除脏物。 11.2.8 室外供热管道安装的允许偏差应符合表11.2.8的规定。 说明: 11.2.8 本条规定基本延用《验评标准》第8.0.16条内容。经实践验证可行,在控制管道安装允许偏差上是必须的,因此列入本条。 更多精品文档
学习-----好资料 表11.2.8 室外供热管道安装的允许偏差和检验方法 项次 项 目 敷设在沟槽内及架空 1 坐标(mm) 埋地 敷设在沟槽内及架空 2 标高(mm) 埋地 管径≤100mm 水平管道3 纵、横方向管径≤100mm 弯曲(mm) 全长(25m以上) 管径>100mm 椭圆率 4 弯管 管径≤100mm 管径>100mm 管径≤100mm ≯25 8% 5% 用外卡钳和4 尺量检查 ≯13 拉线 每1m 管径>100mm 1.5 平尺)、直尺、+15 1 用水准仪(水50 拉线 +10 尺量检查 允许偏差 20 检验方法 用水准仪(水平尺)、直尺、折皱不平度(mm) 管径125—200mm 5 管径250—400mm 7 11.2.9 管道焊口的允许偏差应符合本规范于5.3.8的规定。 说明: 11.2.9 见本规范第5.3.8条说明。 11.2.10 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列规定: 1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡; 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 说明: 11.2.10 为保证焊接质量,对焊缝质量标准提出具体要求。 11.2.11 供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的右侧或上方。 说明: 11.2.11 为统一管道排列和便于管理维护。 11.2.12 地沟内的管道安装位置,其净距(保温层外表面)应符合下列规定: 与沟壁 100 150mm 与沟底 100 200mm 更多精品文档
学习-----好资料 与沟顶(不通行地沟) 50 100mm (半通行和通行地沟) 200 300mm 检验方法:尺量检查。 说明: 11.2.12 主要为便于安装和检修。 11.2.13 架空敷设的供热管道安装高度,如设计列规定时,应符合下列规定(以保温层外表计算); 1 人行地区,不小于2.5m。 2 通行车辆地区,不小于4.5m。 3 跨越铁路,距轨顶不小于6m。 检验方法:尺量检查。 说明: 11.2.13 主要在设计无要求时为保证和统一架空管道有足够的高度,以免影响行人或车辆通行。 11.2.14 防锈漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 检验方法:保温前观察检查。 说明: 11.2.14 保证涂漆质量,利于防锈。 11.2.15 管道保温层的原度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。 说明: 11.2.15 见本规范第4.4.8条说明。 11.3 系统水压试验及调试 主 控 项 目 11.3.1 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 检验方法:在试验压力下10min内压力降不大于0.05Mpa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 说明: 11.3.1 沿用原《规范》第8.2.10条。据调查,该条文规定的试验压力适用可行,因此引入本条文内。 11.3.2 管道试压合格后,应进行冲洗。 检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。 说明: 11.3.2 为保证系统管道内部清洁,防止因泥沙等积存影响热媒正常流动。 11.3.3 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。 检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。 说明:11.3.3 对于室外供热管道功能的最终调试和检验。 11.3.4 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断。 检验方法:开启和关闭阀门检查。 更多精品文档
学习-----好资料 说明: 11.3.4 为保证水压试验在规定管段内正常进行。 12 建筑中水系统及游泳池水系统安装 12.1 一 般 规 定 12.1.1 中水系统中的原水管道管材及配件要求按本规范第5章执行。 说明: 12.1.1 因中水水源多取自生活污水及冷却水等,故原水管道材及配件要求应同建筑排水管道。 12.1.2 中水系统给水管道及排水管道检验标准按本规范第4、5两章规定执行。 说明: 12.1.2 建筑中水供水及排水系统与室内给水及排水系统仅水质标准不同,其他均无本质区别,完全可以引用室内给水排水有关规范条文。 12.1.3 游泳池排水系统安装、检验标准等按村规范第5章相关规定执行。 说明: 12.1.3 游泳池排水管材及配件应由耐腐蚀材料制成,其系统安装与检验要求与室内排水系统安装及检验要求应完全相同,故可引用本规范第5章相关内容。 12.1.4 游泳池水加热系统安装、检验标准等均按本规范第6章相关规定执行。 说明: 12.1.4 游泳池水加热系统与热水供应加热系统基本相同,故系统安装、检验与验收应与本规范第6章相关规定相同。 12.2 建筑中水系统管道信辅助设备安装 主 控 项 目 12.2.1中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。 检验方法:观察和尺量检查。 说明: 12.2.1 为防止中水污染生活饮用水,对其水的设置做出要求,以确保使用安全。 12.2.2 中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。 检验方法:观察检查。 说明: 12.2.2 为防止误饮、误用。 12.2.3 中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施: 1 中水管道外壁应涂浅绿色标志; 2 中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。 检验方法:观察检查。 说明: 12.2.3为防止中水污染生活饮用水的几项措施。 12.2.4 中水管道不宜暗装于墙和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。 更多精品文档