1. 对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A. 闪燃 B. 热波 C. 蒸发燃烧 D. 阴燃
【答案】 D
【解析】P4可燃液体有闪燃现象,而原油可发生沸溢、喷溅。可燃固体在空气不流通、加 热温度较低、分解出的可燃挥发分较少或逸散较、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无 火焰的燃烧现象,这就是熏烟燃烧,又称阴燃。
2. 汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会产生()现象 A. 蒸汽燃烧及爆炸 B. 容器爆炸 C. 泄露产生流淌火 D. 沸溢和喷溅
【答案】 D
【解析】P4在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸 腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅) 。
3. 根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》 A. 烟气毒性
B. 燃烧滴落物 / 颗粒 C. 产烟特性 D. 燃烧持续时间
【答案】 A
GB8624 2102,建筑材料及制品性能等级标识
GB8624B1(B-S1, d0, t1 )中, t1 表示()等级
【解析】 GB8624B1(B-S1, d0, t1 ),表示属于难燃 B1 级建筑材料及制品,燃烧性能细化 分级为B级,产烟特性等级为 si,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见 教材
P56。
4. 下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()
A. 如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求
B. 如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C. 如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D. A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件
【答案】 C
【解析】P57考查耐火极限的概念。耐火极限是指建筑构件按时间
-温度标准曲线进行耐火
试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小 时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间 内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件某一面受火时, 能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火 试验条件下,当建筑分隔构件某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能 力。
规范:《建筑构件耐火试验方法 第 1 部分:通用要求》 GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性 和完整性对应承载能力
如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不 符合要求。
12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔 热性”
不符合要求。
A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性 要求,耐
火等级分别为 0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
5. 某独立建造且建筑面积为 260怦的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级
【答案】 C
【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于 300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积 不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于 1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸 发量不大于
4t/h 时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为 C。
6. 某机械加工厂所在地区的最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新 建一座
总储量 15t 的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是()
A. 生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B. 辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C. 储存区内的东北角,地势比较高的位置
D. 生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
【答案】 C
【解析】P62考查建筑选址,电石属于甲类,乙炔站等遇水产生可燃气体,容易发生火灾 爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方。因此应布置在地势较高的地方。整个储存区布 置在加工厂最小频率风向的上风侧,即西南侧,因此电石储存仓库应布置在储存区的东北角。
7. 某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋 混凝土
结构办公楼 (外墙上没有凸出结构) 相邻。 该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、 外墙面、檐口
和屋脊的最低水平距离分别是 的防火间距应认定为()
11.0m, 12m, 10.0m和14m该办公楼与该古建筑
A. 10.0 B. 11.0 C. 12 D. 14
【答案】 A
【解析】 P63 考查防火间距的计算 防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的可燃构建,则应从其凸出 部分的外缘算起,如为储罐或堆场,则应从储罐外壁或堆场的堆垛外缘算起。
8. 对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规 范要求的是
() 。
A. 泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
B .可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施
D .可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施
【答案】 A
【解析】 P379 5.5.4 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合下列规定:
1) . 可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器,泵的安全阀出口泄放管宜 接至泵
的入口管道、塔或其他容器 ;
2) . 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 3) . 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施 4) . 泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。
;
;
9. 某储存汽油、轻石脑油的储蓄罐,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统
的泡沫混合液供给强度为 12.5L/ ( min?m),连续供给时间不应小于()
2
min。
A. 25 B. 30 C. 40 D. 45
【答案】 B
【解析】 P254 4.4.2 钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的泡沫堰板设置、单 个泡沫产生器保护周长及泡沫混合液供给强度与连续供给时间,应符合下列规定:
1) 泡沫堰板与罐壁的距离不应小于 0.55m,其高度不应小于 0.5m; 2) 3)
小于
单个泡沫产生器保护周长不应大于 24m;
非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应
12.5L/(min ? m2 );
泡沫混合液连续供给时间不应小于 30min。